Вообще,наращивают ввод "орехами". Но это не суть в данном случае. То, что на картинке - ужос. 2,5 на ввод - это сильно. Там самое малое шесть квадратов быть должно. Самое! малое. А тут песня вообще. Звоните в ЖЭК, пишите телегу, пусть местный электрик организует ввод, как нужно жэку, получите с них бумажку о проведенных работах, а то за хромой лошадью побежите. Они обязаны вам все это сделать до первой пломбы. А дальше расключите как вам уже нужно, и если сгорите - это будет уже ваша персональная ответственность. А сейчас вы любезно принимаете на себя чужую.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО на теплый пол? а в чем смысл?

Так смысл в том что электроприбор заделан в бетонный (проводящий) пол и если его изоляцию пробьёт, мало может не показаться.Зачем на розетку в ванной ставишь УЗО? По той же причине.По уму над тёплым полом в стяжку укладывается мет. сетка и зазёмляется (СУП).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня на ввод всего 16А, так что...ЖЭК сказал, что ничего не устанавливает, только обслуживает...это мне делал электрик из местных электросетей вместе с заменой счетчика и его опломбированием. (ЖЭКовский электрик сказал: "а че ты паришшшся, все нормально, оставляй так"). вот завтра местные электросети должны зайти опломбировать счетчик и тогда буду их мучать подключением.вот мой план (подкорректируйте, пжлста):рубильник в подъезде не ставлю - крепить его там самому не айс;соединяю люминиевые вводные провода со своими медными (4 квадрата) через ваги (вот это правильно ли? и что такое "орехи");далее завожу в квартиру на счетчик, а с него уже на 2-й автомат и далее...

Так смысл в том что электроприбор заделан в бетонный (проводящий) пол и если его изоляцию пробьёт, мало может не показаться.Зачем на розетку в ванной ставишь УЗО? По той же причине.По уму над тёплым полом в стяжку укладывается мет. сетка и зазёмляется (СУП).

))) туплю. заземления в доме нет. теплый пол - тонкие маты. площадь 3.6м2. При этом ток через них около 3А. можт тогда кинуть ТП на один из уже имеющихся УЗО? напр. на розетку в ванной
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

соединяю люминиевые вводные провода со своими медными (4 квадрата) через ваги (вот это правильно ли? и что такое "орехи");

У алюминиевого ввода какой квадрат?

"Орехи" (напр. У-733) спец. негерметичные соединители-сжимы на большой квадрат.

http://www.kvt.su/produ...59;_u870-872)/

тонкие маты. площадь 3.6м2. При этом ток через них около 3А. можт тогда кинуть ТП на один из уже имеющихся УЗО?

Можно, но если что - вырубится всё разом, это учти.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там самое малое шесть квадратов быть должно. Самое! малое.

Они обязаны вам все это сделать до первой пломбы.

buka не будь наивным :) а когда на стояке на 5 квартир аллюминтий 6-10мм2 ???

вот завтра местные электросети должны зайти опломбировать счетчик

значит до завтра есть время кинуть вводной новый, а на лестничной поставьте любой иэк за 40р. и краской его залейте - никто не купится
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

краской залить - эт сильно :D есть ли другой способ крепления автомата, кроме как на дин-рейку? или это самый удобный?у люминия на входе вроде 4 квадрата, точнее, я так раньше думал. но теперь совсем не уверен. диаметр вводного кабеля в оплетке - 6 мм, снимать изоленту очкую ))). кстати, диаметр провода от старой разводки, который уходит в квартиру явно меньше, чем у вводного. еще раз сходил посмотрел - люминивая жила на входе толще, чем медная из ВВГ 4мм2. ВАГА может не подойти? просто автомат там крепить, когда вокруг еще и дохрена соседских проводов под напругой - не самое приятное

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

есть ли другой способ крепления автомата

да это от автомата зависит, если у него только под рейку, то хрен как ты его закрепишьа тут одну дырочку то и засверлить всего :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

:unsure: тоже верно. можт так и сделаю с утра, если успею блин, по пиву щиток собирать плохо - пиво расходуется быстро, щиток собирается медленно )))
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а это зря - электричество ошибок не прощает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по пиву щиток собирать плохо

Ага, и сопротивление по пьянке у кожи падает - помимо прочего, ещё и сильнее долбанёт.Вообще работы под напряжением без опыта опасны.Лучше отключить стояк и поставить человека возле рубильника, чтобы никто случайно не включил, а самому уже спокойно и качественно всё сделать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

долго отсутствовал...

хочу сказать всем огромнейшее человеческое спасибо

щиток собрал, почти все подключил и пока все работает )))

а по пиву я без электричества, просто расключал автоматы в щитке, я ж не враг себе )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

могу наверное за всех сказать - да не за что :) вот теперь то можно и обмыть :D (за хороший контакт)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.