Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Technik-san

Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии

Рекомендуемые сообщения

olejonok -

не делай поспешных выводов , у шарового крана Oventrop (Овентроп) "Optibal",

Ду20, G 3/4"ВР, G 3/4"НР, PN20, PN16, латунь шар. арт. 1076306 - ручка-бабочка красного цвета

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Tehnik-san

не делай поспешных выводов , у шарового крана Oventrop (Овентроп) "Optibal",

Ду20, G 3/4"ВР, G 3/4"НР, PN20, PN16, латунь шар. арт. 1076306 - ручка-бабочка красного цвета

Учтено.

Тогда встречный вопрос, зачем OVENTROP менять на OVENTROP ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
greshnov

Учтено.Тогда встречный вопрос, зачем OVENTROP менять на OVENTROP ?

Конуса американок были повреждены "рукастыми" монтажниками - смотрим фото ;)

post-26954-1327562596_thumb.jpg

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
greshnov

Дизайн-радиатор "Эстет" 1200х80 (2 сек) от Сунержа

post-26954-1328192035_thumb.jpg

post-26954-1328192048_thumb.jpg

post-26954-1328192066_thumb.jpg

post-26954-1328192080_thumb.jpg

post-26954-1328192094_thumb.jpg

post-26954-1328192104_thumb.jpg

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Оттуда

Позвольте поделиться своим творением.Исходно было дано: снесенная сантехкабинка с целью увеличить ванную и перенести туалет в коридор. Стояк горячей воды (он же полотенцесушитель) переносился к стоякам ХВ и канальи. Полотенчик запитан от обратки.Так как каналья от унитаза удалилась прилично и куда-то её надо было прятать, был использован опыт Техник-сана и швеллер 30. Рядом спрятались трубы для унитаза и рукомойника в туалете.При монтаже были использованы:Фильтра 400мкм ВалтекЗащита от протечек ГидролокСчетчики БетарКлапан ИтапМПТ ХенкоФитинги прессовые Валтек (по причине доступа к старым складам по ценам 2004г. и возможность бесплатно использовать прессовочную машинку)Самосмывные фильтра Фар (300мкм потом заменю на 100мкм)Редуктора Фар миниКоллектора ФарСбрасывающие клапана Фар 6барГерметик анаэробный Локсеол 58-11.Самое главное: огромный опыт Техник-сана, Грешнова, и других мастеров этого форума. Ну и многие часы перелопачивания тем.Пока выведены "хвосты" для подключения магистральных фильтров. Вокруг собирался короб с люком-невидимкой. Столешница из четырех слоев гипсокартона, там где вмонтирована раковина проложены две прямоугольных трубы. В свободной зоне на полу уложен теплый пол (мат 3мм кабель).Собиралось для себя, поэтому где-то не очень красиво, но надеюсь надежно. Почему "надеюсь"? Потому как в первые собирал такие (для меня сложные) системы, поэтому очкую :) Не знаю как себя все поведет. Пока каждый день заглядываю смотрю на предмет потеков.Ремонт в ванной почти закончен, осталось только купить и подсоединить смеситель на раковину, прикрутить полотенчик, вставить светильники. Ну и поставить дверь :) и конечно же по мелочи, куда же без них.

post-22611-1328599225_thumb.jpg

post-22611-1328599231_thumb.jpg

post-22611-1328599247_thumb.jpg

post-22611-1328599259_thumb.jpg

post-22611-1328599280_thumb.jpg

post-22611-1328599327_thumb.jpg

post-22611-1328599452_thumb.jpg

post-22611-1328599463_thumb.jpg

post-22611-1328599478_thumb.jpg

post-22611-1328599558_thumb.jpg

post-22611-1328599565_thumb.jpg

post-22611-1328599574_thumb.jpg

post-22611-1328599581_thumb.jpg

Изменено пользователем Оттуда

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Последние сообщения с вопросами переехали сюда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
greshnov

Приветствую Всех!Продолжим:Ниже, фото водопровода двух санузлов в обычной трешке.Всех Благ!

post-26954-1334929456_thumb.jpg

post-26954-1334929473_thumb.jpg

post-26954-1334929490_thumb.jpg

post-26954-1334929500_thumb.jpg

post-26954-1334929516_thumb.jpg

post-26954-1334929524_thumb.jpg

post-26954-1334929543_thumb.jpg

post-26954-1334929553_thumb.jpg

post-26954-1334929572_thumb.jpg

post-26954-1334929583_thumb.jpg

post-26954-1334929601_thumb.jpg

post-26954-1334929615_thumb.jpg

post-26954-1334929627_thumb.jpg

post-26954-1334929636_thumb.jpg

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Сегодня пристроил классный "причиндал" для туалетной бумаги. Все стандартные, которые на "ножках", "съели" бы полезное пространство, поэтому их просто никак нельзя было ставить :post-1-0-61104800-1377789573_thumb.jpg

post-1-0-51429100-1377789574_thumb.jpg

post-1-0-37574800-1377789575_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vladd

У меня, собственно, несколько вопросов :- хватает ли длины шланга на гигиеническом душе?;- душ через термостат?;-каким образом удаляется или вытирается вода после пользования этим средством гигиены (имеется в виду на полу)???На последок Ваша цитата, прошу прощение за неточность : "...мы, тут старик серьёзными вещами занимаемся.."Не в обиду : куда ещё серьёзней? Ну и смайлик ..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Vladd

- хватает ли длины шланга на гигиеническом душе?;

- душ через термостат?;

-каким образом удаляется или вытирается вода после пользования этим средством гигиены (имеется в виду на полу)???

На последок Ваша цитата, прошу прощение за неточность : "...мы, тут старик серьёзными вещами занимаемся.."

1. Хватает как для захода сзади, так и спереди.

2. Нет, гигиен. смеситель от VIDIMA - ручкой крутишь как обычно для установки напора и температуры.

3. а) никаким - сама высыхает быстро - теплый пол для этого. б) приноровиться можно так, что все будет сухо и так.

4. Цитата точно не моя :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
greshnov

Доброе время суток, Всем!Продолжим:На фото водопровод выполнен медью на пайке, вертикальный кан. стояк заменен на труби и фитинги RAUPIANO Plus от REHAU.Всех Благ!

post-26954-1339098286_thumb.jpg

post-26954-1339098302_thumb.jpg

post-26954-1339098310_thumb.jpg

post-26954-1339098319_thumb.jpg

post-26954-1339098325_thumb.jpg

post-26954-1339098334_thumb.jpg

post-26954-1339098369_thumb.jpg

post-26954-1339098379_thumb.jpg

post-26954-1339098390_thumb.jpg

post-26954-1339098400_thumb.jpg

post-26954-1339098408_thumb.jpg

post-26954-1339098415_thumb.jpg

post-26954-1339098427_thumb.jpg

post-26954-1339098437_thumb.jpg

post-26954-1339098446_thumb.jpg

post-26954-1339098454_thumb.jpg

post-26954-1339098462_thumb.jpg

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
325632
greshnov Скажите пожалуйста чем вызван монтаж эксцентричной редукции 110х50мм раструбом на 50мм в нижнем положении, и чем обмотан стояк 110мм, если для шумоизоляции то есть ли эффект.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rumato

Николай, на фото стояки переварены ближе к стене, идея понятна, убрать с глаз что бы не мешались.Где то я слышал, что стояки гнуть нельзя. Проведете ликбез по этому вопросу?P.S. Ваши работы мне нравятся больше, чем Ваших коллег.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
greshnov

greshnov Скажите пожалуйста чем вызван монтаж эксцентричной редукции 110х50мм раструбом на 50мм в нижнем положении, и чем обмотан стояк 110мм, если для шумоизоляции то есть ли эффект.

Поехали:1.Переход 110/50 на ванну занижен потому что: Ванна у нас "капризна" и любит когда кан. раструб в пределах 6см. от чистого пола.2.Переход 110/50 на раковину занижен из-за уклона 3см./ на метр, то есть кан.труба вышла бы за уровень ванны по левому борту, а не прошла бы под её бортом.3.Одеваю в "шубки" от Энергофлекс Супер 110/9 - эффект есть, но шум стоков слышен.

Николай, на фото стояки переварены ближе к стене, идея понятна, убрать с глаз что бы не мешались.Где то я слышал, что стояки гнуть нельзя. Проведете ликбез по этому вопросу?

Да Вы правы, но все переносы стояков сначала согласовываются с клиентом(хотя общедомовые стояки находятся в собственности дома), а клиент в свою очередь решает эти вопросы с УК, которые дают добро на переварку стояков и отключат стояки хол., гор. воды.
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Уважаемые профессионалы, покритикуйте пожалуйста данную схемуpost-71755-1339418853_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dandare

Вот что получилось, по советам Tehnik-San и форумаКак всегда имеются мелкие косяки:- дверца доступа к сантехшкафу, открывается на 60градусов только - так как будет мешать полотенцесушитель.можно конечно, взять полотенцесушитель меньше по глубине...- инсталяции крепились к черновому полу, поэтому получается не 40см, а гдето 42см.позже оказалось, что инсталяция Grohe по умолчанию расчитана на 41см...- излишнее количество креплений трубы перед и после счетчика, как мне кажется не дает хода 1-2ммкоторый нужен чтобы прокладки на штуцерах не текли

post-71931-1341949725_thumb.jpg

post-71931-1341949733_thumb.jpg

post-71931-1341949746_thumb.jpg

post-71931-1341949759_thumb.jpg

post-71931-1341949849_thumb.jpg

post-71931-1341949889_thumb.jpg

post-71931-1341949900_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
golgol

dandare
Прочтите эту тему. https://homemasters.ru/fo...onnye-truby/
Именно в ней для вас есть полезное.
Стоит переосмыслить действо на 3 фото.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dandare

Спасибо, учту - разверну в другую сторонуЭто уже плиточник, так подключил, когда все заделывал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При установке на узле ввода воды обратных клапанов и рег.давления обратный поток воды в стояк будет закрыт. Поэтому, если монтаж выполнен полимерными трубами, то на хол. воде в статике (особенно ночью, когда нет разбора воды) наблюдается рост давления до 16 кг. Физика процесса -хол. вода в квартиру поступает с температурой 5-10 гр. и когда нет разбора, хол.вода от комнатной температуры в трассах нагревается до 20гр и давление растет. Чтобы этого не происходило, за рег. давления устанавливается мембранный бак из нержавейки малого размера, емкостью 0,16л, который является одновременно и расширителем и гасителем гидроударов при окончании процессов стирки стир. и пос.моечных машин, а так же резком закрытии клапана унитазов.P/S ...установка этого гасителя на увеличение стоимости работ не сказывается.

post-3123-1344157344_thumb.jpg

post-3123-1344157352_thumb.jpg

post-3123-1344157803_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Это уже что-то новенькое пошло :) А я думал, что все изыски вроде закончились. Хых, нет предела совершенству :) P.S. А формулами обосновать :

аблюдается рост давления до 16 кг. Физика процесса -хол. вода в квартиру поступает с температурой 5-10 гр. и когда нет разбора, хол.вода от комнатной температуры в трассах нагревается до 20гр

можно? Итак, участок трубы 1м. Диаметр 16мм. Объем столба водяной жидкости: ПРквадрат на длину столба. Значит: 0,020096 куб.м. При длине трассы 10м, значит объем 0,2 куб.м.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 130 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 462 ответа
×