Как положить новую электропроводку

Рекомендуемые сообщения

dimp

то попрошу расписать мощность автоматов,узо,и всего что надо.провода 3*2,5

расписывать особо не чего - автоматы на розетки 16А на свет 10, вы сами определите - что с узо 1 или 2 это от ваших финансов зависит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
pazl78
post-35200-1266266226_thumb.jpgс автоматами слава богу разобрался(вроде),а вот с Узо никак не могу.плиз,помогите.посмотрел цены на узо в инете:от 1500.по карману конечно бьет.исходя из рисунка,сколько надо узо по минимуму и сколько по правилам.и какие маркировки?плиз.и можно ли вообще без узо(а потом поставить)(или без узо может и не будет возможности поставить?убьет на фиг током.тьфу,тьфу,тьфу) Изменено пользователем pazl78

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

узо хотя бы одно - по хорошему два (если стиралка в санузле будет)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Можно УЗО и "на потом" оставить, но ведь нет ничего более постоянного, чем врменное :)Автомат на 25А на розетки 16-18 - имейте в виду, что помимо бОльшего сечения провода, надо еще и специальные розетки покупать. Обычные рассчитаны до 16А. Те, которые мощнее, имеют не самый оригинальный дизайн и для кофемолки вряд ли подойдут по фен-шую. Можно надеяться, что нагрузка будет рспределена между розетками более-менее равномерно и в каждой будет не более 16А, но вряд ли имеет смысл на кухню тянуть одну линию на 25А. Ставьте там тоже 16

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78

всем здравствуйте.я на вашем форуме первый день.прочитал почти все темы по электрике(голова кругом),но так ничего не понял(ну почти ничего,кое что отложилось).итак по порядку.сейчас живу в квартире,в которой раньше жила бабуля(лет 40-50),ремонта электрики,как я понял,небыло.хотелось бы проложить новую проводку от щитка.post-35200-1258397560_thumb.jpg это собственно сам щиток.подскажите,есть ли тут заземление(если можно понять по фото)на что поменять эти допотопные автоматы,сколько ставить автоматов(ну на стиралку отдельный это понятно).или свои автоматы завести в квартиру в отделььный ящик(потому как в этом места для еще 1-2 места нет)post-35200-1258397577_thumb.jpg.и по проводам подсскажите плиз маркировку(ВВГ 3-х жильный 2,5 квадрата пойдет на розетки и на стиралку,вернее есть такая маркировка или я чего то напутал?).заранее спасибо.остальные вопросы будут позже(если матом меня не покроете за такие вопросы).и еще чем отличаются вот эти кабели?какой брать для проводки в квартире?ВВГ 3х2.5 19,38 18,53ВВГ 3х2.5 1кВ 27,33 26,13ВВГ 3х2.5+0 31,31 29,94ВВГ 3х2.5+0 1кВ 32,83 31,39

На фотографии щита слева над автоматами желто-зеленый провод заземления прикреплен к металлической раме.ВВГ 3*2,5 подходит, хотя NUM мягче, с ним работать удобнее.Автоматы лучше не китайские, но это - по деньгам. Сколько групп - зависит от количества помещений. Для однокомнатной кв-ры мы обычно делим на группы следующим образом:1. Вводной автомат или лучше дифавтомат (по пожарным нормам ввод должен быть защищен УЗО)2. розетки комната+коридор. 3. освещение комната+коридор4. освещение ванная+кухня через дифавтомат 5. розетки кухня и стиральная машина через дифавтомат Соответственно, кабель:1. 3*4 (без учета электроплиты)2. 3*2,53. 3*1,54. 3*1,55. 3*2,5Узо лучше все-таки поставить, а еще лучше дифавтомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

На фотографии щита слева над автоматами желто-зеленый провод заземления прикреплен к металлической раме.

Не факт, что щиток заземлён. Ж-З провод идёт с нагрузки (белый ПВС).

5. розетки кухня и стиральная машина через дифавтомат

Ты бы и номинал дифавтомата написал для ясности.16А на кухню со стиралкой может не хватить, а 25А розетки не спасут.Лучше разбить на две группы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
pazl78
post-35200-1266566127_thumb.jpg на розетки 16-18 автомат поменял(я просто поставил на 25А т.к я не знаю мощность кофеварки и пароварки.на всякий случай(если они будут включены одновременно)я и поставил на 25А)хотя на моей памяти такого еще не было(чтобы они работали одновременно).а на стиралку оставить 25А?с УЗО(простите бестолкового) никак не могу разобраться.если УЗО стоит в пределах 1,5 тысячи,то нельзя бы Вас попросить дорисовать на моем рисунке с автоматами и розетками куда ставить УЗО.(ну на пару УЗО я раскошелюсь,а если очень надо то и на 3)очень надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cooldav

Так. 25А автомат выкинь, на стандартные розетки автомат должен быть номиналом не более 16А, ибо сами внутренности розетки не расчитаны на ток свыше 16А. Т.е. розетка будет уже гореть от нагрузки, а автомат и не будет думать выключатся.Теперь по УЗО. По правилам на квартиру устанавливается одно противопожарное УЗО, ток срабатывания в 100мА, номинал нагрузки больше или равен выделенной мощности на квартиру. К примеру в среднем на каждую квартиру оборудованую газовой плитой выделяется 5-6КВт электрической мощности. При напряжении в 220В, общий ток составит 22-27А. Значит противопожарное узо должно быть номиналом 100мА\25А, а лучше 100мА\32А.Тепрь существуют УЗО для защиты от поражения электрическим током (погугли про УЗО, все станет понятно)по току срабатывания они бывают на 10мА и на 30мА, номиналы по мощности разные. Обычно, на всю электирическую часть в ванных комнатах устанавливают УЗО в 10мА, на остальные части проводки ставят 30мА. Как ставить, и какие линии защищать - это уже выбирай сам по бюджету. Можно вообще вместо противопожарного поставить одно УЗО на 30мА\32А, перед этим УЗО общий рубильник на квартиру на 25А, а далее как задумал, но при таком раскладе в случае возникновения утечки тока свет вырубиться у тебя по все хате, что не есть оченно удобно :) Поэтому линии на свет нужно пустить минуя УЗО, либо защищать их отдельным, такая же песня и с розетками, если все розетки защитить одним УЗО, то при утечке отрубятся все, поэтому целесообразнее разбить розетки на 2 группы, чтоб в случае чего, одна группа всеж работала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

а на стиралку оставить 25А?

А позволь поинтересоваться, зачем там тебе такой ампераж? Стиралка на 5кВт? :)Если такая мощная, то подключается напрямую, без розетки.

УЗО стоит в пределах 1,5 тысячи

Это если Легран, или АВВ. Можно найти подешевле, но похуже.ДеКрафт ИМХО лучше ИЭК.

дорисовать на моем рисунке с автоматами и розетками куда ставить УЗО

Ты сперва по розеточным группам определись. Я бы объединил группы на стиралку и прихожую - 16А. Тогда станет 4 группы на розетки.УЗО: если одно, ставишь на все розеточные группы с амперажем, как на вводном автомате, если два, можно разделить: 1 - комната + кухня(13,14,15), и 2 - прихожая (10,5,...9) + кухня (16,17,18).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
pazl78

еще раз простите.тут полазил в инете по поводу узо и составил схемку.посмотрите,плиз,правильно или нет.по мощности все правильно?в особенности это касается главного автоматаpost-35200-1267040557_thumb.jpgи еще один вопрос.где то тут на форуме наткнулся на схемку подключения лампы чтобы можно было включить в одном конце корридора,а выключить в другом конце.теперь никак не могу ее найти.не нарисуете ли схему как это сделать?

Изменено пользователем pazl78

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2010

составил схемку.посмотрите,

А что означает зелёная линия? "Земля"? Если да, то почему от счётчика? А по поводу "проходных"/"перекидных" ВЫКЛ, поиск даёт кучу тем. Напр.: https://homemasters.ru/...ykliuchatel/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
pazl78

зеленый провод-земля.а от счетчмка потому,что заземлять на корпус счетчика

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78

Не факт, что щиток заземлён. Ж-З провод идёт с нагрузки (белый ПВС).Ты бы и номинал дифавтомата написал для ясности.16А на кухню со стиралкой может не хватить, а 25А розетки не спасут.Лучше разбить на две группы.

:) Согласен, с землей пролошился, может и не быть, ну тогда занулить его в этажном щите :)А дифавтомат обычно берем 16А/10мА(или 30ма), можно 20А/10-30мА, чтобы с запасом, но мы, если спец. заданий нет, ставим 16а. А дифы ставим из соображений экономии места. Изменено пользователем Дмитрий 78

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

Кстати, проводом ПУНП кто-нить пользовался? такой плоский аккуратный, штробить меньше, по-моему чуток компактнее чем ВВГ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Именно что "чуток". Штроборезом все равно, ВВГ или ПУНП, а перфом один фиг нафигачишь такую фигню, что и то, и другое влезет. Так что плане именно штробы разницы не вижу. Ну а в плане изоляции говорт ВВГ надежнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

потому,что заземлять на корпус счетчика

у счетчика пластик кругом (теперь)

Кстати, проводом ПУНП кто-нить пользовался

да его всем суют в магазине - но он не стандарт (кот в мешке)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

да его всем суют в магазине - но он не стандарт (кот в мешке)

тут и про ввг писали - не всегда стандарт, я их в магазине щупал, не могу сказать, кто лучше на вид достойны оба

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну подделывают всё что угодно - но для ввг есть гост а для пунп только ту

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

ну подделывают всё что угодно - но для ввг есть гост а для пунп только ту

И какая мне радость с того, что я купил продукцию-подделку под ГОСТ, а не под ТУ? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×