Вулх сказал:

Больше никто ничего сказать не может?)

Посмотри типовые

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот итог работы моего мозга... :blink::huh::blink: внес изменения... скажите ваше мнение, завтра ставлю.

post-29121-1246380771_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 мА узо маловато будет - из-за кондиционера может постоянно выбивать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

MegaMaster

Давай так: Разделим квартиру на две части "жилой фонд" (зал, спальня, коридор, гардероб) и "опасный фонд" (кухня, ванная, туалет). Для каждого фонда раскидаем по одной питающей сети и осветительной сети, итого 4 автомата по 16А + УЗО 25А 30мА (на этот квартет). Отдельно питание на бойлер+стиральная машина кабелем 3х4 и автомат на 20А. Отдельно питание на теплый пол и автомат на 16А. Группу бойлер+стиральная машина и теплый пол защищаем УЗО 25А 30мА. Для кондиционера автомат на 16А и не предохраняем с помощью УЗО. На вводе до счетчика заменяем автомат 25А на 40А. Ну как то так. Удачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

итого 4 автомата по 16А + УЗО 25А 30мА (на этот квартет). Отдельно питание на бойлер+стиральная машина кабелем 3х4 и автомат на 20А. Отдельно питание на теплый пол и автомат на 16А. Группу бойлер+стиральная машина и теплый пол защищаем УЗО 25А 30мА.На вводе до счетчика заменяем автомат 25А на 40А.

вот то что стер в вашем сообщении притензий никаких - всё правильноа дальше начинаем думатькак только вы советуете заменить вводной на 40А - не прокатывает квартет из 4*16=больше 25 и узо на 25Атак же не катит предложение 20+16=больше 25 и опять узо на 25Аи предлогая автомат на 20А что за розетки вы подразумеваете ставить на СМ и боллер???
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отдельно питание на бойлер+стиральная машина кабелем 3х4 и автомат на 20А.

Да куда ж вам такое сечение?2,5 за глаза хватит!Допустимый длительный ток для меди 2,5 мм\кв в воздухе-27А,в земле\стене-44А.Если уж рассчитываете что-то,то хоть пользуйтесь таблицами,а не высасывайте из пальца!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

MegaMaster

dimp я не рассчитываю по максимально возможному току, а полагаюсь на фактически возможную нагрузку поэтому и УЗО не беру выше суммы автоматов. Автоматы ведь тоже выбираются из номинального ряда токов КЗ и как правило выбираются с достаточным запасом. Вводной автомат на 40А используем не для защиты, а как пакетник и смотрим на максимальный ток счетчика (обычно от 30А до 50А). Розеточки для мощных приборов с нормальными (не жестяными) лепестками смотрим из WAGO или Legrand ну никак не из турецкого говна.Kerk по роду работы знаю возрастающие аппетиты клиентов и соблазн подключения все больших мощностей, поэтому проще будет для кабеля четверки просто заменить автомат а не штробить дополнительно стену.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если пускаете все *с запасом*,бойлер 3\4мм кв,все остальное с запасом,то какой же ввод нужен *с запасом*? 16 мм\кв?Или уж сразу 25?И значит 44 Ампера на бойлерную линию это маловатый запас?Это при условии,что вводной автомат 40 А!И максимальный то счетчика 50 А!Интересные дела!Ну да ладно!Если есть бооольшущее желание платить лишние деньги за кабель,электроустановочные под такое сечение,желание ломать ногти при монтаже-пожалуйста!Дело то хозяйское!Есть несколько пословиц и поговорок на этот счет...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну мы то полагаем а бог распологает :) ни когда нельзя доверять рассуждениям (типа в эту розетку у меня только зарядка от телефона будет втыкаться но автомат поставьте на 16А) пользователь совершенно не думая включает нагрузки где удобно, поэтому и стоят вводные автоматы отсекая не думающих :) , просто как пакетник его нельзя использовать - он защищает весь подъезд, от очень резвых и продвинутых

а узо всегда надо ставить на больший ток (дороговато выходят прощёты)

Kerk опускайся на землю, листая старые таблицы (токов и сечения) не забывай что раньше провод на 1,5 мм2 был больше по сечению чем писали, а вот сейчас (последние 3 года особенно) уже на много меньше, я бы не рискнул часов на 5 пустить 27А по 2,5мм2

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вулх

а по сути вопроса ктонить чтонить может сказать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а что именно вы хотите услышать? схема и в начале была рабочей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

MegaMaster

а что именно вы хотите услышать? схема и в начале была рабочей

:blink: :blink: :blink: dimp ты просто его убил своим филосовским ответом :D :D :DДа действительно, схема то рабочая была, мы уж тут просто поспорили.Ваше дело Вулх делать неудобную в эксплуатации схему по своему, либо разуть глаза и прочитать выше оставленные Вам рекомендации.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Kerk опускайся на землю, листая старые таблицы (токов и сечения) не забывай что раньше провод на 1,5 мм2 был больше по сечению чем писали, а вот сейчас (последние 3 года особенно) уже на много меньше, я бы не рискнул часов на 5 пустить 27А по 2,5мм2

Вот это новость!А болты М8 РАНЬШЕ размерчиком М8,5 или М8,3\4 случайно не выпускались?

Т.е на госты не сейчас плюют,а раньше плевали?И какое сечение раньше было у проводника сечением 1,5 мм\кв?

Вы сами микрометром меряли и выссчитывали сечение,или сорока на хвосте принесла?

Бывает разная жесткость меди,поэтому можно гнуть 4мм.кв,а думать,что гнешь 2,5.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

блин ну зачем бараном то быть???? бери ГОСТ там написано что провод должен быть по сопротивлению не больше ...... (меньше может) а раньше всё делали с запасом, и при любой проверке (что бы ты знал) испытывали трёх кратными токами и напряжениеми где же ты видел наивно ГОСТы сейчас большинство выпускает свои ТУ и делает по нимда я сам мерил микрометром поэтому и утверждаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да,бараном быть не стоит.Никому!Хе!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
Commandor

блин ну зачем бараном то быть???? бери ГОСТ там написано что провод должен быть по сопротивлению не больше ...... (меньше может) а раньше всё делали с запасом, и при любой проверке (что бы ты знал) испытывали трёх кратными токами и напряжениеми где же ты видел наивно ГОСТы сейчас большинство выпускает свои ТУ и делает по нимда я сам мерил микрометром поэтому и утверждаю

Это уж точно, Мало того у нас в городе например  стало вообще не возможно купить ГОСТовский сертифицированный кабель и провод, На вопрос почему не продаёте, ответ простой: "Дорогой очень , не берёт никто...." Там и микрометр не нужен, Штангенциркуль всё покажет.... B)  
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

В щитке проводом какого сечения разводить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ечли шлейф автоматов и узо берите вводной (такой же по сечению)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.