Borodin_Artem

Штробление пола

В теме 51 сообщение

По коробу. 10 на 10 для педсветки маловат, лампочки только стену освещать будут.В коробе кабеля обязательно в гофре пластиковой - она копейки стоит.Вертикально штрабить можно, если сильно не пугает пыль, то быстрее и проще резать фортуной с алмазным диском, просто один рез, чуток его расширить и все, в него бочком кабель, сверху шпатлевочки. Но ОООЧЕНЬ много пыли. Ну или перфоратором, сверлим много маленьких, неглубоких отверстий, потом в режиме удара их соединяем, пыли куда меньше.Ну а прикол от потолка по все площади - если правильно сделать - идеально ровная поверхность во всех плоскостях, возможность упрятать кучу коммуникаций, таких как электрика, водопровод, короба для вытяжек, при наличии сверху шумных соседей, кинуть шумоизоляцию, организация точечного освещения, гарантированная защита от трещин по рустам :)(хотя при неправильно монтаже, можно получить кучу трещин и на ГКЛ) - и вся эта прелесть - каких то 5 см от чернового потолка.

Пыль не пугает, у меня болгарка Бошевская синяя с кожухом с пылеотсосом и регулировкой глубины реза. Одевается пылесос, 2 реза, потом перфом с канальным зубилом "расширяем". Если я буду много мелких дырок сверлить, соседи меня повесят. По поводу потолка из ГКЛ - подумаю
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пыль не пугает, у меня болгарка Бошевская синяя с кожухом с пылеотсосом и регулировкой глубины реза. Одевается пылесос, 2 реза, потом перфом с канальным зубилом "расширяем". Если я буду много мелких дырок сверлить, соседи меня повесят. По поводу потолка из ГКЛ - подумаю

Для одиночного провода ненужно 2 реза+перф, достаточного одного реза и все.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для одиночного провода ненужно 2 реза+перф, достаточного одного реза и все.

Не влезет. У меня NUM круглый. Если к розеткам 2,5 кв. мм, то он в диаметре миллиметров 8-10. Плюс кабель телевизионный, интернет в 10 местах по квартире и т.д.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А, ну тогда да, придется полноценную штрабу делать.Кстати, могу огорчить, но слаботочку вести вместе с 220 нежелательно, расстояние между кабелем на 220 и слаботочкой - см 15, пересечения допускаются, хотя на небольших расстояниях сильного влияния не оказывает.Правда у самого на основной работе лежит 250м кабеля, по которуму сетка бегает, а кабель идет паралельно силовым кабелям, правда одно но - кабель для сетки военный какой то, уж дюже экранированный.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А, ну тогда да, придется полноценную штрабу делать.Кстати, могу огорчить, но слаботочку вести вместе с 220 нежелательно, расстояние между кабелем на 220 и слаботочкой - см 15, пересечения допускаются, хотя на небольших расстояниях сильного влияния не оказывает.Правда у самого на основной работе лежит 250м кабеля, по которуму сетка бегает, а кабель идет паралельно силовым кабелям, правда одно но - кабель для сетки военный какой то, уж дюже экранированный.

чисто теоретически наводки не возможны при нахождении силового кабеля и слаботочного в одной штробе. Что такое 50 Гц для инетного кабеля, у которого частоты работы 1000 МГц. И для антенного кабеля тоже 50 Гц не частота. Телефонному тоже пофигу, там напряжение под сотню вольт, т.е. силовой кабель наведет милливольты на него. Если бы длинна линии была километры, то может быть что то и навелось, а так....
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да конэшно - 50Гц, а какие наводки от импульсных блоков питания (особенно мощных китайцев), а 3 я гармоника?????????

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Натяжные потолки отпадают, жена сказала, что ее это не прет.

Может проще поменять жену?)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может проще поменять жену?)

Тогда вместе с женой придётся квартиру разменять :) . Тогда и выбрать более ремонтоудобный вариант...Частично можно использовать каналы от старой проводки.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жену поменять уже никак. Хорошая она. И ребенок маленький. А мы как известно в ответе за тех, кого приручили. Квартиру по любому менять не придется, она на матушку записана. Каналы от старой проводки использовал бы, только как их найти. Чертежей у меня нет. Может у кого есть планы разводки в П-44Т?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да конэшно - 50Гц, а какие наводки от импульсных блоков питания (особенно мощных китайцев), а 3 я гармоника?????????

3я, 5я, 7я, 9я, 11 и т.д. гармоники это конечно хорошо, однако мне за свою длинную радиоэлектронную жизнь чесно говоря не попадались они в сети так, чтобы мешали всему остальному. Попадалась ситуация, когда сетевая 50 Гц, наведенная по антенному кабелю сбивала синхронизацию частоты кадров в телевизоре. Но телевизоры того семейства (УПИМЦТ кажется с тиристорной разверткой) уже давным давно все сгнили на свалках. Попадалась ситуация, когда силовой кабель, питающий усилители порталов в концертном зале (прим. 15 кВт мощности) наводил помехи на микрофонный, лежащий рядом при длинне метров 40. В квартире не тот вариант.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Каналы от старой проводки использовал бы, только как их найти.

К сетевым проводам подключить ГСС - пару сотен килогерц - и искать транзистором с магнитной антенной.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Попадалась ситуация, когда силовой кабель, питающий усилители порталов в концертном зале (прим. 15 кВт мощности) наводил помехи на микрофонный, лежащий рядом при длинне метров 40. В квартире не тот вариант.

Оооо тогда говорим на знакомом языке :D если знаешь что такое dmx512 так вот при длинне провода больше 20м (а в тех же концертных залах и до 200м доходит) наводки сети (кстати у усилителей они не такие большие, а вот у диммеров -да) оказывают очень хорошее влияние - приборы глючить начинают
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У усилителей наводки фигня. У усилителей при "хороших" электриках, как всегда кидающих времянку на порталы тем что есть в питающем кабеле начинается такая смачная просадка по питанию, что свист идет во всем спектре. Вот это наводка. А если кабель еще и бухтой смотан где нибудь в уголочке, чтоб не резать под размер и мимо идет микрофонный.... Вообще замечательный контур получается

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну мы таких не держим (электриков) :) и микрофонники по углам не тянем :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...Каналы от старой проводки использовал бы, только как их найти. Чертежей у меня нет. Может у кого есть планы разводки в П-44Т?

Я так понял, что электропроводка в квартире уже менялась. Тогда шансов что-то нащупать мало. Я наощупь действую. В панельных и монолитных домах проводка идёт в пластиковых трубах, что залиты в плиту. По ним можно продёргивать новые провода. Распредкоробки отыскиваю методом простукивания. По стене, на расстоянии 5-15 см от потолка ищу пустоты. От коробки идут каналы к розеткам и к другим коробкам. Если удалось найти эти каналы, считай - повезло, меньше штробить придётся.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я так понял, что электропроводка в квартире уже менялась. Тогда шансов что-то нащупать мало.

Вся беда в том, что проводка в квартире не менялась, а забылась создаться. Из родной проводки нашел только каналы в потолочных плитах для люстр. Просто в этой квартире никто никогда не жил, я так понял сдавалась она строителями в виде бетонных стен и полов, первому хозяину, начавшему ремонт прокинули проводку под подвесным потолком проводом ПВС сечением 1,5 кв.мм. В комнатах ни одной розетки, хотя все стены в чистовую отшпаклеваны. В короб они что ли собирались фигарить розетки по типу офисных систем кабель каналов. В общем оборвал я эти убогие потолки и соответственно все провода. Вот теперь и ломаю голову, как с наименьшими разрушениями развести все это.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я вспомнил!!!))) Раньше, лет 5 назад, была приспособа - "СНИН". Оно искало скрытую в полу, стенах и потолке алюминиевую проводку. На медь, увы, не реагирует... может если у кого заволялось... дайте человеку!)))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

может если у кого заволялось... дайте человеку!)))

Да у меня для этого детектор Бошевский есть. Только в таких домах как отличить арматуру от провода. Если бы было понятно, куда напругу подать, было бы проще. У детектора отдельный сигнал на провода под напряжением. Хотя.... пойдем от обратного, ему же только фаза нужна. А из дырок в потолке что то свисает. Вот туда то силу и подам через автоматик на 6А. Надеюсь никого из соседей не убьет. Изменено пользователем Borodin_Artem
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

СНИН пищал на проводку под напряжением. на арматуру не реагировал. смотри, сам аккуратнее, не убийся!))) :P

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вчера штробил стены. Это что то. Никогда не подумал бы, что ДСК-1 такой хороший бетон использует. Диск алмазный живет ровно 2 метра штробы. Потом только искры летят и уже не режет. Пробовал большой УШМ резать, руки отваливаются через 5 мин. держания. А вот маленькой болгаркой самое то. Потихоньку, на мягких лапках, без нажима.... И сильно разочаровался в кожухе, у которого вылет регулируется. Ваще не удобная вещь. Как диск идет не видно, шланг от пылесоса мешается. В общем с ним производительность раза в 2 хуже. Теперь вся квартира покрыта толстым слоем бетонной пыли. Зато за 1 день прорезал и продолбил метров 40 штробы. А надо еще столько же... Так что сейчас руки придут в норму, пальцы распрямятся, и снова весь дом будет целый день вешаться.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты