dimp

Ну в общем пишу последнее мнение свое.

я думал что ты и успокоишься на это кинув одну картинку (по которой нет ограничений на tn-c) а тебя понесло ну что же давай рассматривать

Привожу выдержки из "Руководства по устройству электроустановок" Шнайдера, которое написано в полном соответствии с МЭК - Международная энергетическая комиссия (туда входят ВСЕ более менее грамотные эксперты из ВСЕХ развитых стран мира)

во красава - а почему бы ещё чьи нибуть стандарты не взять? всем землю дома иметь хоться но ясно же написано - что не рассматриваем то что было до .......

Это 2 км. не большая линия по сельским масштабам

конэшно - совсем не значительная (кстати воздушка тянеться не менее 16мм2 в аллюминии), в сельской местности по 0,4 а расстояния и по 10км есть и больше (ну не давали людям денег на ктп)

Проблему перенапряжений вообще не рассматривал

перечитай ещё раз (лучше пять) там про пропадание такогово, а не пере

А типа соседей на этой фазе у нас нету? Или у них все приборы выключены? В данной схеме все 220 окажутся на корпусах (микроволновка, стиралка, котел и т.д.)

блин - еще раз (про перечитай 5 раз) ну если и будет то до контактора он отвалиться

Ну и dimp-у вдогонку. Изучаем ПУЭ:

ну наконец то - с этого и надо было начинать

Есть сомнения, что у человека сечения в доме выдержаны, проложены кабелем стационарно и многофазные

сомнения оставляем при себе - сомневаешься спроси

Прошу обратить внимание, что только на ответвления

так это и есть - ответвление сомневаешься посмотри в терминологии

в общем пишу последнее мнение свое

вот и я написал - извини но много времени тебе посвятить не могу (к мужикам не тянет :D )

Вот так?

Элис если не забуду фотик , завтра дам тебе фотку от ТП отводы там разов в цать побольше :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Элис если не забуду фотик , завтра дам тебе фотку от ТП отводы там разов в цать побольше :)

Меня умилили счетчики на уличных столбах. Это Тайланд, а там дожди льют не переставая, да не просто моросящие, а душевные такие :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
folegv

может и соглашусь но у вас ещё к нему стоит контактор (который отвалится по любому) ну не держит катушка без напряжения

Вот у меня такой случай. Котнактор abb на 63 ампера не отключается при снятом напряжении с катушки. Почему не значю, не разбирал еще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

всё что угодно - от пыли до залипания контактов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

Вот вам и защита от отваливания нуля. Поэтому только земля, земля, и еще раз земля. Вбитые в землю трубы или закопанная сетка или лист металла как то надежнее чем контактор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

во красава - а почему бы ещё чьи нибуть стандарты не взять?

Не вопрос. Давай Легранд возьмем, АББ.... китайчатину не предлагать. Их там больше миллиарда, если кого и прибьет, то одним больше, одним меньше.... статистику не испортит.

всем землю дома иметь хоться но ясно же написано - что не рассматриваем то что было до .......

А я думал, что пытаемся сделать по-человечески, чтобы работало и радовало.

конэшно - совсем не значительная (кстати воздушка тянеться не менее 16мм2 в аллюминии), в сельской местности по 0,4 а расстояния и по 10км есть и больше (ну не давали людям денег на ктп)

А на севере у нефтяных ребят 35 кВ кабелем по болотам валяется. Однако в последнее время уже задумались о нормальном энергоснабжении.

перечитай ещё раз (лучше пять) там про пропадание такогово, а не пере

перечитай еще раз. Он и от пере и от недо, и от отваливания

блин - еще раз (про перечитай 5 раз) ну если и будет то до контактора он отвалиться

Угу. Только контактор то сработает? Нормальные пацаны иногда сомневаются и на такую хрень не надеются.

извини но много времени тебе посвятить не могу (к мужикам не тянет :D )

Я тоже думаю, что для меня ты как объект моего сексуального домогательства - полная фигня..... :D

Пивка попить можно....

Изменено пользователем ArVicBor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Пивка попить можно....

Кстати насчет пивка... :D Загляни в тему "Гости" в Курилке :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Gausho

<_< ПУЭ

1.7.18. Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока. Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (РЕN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.

против этого

ВСН 59-88 (Госкомархитектуры) "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" Выдержка из главы 15. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности:

15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.

post-30239-1260968505_thumb.gif

Изменено пользователем Gausho

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

против этого

поэтому если у вас в доме газовая плита (то бишь нет защитного зануления) ни в коем разе нельзя сажать провод земли на ноль,но тут - частный дом и 2 провода

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Gausho

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003

9 ГРУППОВЫЕ СЕТИ

9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.

Это ответ на мой вопрос? ПРИ УСЛОВИИ ЧТО РАБОЧИЙ НОЛЬ ЗАЗЕМЛЕН?

И из этого следует, что сажая шину РЕ на шину N, я должен надеяться что сопротивление нулевого проводника воздушной линии не будет более 4 Ом? (Совсем уже запутался [rtfm] :blink: )

post-30239-1260971261_thumb.gif

Изменено пользователем Gausho

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

сопротивление нулевого проводника воздушной линии не будет более 4 Ом?

Будет, будет. 2 км. воздушки до КТП по любасу дадут больше. (сопротивление аллюминия воздушки 16 мм.кв. 1,8 Ом на км. Плюс к нему сопротивление в контактах на КТП и вводе в дом.) В Шнайдере мне попадалась цифра в 2 Ома как максимального сопротивления защитной шины для того, чтобы в случае чего напряжение на заземленных железяках не привысило 50 В. ПыСы. Что то после вчерашнего пива мосг плохо работает. В принципе выходит логично. При возможности пробоя на корпус фазы, и ограничения тока в 25А на 2 Ома как раз будет 50 В (терпимо и не смертельно). При тех же 25 А, но на 4 Омах уже будет 100 В. Не айс. Если ток больше 25А, должен погаснуть автомат. Изменено пользователем ArVicBor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Gausho

В субботу решил померить напряжение на вводном автомате... О УЖАС 180В, причем есть еще одна неприятная вещь - при подключении 1,5кВт обогревателя напряжение падает с 183В до 178В, а потом немного поднимается до 180В. Спрашивал у соседей, как у них с аппаратурой? Говорят что вроде нормально, только газовый котел с стабилизатором работает. А так с утра 230В, после 11 утра -180~190В и вечером так же!!! УЖАС вот это частный сектор... :xrias:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

всё бы ничего если не это

при подключении 1,5кВт обогревателя напряжение падает с 183В до 178В

такие временные прыжки сейчас у большинства (и не только в частном секторе) нагрузки большие морозы у меня все выходные стабилизатор на котле показывал что напряжение не в норме (а этого давно не было)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Gausho

а какой у Вас стабилизатор? мне тоже под котел нужен, вот и думаю... вроде есть такие как Свен на 5 000В*А чтобы на розетки поставить, как думаете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Стабилизаторы бывают на любой вкус и кошелек и разных фирм,тут выбор большой.В вашем случае стабилизатор можно считать необходимостью.Можно его конечно поставить и на все потребители в доме,но это будет дороговастенько.Чайникам,утюгам и т.п. стабилизатор нафик не нужен,ну разве что будут греть медленнее.А вот для холодильника,стиралки и др.бытовухи с эл.двигателями он необходим.Да и не все импульсные БП сложной бытовой техники хорошо относятся к таким занижениям сети.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 130 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 454 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
×