Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Кабели NYM и NUM


Сообщений в теме: 63

#61   ЭКЗ

ЭКЗ
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Август 09
  • 30 сообщений
  • 4 спасибо
  • Кольчугино
  • 0

Отправлено 01 Декабрь 2009 - 15:57

Кстати Вам, для общего развития. С 1.01.2010 вступает в силу новый ГОСТ Р 53315—2009 Кабельные изделия
Требования пожарной безопасности.
В соответствии с этим нормативным документом:
Кабели без исполнения (типа ВВГ, NYM, КВВГ, и т.п.) - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты.(заметьте - про жилые помещения ни сказано ничего)
Исполнения — нг, нг(А), нг(А F/R), нг(В), нг(С) и нг(D) - для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий
Исполнение нг-LS - Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях.

Так что требования надзорных органов при приемке объекта будут ужесточены.
  • 0

#62   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 02 Декабрь 2009 - 09:37

Спасибо, значит пачкой в жилых - только нг-LS...Будем знать.А способ прокладки (открыто/скрыто) на это влияет?Надо бы этот ГОСТ нам почитать...
  • 0

#63   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 02 Декабрь 2009 - 11:58

ЭКЗ, таки должен Вас удивить - ВВГ-нг и ВВГ-нг-LS (оба - 3*2,5) у Эмтики тоже только смоленские ;)
  • 0

#64   ЭКЗ

ЭКЗ
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Август 09
  • 30 сообщений
  • 4 спасибо
  • Кольчугино
  • 0

Отправлено 04 Декабрь 2009 - 11:51

Надо бы этот ГОСТ нам почитать...

ГОСТ этот есть в интернете. по поиску в яндексе легко находится. есть выписки из него и у нас на сайте http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=72

А по поводу наличия наших кабелей... Пока у продавцов правит желание получить сверхприбыль , наш кабель будет трудно купить в магазинах и сетях.