Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

2 разных сечения в одну розетку


Сообщений в теме: 20

#1   bma

bma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 10:02

В розетку легранд валена (под винт) приходит 2.5 кв. и из под этого же винта выходит 1.5 кв. (коммутация в розетке). Если это сделать напрямую, то жила 1.5 кв. не зажмется и вывалится. Как сделать правильно? 1.5 кв. идут на настенный светильник.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   K!mm

K!mm
  • Offline
  • Прорабы
  • Монтёр
  • PipPipPipPip
  • 25-Апрель 09
  • 870 сообщений
  • 152 спасибо
  • пИстония
  • 1

Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 10:43

Либо возьми внутренности легранда с втычними контактами, либо соединяй клемником в этой же коробке, если место позволит...
  • 0

#3   bma

bma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 10:52

Либо возьми внутренности легранда с втычними контактами, либо соединяй клемником в этой же коробке, если место позволит...

"втычние" контакты видел только на выключатели, если такие у валены розетки есть было бы неплохо (там конструкция клемная?) а клемники ставить не хочется, т.к. и так влезает фигово, а у нас только ваги есть, большие шибко.
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 12:52

соединяй клемником в этой же коробке, если место позволит...

вот это точнее - а место от типов клемников зависит, уже стали очень миниатюрные делать
  • 0

#5   katrann

katrann
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 12-Март 05
  • 196 сообщений
  • 24 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 1

Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 13:39

Можно на настенный светильник кинуть кабель 2,5.
  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 09:18

(под винт) приходит 2.5 кв. и из под этого же винта выходит 1.5 кв. (коммутация в розетке). Если это сделать напрямую, то жила 1.5 кв. не зажмется и вывалится. Как сделать правильно?

Жилу 1.5 квадрата согни пополам и подрихтуй молоточком под сечение 2.5.
  • 0

#7   bma

bma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 19:53

Можно на настенный светильник кинуть кабель 2,5.

замуровано

Жилу 1.5 квадрата согни пополам и подрихтуй молоточком под сечение 2.5.

оригинально, вероятно лучше начать с маленьких клемников. У нас ваги продают дуры на 2 и на 6. Буду искать. всем спасибо.
  • 0

#8   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 271 сообщений
  • 1732 спасибо
  • Новочеркасск
  • 181

Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 00:26

В розетку легранд валена (под винт) приходит 2.5 кв. и из под этого же винта выходит 1.5 кв. (коммутация в розетке). Если это сделать напрямую, то жила 1.5 кв. не зажмется и вывалится. Как сделать правильно? 1.5 кв. идут на настенный светильник.

Круглогубцами скручиваешь оба конца в кольцо(петлю). Полностью выкручиваешь винт, вставляешь его в эти кольца и закручиваешь на место. Не знаю, как на легранде, а на макеле, вико, гусях прекрасно получается.
  • 0

#9   норильский

норильский
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 31 спасибо
  • РОССИЯ
  • 0

Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 21:29

FugenFührer
у Legrand Valena не получится так ...кроме если осторожно отломать мешающую перегородку :)

Прикрепленные изображения

  • _______ - Размер 13,24К, Загружен: 102

  • 0

#10   biokai

biokai
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 16
  • 382 сообщений
  • 1

Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 22:24

У меня хватало место соеденить вагой четверками. А так можно попробовать скрутить провода и зажать в розетке.
  • 0

#11   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 163 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 05 Июль 2010 - 12:21

У меня вопрос, отдаленно схожий с темой. Вот точно такой же миной, только больше, но другой... © (День выборов) Короче, на заре ремонта, еще безо всяких знаний, сделал такую вещь: синий ГУСИный подрозетник, в него снизу приходят 2 NYM 3*2.5 в гофрах, сверху - ВВГп 3*2,5 (или 3*1,5 - сейчас точно не помню, посмотреть не могу) вмурованный в штробу. Стена бетонная. Нижние кабели - силовые, верхний - на выключатель бра. Розетка - MAKEL (очень нравятся по дизайну, менять не хочу). Есть 2 варианта - в пластиковым корпусом (с возможностью подключения 2 концов в каждую клемму)  

DSC01166 - Размер 26,24К, Загружен: 0

 и с керамической начинкой (жила загибается кольцом и прижимается винтом). Проблема в том, что мне надо подключить 3 конца (ввод, вывод и бра). Есть вариант попробовать вагами соединить 3 конца на один вывод, который и воткнуть в розетку. Но не уверен, что хватит глубины подрозетника. Какие варианты еще есть? И вдогонку вопрос: как правильнее снимать изоляцию в NYM и ВВГ: ровно настолько, чтобы можно было раздвинуть жилы для монтажа? Или снимать изоляцию на всем торчащем из подрозетника конце? И вдогонку вдогонке еще вопрос: поделитесь картинками, если есть, как вы укладываете за розеткой провода, которые торчат из розетки с запасом? Про то, что из надо свернуть кольцом, я слышал. Хорошо бы увидеть, на примере синего Гуси (подштукатурного и/или гипрочного)


  • 0

#12   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 05 Июль 2010 - 12:55

Проблема в том, что мне надо подключить 3 конца (ввод, вывод и бра). Есть вариант попробовать вагами соединить 3 конца на один вывод, который и воткнуть в розетку. Но не уверен, что хватит глубины подрозетника. Какие варианты еще есть?

Тему к сожалению не нашел, так что своими словами перескажу - человек зачищал один провод подлиннее, а два как обычно. Скручивал все 3 провода между собой и пропаивал. Дальше место пайки изолировал и оставшийся длинный конец вставлял в розетку. Примерно так технология была описана. Но лично я попробовал бы вагу засунуть. Она маленькая, в подрозетнике должна уместится.
  • 0

#13   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 163 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 05 Июль 2010 - 13:01

__________ - Размер 5,71К, Загружен: 62 Типа вот так? На длинный красный провод накручивал синий и зеленый, пропаивал, сверху закрывал синей изолентой и торчащий красный конец втыкал в черную розетку?
  • 0

#14   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 05 Июль 2010 - 13:07

Да. В той теме вроде даже фотки были, но вот блин не могу найти :angry:
  • 0

#15   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 05 Июль 2010 - 15:49

Да я это делал, я! А фотки здесь:  https://homemasters....denta/?p=113209


  • 0

#16   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 163 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 05 Июль 2010 - 16:11

Точно! Я ж еще интересовался "обжигалкой" :)
  • 0

#17   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 05 Июль 2010 - 18:33

Элис,да нафик тебе дома пожар устраивать :lol: ,пользуйся или ножиком или съемными кусачками.
  • 0

#18   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 163 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 05 Июль 2010 - 18:39

Да вопрос не в том, как зачищать, а в том, как понадежнее исправить то, что накосорезил в свое время :)
  • 0

#19   K!mm

K!mm
  • Offline
  • Прорабы
  • Монтёр
  • PipPipPipPip
  • 25-Апрель 09
  • 870 сообщений
  • 152 спасибо
  • пИстония
  • 1

Отправлено 12 Октябрь 2010 - 20:22

Не прошло и ста лет :rolleyes: Вот розетки у меня в квартире с втычними контактими :blink: DSC00163 - Размер 340,37К, Загружен: 46 DSC00164 - Размер 344,85К, Загружен: 42
  • 0

#20   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 12 Октябрь 2010 - 20:33

Вот розетки у меня в квартире с втычними контактими

Это же фирмы ABB (Bush-Jaeger), если я не ошибаюсь? Хорошие розетки, чего уж тут.
  • 0

#21   K!mm

K!mm
  • Offline
  • Прорабы
  • Монтёр
  • PipPipPipPip
  • 25-Апрель 09
  • 870 сообщений
  • 152 спасибо
  • пИстония
  • 1

Отправлено 12 Октябрь 2010 - 20:38

Это же фирмы ABB (Bush-Jaeger), если я не ошибаюсь? Хорошие розетки, чего уж тут.

Глаз алмаз, именно они...
  • 0




Google рекомендует