Роман27

Можно ли прокладывать электропровода в ГКЛ потолке без гофры

Рекомендуемые сообщения

dimp

А как пихать провод, чтобы не помереть? Не протяжкой же его вытягивать?

ручками :) протяжкой ты подтягиваешь когда он упирается куда не надо

И почему нельзя укладывать и муровать металлорукав и гофру сразу с проводом внутри?

можно - но мне вот так удобнее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

А теперь отвечаем как в Лаконии, "да" или "нет": гофра идет по всему металлорукаву или только как переходник между металлорукавом и подрозетником? B)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да конешно по всей, гофра - НАПРАВЛЯЮЩАЯ для прогладки провода, 3,8руб за метр (чего тут жалеть) а металлорукав как защита от всего (и мышек кстати тоже :D)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

металлорукав как защита от всего (и мышек кстати тоже :D )

Может у мышек нехватка железа в организме, а яблок я им не оставляю :P

Ладно, плюс-минус сто рублей роли не сыграют, зато ни один Dimp не придерется :D , затарюсь бухтой гофры

А раз уж ты полуночничаешь - не ответишь заодно и на вот этот вопрос, насчет распредкоробки под полом?

https://homemasters.ru/...ire/?p=85408

Ситуация у меня на 99% такая же, с той только разницей, что таких розеток в комнате 3, а еще 2 - в ГКЛ стенках. В крайнем случае я могу протянуть металлорукав к дальним розеткам в ГКЛ, там же сделать распредкоробки и от них вернуться к розеткам в капитальных стенах. Но вдруг можно обойтись без такого челночного бега?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

еще 2 - в ГКЛ стенках

ну и у меня так же, даже есть фотки где то, я в ГКЛ стене сделал распредку от которой по всей комнате металлорува расползаются

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Держу в уме этот вариант. Просто ГКЛ стенка - дальняя, а бетонная - ближняя. Тогда мне надо сналача дотянуть металлорукав с гофрой до дальней стены, в ней сделать распредкоробку, и от нее уже расползтись налево и направо по боковым стенам в направлении ближней стены. А интуитивно хотелось последовательно от входа до входа по кругу пройтись. Но видимо вариант с распредкоробкой в ГКЛ стене - самый простой, безопасный и быстрый вариант, а лишние 5 метров кабеля, гофры и обмотки шланга душа отца русской демократии не спасут :-)Я как-то не заморачивался до этого вопросом распредкоробок для ГКЛ. Что они из себя представляют? Кажется зеленый пластмассовый стакан с лапками крепления по бокам, как у подрозетника для ГКЛ, и снаружи закрывается белой крышкой на паре винтиков? Ее реально сделать ровно-ровно заподлицо со стеной, чтобы можно было заклеить обоями? Или можно малость притопить и на сдир зашпаклевать? А может сделать не под розеткой, а сбоку, и закрыть не штатной крышкой, а накладкой розетки (типа фальшрозетка получится :rolleyes: )?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Умельцы, подскажите, 16 мм гофра в какой металлорукав влезает? В 25 не хочется, так как под него надо много места и радиус изгиба у него слишком большой. А в 18 - не уверен, что влезет. Вроде как по каталогу у 18 металлорукава внутренний диаметр позволяет припихнуть гофру, но мало ли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

у меня в 20 и 25 лезла - что под рукой было :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

у меня в 20 и 25 лезла - что под рукой было :)

"Нельзя впихнуть невпихуемое", как говорила одна Птаха :D Я просто нацелился на 16 гофру, тоньше - не влезет кабель (если все же куплю NYM), толще не вижу смысла, а металлорукав 18 - вроде самое оно lzk такой гофры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
megolav

Уважаемые мастера, собираюсь утеплить пол в квартире (на плиту перекрытия укладывать твёрдый пенопласт, арм. сетка и стяжка) проводку для розеток собираюсь уложить под стяжку. Подскажите можно ли использовать для этого гофру, или металорукав, или всё таки использовать для этого спец. пластиковые трубы, или можно обойтись кабель проводом nym в металорукаве? Посоветуйте, что лучше? Желательно усреднённый вариант по финансам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

гофру с проводом в стяжку обычную пластиковую

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
megolav

Ещё один вопрос. Надо завести в квартиру телефонный провод, компьютерный (адсл); можно это сделать в одной гофре вместе с вводным двух жильным кабелем (фаза, ноль распред. щитка), или в отдельной гофре завести?

Изменено пользователем megolav

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

хотябы отдельно а лучше и развести их друг от друга

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
programmer

хотябы отдельно а лучше и развести их друг от друга

Если речь идет именно о телефонном проводе (в том числе и ADSL) то можно и вместе с силой проложить, если так удобней. Проверено на практике, никаких наводок и тому подобных помех, - офис по разработке программного обеспечения, проложены в одном кабель-канале и телефон, и ethernet, и силовая проводка. Единственное отступление - возможны трудности при перепротяжке провода или кабеля... если три в одном...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
megolav

Может лучше экранированные кабеля на телефон и АДСЛ провести в квартиру, вместе с силовыми?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

Смысл металлической трубы (гофры), прокладываемой по горючим основаниям - страховка от возможного возгорания при к/з и т.п. проводки (она не прогорает, в отличии от "самозатухающей" гофры). Герметичность внутри стен/полов не обязательна, но желательна. :) Но в любом случае при возникновении конденсата внутри труб, он должен вытекать, а не скапливаться.

Проходы сквозь несущие стены по правилам делаются через толстостенные металлические трубы, чтоб кабель не передавило при возможной усадке здания.

Не понял, как ж/б панель усядет? Или тут про другие стены?

Ау, электрики!!! Металлорукав прогорает при к/з как два пальца об асфальт, вас спасет тока "толстостенные металлические трубы" :) Сами-то верите в какую-либо существенную вероятность возникновения такого случая? Это что ж такого нада в квартире "залепить", чтобы проводка начала гореть? Как правило, если и горит, то в местах коммутации, присоединений. Да и автоматикина что? Короче, лично я не вижу смысла в металлических приблудах и не сгораемых проводах в квартире, не, ну если денег больше не на что потратить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Металлорукав прогорает при к/з как два пальца об асфальт

а при каком токе интересно???

вас спасет тока "толстостенные металлические трубы"

если в завели жука вместо предуха (и не хилого жука) :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

И опять провокация.Кто то в предыдущей теме критиковал проводку 2,5 квадрата и количество автоматики(автоматы,УЗО).Короче,всё понятно с этим товарисчем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Ау, электрики!!!

Ну раз цитируешь, так не поленился бы по ссылке пройти дальше и почитать откуда взята инфа.

https://homemasters.ru/...kom/?p=67793

Стараюсь сам не придумывать, а там как раз реальный документ приведён.

лично я не вижу смысла в металлических приблудах и не сгораемых проводах в квартире

Заставлять тебя делать что-либо не собираюсь, для этого имеются надзорные органы перед которыми если что и ответишь, если случиться как в "Хромой лошади". Лично я на себя такие теоретически возможные грехи брать не желаю и другому не рекомендую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

Извините еще с цитированием не разобрался, по кнопке не всегда вставляет. bagayama писал:

"Ну раз цитируешь, так не поленился бы по ссылке пройти дальше и почитать откуда взята инфа. https://homemasters.ru/...kom/?p=67793

Стараюсьсам не придумывать, а там как раз реальный документ приведён."

В той теме про натяжные потолки, а в этой про ГКЛ, который не горит. Я просто удивился, чем вы хотите нагреть провода до такой степени, что потолки плавились и полы загорались. bagayama еще раз писал:

"Заставлять тебя делать что-либо не собираюсь, для этого имеются надзорные органы перед которыми если что и ответишь, если случиться как в "Хромой лошади". Лично я на себя такие теоретически возможные грехи брать не желаю и другому не рекомендую."

Даже и не думал просить вас меня что-то заставить. В "Хромой лошади" немного не от электрики загорелось, если что. Надзорные органы ничего не докажут, а если учесть, что я меняю старую алюминиевую проводку с рассохшейся изоляцией на новую медь, то это благо в любом случае. Интересно вы сантехников тож просите трубы потолще поставить, да еще одна в другую вложить, на всякий случай, вдруг протечет? Evgenik, говорить о собеседнике в третьем лице - моветон. Если вы имели ввиду меня, то да: я критикую в квартирах толстые жаростойкие провода, кучу УЗО и много автоматиков, и что вам тут понятно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×