Замена проводки своими руками и без опыта

Рекомендуемые сообщения

Ximit

На мой взгляд на свет вообще отдельного УЗО не надо ставить, достаточно будет общего противопожарного 100-300 мА. Если вдруг получится плохой контакт, ну например в керамическом патроне, что бывает периодически, то задолбаетесь включать УЗО...

противопожарный ставить до счетчика, или после? он мне тогда всю сеть "порвет". а так хоть настенная бра работать будет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

противопожарный ставить до счетчика, или после? он мне тогда всю сеть "порвет". а так хоть настенная бра работать будет...

Если противопожарный "порвет", значит так надо :) А вообще гораздо лучше разбить все группы (включая свет) на несколько УЗО, тогда и противопожарная функция будет иметься, и удобство, так как если что - отрубит только то УЗО, на котором случилась утечка. Изменено пользователем Chabrez

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Ну не знаю. У меня раньше свет через дополнительное (кроме пожарного) УЗО стоял, я уже говорил задолбался лазить лампочки докручивать, что чуть не так БАХ, нет света. Потом электрики посоветовали, свет на группы и сразу на противопожарное УЗО и как к бабушке сводили...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

fomins

А какой марки у вас было УЗО?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

ABB

Просто раньше у меня всё по комнатам было: Автоматы на розетки и свет отдельные, а УЗО общее 30 мА у одной комнаты, тоже у другой, а затем всё на противопожарное УЗО. А теперь вот так:

post-40814-1274810829_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

fomins

Ну и нормальная схема. Я бы тоже так сделал, только вывел бы отдельную линию с дифавтоматом на холодильник, в обход вводного автомата. Свет, по большому счету не нуждается в УЗО (кроме света в ванной).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

В ящике уже места нет, а так согласен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

ходил в магазин, купил ящик на 24 позиций, УЗО на 32 и 40 (на 40 был токо один), сказал, что вводный УЗО надо на 100мА, сделали большие глаза и сказали: "Зачем тебе стоко? отрубать часто будет, бери как все на 30." я сказал спасибо и ушел.осталось докупиьт УЗО и 4 автомата на 16 А и "концентратор" (вроде так называется, для "Нулей")вопрос, на который ответ так и не получил - сильно плохо, если я сам собиру щиток? и принципиальная ли разница что использовать для перемычек ПВ-3 или ПВ-1. боюсь проблематично будет залудит кабель =/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

сделали большие глаза и сказали: "Зачем тебе стоко? отрубать часто будет

:lol: класс, я тащусь разговаривая с такими продавцамину а в чем самнения - боишься не справишься???лучше пв1 брать зачем лудить провод???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

лучше пв1 брать зачем лудить провод???

С этой точки зрения конечно лучше ПВ1, но лично мне лень возиться со сгибанием/выпрямлением/подгонкой жестких проводов, квадрат в 6 :) Но у меня проще, с клещами обжимными, да наконечниками ПВ3-шкой быстро получается. Изменено пользователем Chabrez

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

короче вызвал я с КЭС электрика, заплатил 300 р, но сэкономил часа 3 (сделали за час, но я б возился больше.)
вводный УЗО на 100 мА нет =( привозят такое "богатство" только на заказ. завтра счетчик ставить будут.
фото выложу немного позже, смущает только одно - ноль с счетчика выходит на "планшетку", но с УЗО никак не связано, упущение? и соединяли местами с ПВ1 (не плюща кабель), местами с ПВ3 (не заморачиваясь с лудением.)
как же у нас все таки не по-рус... наоборот, по-русски =)одна организация заменяет щиток, другая пломбирует, ладно хоть третья не обслуживает. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Что сразу бросается в глаза - расстояние между автоматами.Зачем оно? :blink: А правильность подключения нужно проверять по схеме,чувак за 300 рэ мого чего-нибудь и напутать. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

Звиняй, убогий какой-то щиток... :(Evgenik правильно заметил насчёт зазоров между автоматами. Туда потом новый автомат впихнуть проблематично. Если ж сдвинуть автоматы, провода придётся формовать по-новому - очередная непредвиденная морОка... Как сказал бы бука - колхоз(голимый). Хотя, 300 руб. ребята отработали, безусловно. Но - не более :). Кроме того, фазный провод от вводного автомата на счётчик - слишком короткий, практически - внатяг. Не есть гут, этот провод делается обычно с петлёй запаса, позволяющей перемещать счётчик и автомат, буде необходимость. Ну, и на случай обламывания этого провода, дабы не распломбировать счётчик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Понятно, что это фигня, но синий провод на фазе как-то глаз режет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

Понятно, что это фигня, но синий провод на фазе как-то глаз режет...

ПВ1 нужного цвета не всегда найдёшь. Хотя, в таком случае, используется соответствующая изолента(кембрик) на концах провода, обозначающая "правильный" цвет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

Звиняй, убогий какой-то щиток... :(

почему?

Evgenik правильно заметил насчёт зазоров между автоматами. Туда потом новый автомат впихнуть проблематично. Если ж сдвинуть автоматы, провода придётся формовать по-новому - очередная непредвиденная морОка... Как сказал бы бука - колхоз(голимый). Хотя, 300 руб. ребята отработали, безусловно.

а что мешает поставить рядом? да и больше автоматов в ближайшее время не предвидится.

Кроме того, фазный провод от вводного автомата на счётчик - слишком короткий, практически - внатяг. Не есть гут, этот провод делается обычно с петлёй запаса, позволяющей перемещать счётчик и автомат, буде необходимость. Ну, и на случай обламывания этого провода, дабы не распломбировать счётчик

короче его надо увеличить...

большой ящик, т.к. предполагалось наличие 18 позиций, а ящика на такое количество не было, тем более встраиваемого. просили вообще 700 р, я послал.

а что насчет нуля? на УЗО он никак не приходит со счетчика чтоли? или провода реально не хватает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

почему?

Потому что дыры при установке фальшпанели будут светиться. При попытке сжать автоматы, провод, всё равно, будет их раздвигать

а что мешает поставить рядом? да и больше автоматов в ближайшее время не предвидится.

См. выше.

а что насчет нуля? на УЗО он никак не приходит со счетчика чтоли? или провода реально не хватает?

С верхнего левого клеммника входящий ноль должен быть подан в-параллель на оба УЗО, выходы нулей из УЗО подаёшь на маленькие левые нижние клеммники щитка(каждый - на свой!). Нагрузки коммутируешь строго по УЗО. Ноль 1-го УЗО + фаза 1-го УЗО = одна нагрузка, ноль 2-го УЗО + фаза 2-го УЗО = вторая нагрузка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

короче зря отдел 300 р, все равно переделывать =(вдел вроде решеточки, для закрывания пустых мест. завтра все сдвину (успеть бы до электриков) и поставлю "шторки". потом надо будет пересмотреть расположение, надо юудет добавить узо на 100 мА.наверху оставлю счетчик, вводный автомат, и место под вводное узо, вниз перенесу оба узо для розеток, и сами автоматы для них. блин, кабель надо будет докупить =(счетчик смещу ближе к центру.да, забыл - ничего что счетцич сверху, а автоматы снизу? может наоборот поставить? счетчик сместить вниз, а авто вверх. ввод в квартиру же идет снизу, а на кабели сверху у меня.

Изменено пользователем Ximit

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Много можно было бы сказать, но все рассуждения разбиваются о стоимость монтажа :) За 300 рублей больше и просить-то грешно. Но важно другое - по-моему монтаж выполнен просто неправильно, но твердо сказать мешает низкое разрешение фото. Вы бы побольше фотку выложили, Ximit.

P. S. Сегодня собирал похожий щиток, за работу взял 1900 руб. Но там, правда, с испытаниями, паспортом, схемой щитка на внутренней стороне дверцы, рабочим проектом и кучей времени на объяснения, что куда подключать :)

Изменено пользователем Chabrez

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

ну вот...

Много можно было бы сказать, но все рассуждения разбиваются о стоимость монтажа :) За 300 рублей больше и просить-то грешно. Но важно другое - по-моему монтаж выполнен просто неправильно, но твердо сказать мешает низкое разрешение фото. Вы бы побольше фотку выложили, Ximit.

P. S. Сегодня собирал похожий щиток, за работу взял 1900 руб. Но там, правда, с испытаниями, паспортом, схемой щитка на внутренней стороне дверцы, рабочим проектом и кучей времени на объяснения, что куда подключать :)

для москвы со средним зп в 30 000 это нормально, но для "мелкого городишка", где и 100 000 жителей нет, и средняя зп 7000 - многовато. при том были "под шафе", и моя вина что подпустил их =(

короче сам виноват, сам и расхлебываю =)

post-36975-1274984148_thumb.jpg

Изменено пользователем Ximit

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 130 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 458 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
×