Ну нагородили :)1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.2) Все шинки вверху надо соединить между собой.3) Нули, выходящие с УЗО обязательно нужно прикрутить к разным шинкам.Ну и все, в общем-то, цвета проводов это по большому счету фигня.

Изменено пользователем Chabrez
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну нагородили :)1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.2) Все шинки вверху надо соединить между собой.3) Нули, выходящие с УЗО обязательно нужно прикрутить к разным шинкам.Ну и все, в общем-то, цвета проводов это по большому счету фигня.

все это ж самое уже сказали =)только 1 нюанс - на 10 ампер точно ничего не выкину - питать будет свет, поэтому не через узо, а выходят из счетчика; а на 50 - вводый, наверно все таки подет и однофазный - токо на фазу, без нуля. пс: может счетчик всетаки вывести вниз, а автоматы для питания сетей наверх? и автоматам есть разница куда вводить, а откуда выводить? Изменено пользователем Ximit
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну нагородили :)1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.

Это будет правильно, только 50 - многовато будет, скорее всего... :)

2) Все шинки вверху надо соединить между собой.

Это - не совсем. Мож, я прощёлкал, и там есть заземление, тогда - нельзя.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

все это ж самое уже сказали =)

Зато теперь вы точно знаете, что это правильно :)

только 1 нюанс - на 10 ампер точно ничего не выкину - питать будут свет, поэтому нее через узо, а выходят из счетчика,

Вот что значит крышкой закрыто - я подумал, что через него на счетчик ноль входит. Я просто никогда не видел, чтобы в одну клемму счетчика по два провода пихали, это для меня открытие :)

наверно все таки подет и однофазный - токо на фазу, без нуля.

Да "пойдет" и вообще без него, просто двухполюсный безопаснее будет. Ноль без присмотра тоже лучше не оставлять подключенным.

пс: может счетчик всетаки вывести вниз, а автоматы для питания сетей наверх? и автоматам есть разница куда вводить, а откуда выводить?

Можно поменять местами автоматы на 10 и 50 Ампер, УЗО опустить вниз, а групповые автоматы поднять вверх, и будет как вам нужно. Куда подключать все равно.

Это - не совсем. Мож, я прощёлкал, и там есть заземление, тогда - нельзя.

Там заземлением и не пахнет - желто-зеленые провода это нули, входящие в УЗО :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Там заземлением и не пахнет - желто-зеленые провода это нули, входящие в УЗО :)

Спорно. Я воспринял их как провода, соединяющие верхние и нижние шины. Фотка - хреновая.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спорно. Я воспринял их как провода, соединяющие верхние и нижние шины.

Там в одном из отходящих от УЗО вниз проводов виден оголенный краешек. То бишь он именно присоединен к нулевым клеммам УЗО. Но чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал :) Изменено пользователем Chabrez
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

во мужики вы строчите я читать не успеваю :)

Ximit

прислушайся к тому что говорят

я бы правда начал с того что у нас такое творение не приняли, вводной надо делать (если он не на лесничной клетке) с возможностью пломбировки

. То бишь он именно присоединен к нулевым клеммам УЗО. Но чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал

так там шоу, на узо общяя фаза заведена сверху, а нули снизу - надо наоборот переделать

на 10 ампер точно ничего не выкину

выкидыдывай нафиг, прицепи сверху правого узо - не надо чтобы из счетчика выходили городушки

кстати вопрос куда вводной провод будед цепляться? умники которые собирали решили сразу на шинку ноль кинуть или фазу через вводной а ноль на прямую на счетчик, только точно не примут такое творение - не любят они когда не на счетчик всё приходит

но все рассуждения разбиваются о стоимость монтажа

Chabrez поделись улыбкою своей :D что сколько сейчас стоит??? я бы и 300 не дал - я жмот :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я бы и 300 не дал - я жмот

я б также не дал, уж очень рукодельно получилось
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я бы и 300 не дал - я жмот

Я тоже, но спрос рождает предложение ;)

только точно не примут такое творение

+1, я про опломбировку позабыл на ночь глядя красными глазами в монитор :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фотка - хреновая.

чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал :)

хорошо, сегодня обязательно возьму фотоаппарат, чтобы не напрягать ваши глазики =) :D токо еще один, последний нюанс - чем "плющить" пв-1? плоскогубцы возьмут, или молотком отбивать, соседей нервировать? Изменено пользователем Ximit
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

чем "плющить" пв-1?

А это зачем?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

чем "плющить" пв-1

отверткой :) зажми провод в клеме - потом открути и посмотри все вопросы отпадут
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

при том были "под шафе"

Дык вот ключевая фраза! Им 3 сотки не за работу надо было,а "на догнаться",поэтому и сделали так... :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

все поправлено, щиток повешен, осталось пломбировать, но это в понедельник.приму конструктивную критику, но только несильную =)да, в момент подключения щитка выяснилось, что ввод в квартиру всего 2,5 мм^2, поэтому мой вводный автомат на 50 А не катит =( может втихаря самому сменить на 32? электрик сказал, что можно делать псевдо землю на нижнюю левую шину, смысл есть? читал на форуме что так делают, но сомневаюсь.да, и УЗО на 100 мА у нас в городе возят только по праздникам, и только под заказ. думаю ставить его еще или уже нафиг? если ставить, то либо придется повторно пломбировать счетчик, либо откладывать пломбирование на неделю. что думаете?ПС: самого мен смущает только одно место - правый верхний угол счетчика, точнее как там проложен кабель. покупал 2 метра ПВ1 (белого цвета) + было немного синего ПВ1, но не хватило, в понедельник куплю еще метр, и переделаю, чтобы кабель не так явно касался корпуса счетчика, и лежал более свободно.

post-36975-1275061277_thumb.jpg

Изменено пользователем Ximit
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

может втихаря самому сменить на 32?

Да можно и не втихаря. Тут по логике 25 А нужно вешать. Меня вот что удивляет - почему автомат перед счетчиком не опломбирован, вы же можете кинуть перемычку от него к УЗО в обход счетчика и халявно потреблять электроэнергию.

можно делать псевдо землю на нижнюю левую шину, смысл есть? читал на форуме что так делают,

Я заинтригован. А где здесь на форуме такие "инновации" обсуждают, очень хотелось бы ознакомиться :)

да, и УЗО на 100 мА у нас в городе возят только по праздникам, и только под заказ. думаю ставить его еще или уже нафиг?

Да надо бы, для порядка. Очень уж пугают "ползучие токи", которые запросто могут что-нибудь подпалить. Розетки-то у вас УЗО защищены, а вот свет...

кабель не так явно касался корпуса счетчика, и лежал более свободно.

Вот это хорошая мысль. В общем-то и так сойдет, но для себя лучше все красиво сделать.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще-то синий - ноль, фаза- белый, а у Вас наоборот

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

все поправлено, щиток повешен, осталось пломбировать, но это в понедельник

а коротышь уже был??? :D конешно видно не очень но вроде как на правом узо на фазе висит ноль а не автомат на свет
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ximit, ну что ж ты провод копеечный так экономишь(всё - внатяг, практически)? :( Сделай петли запаса, ведь, наверняка, аукнется потом... :(

ЗЫ Глянь эту тему
https://homemasters.ru/...-v-kvartire/

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ximit, ну что ж ты провод копеечный так экономишь(всё - внатяг, практически)? :( Сделай петли запаса, ведь, наверняка, аукнется потом... :(

я его не экономлю, но кто ж знал, что 2 метра не хватит=(
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на правом узо на фазе висит ноль а не автомат на свет

Мне тоже так показалось :blink:.

Ximit , проверь еще раз все соединения чтобы ба-бах не было.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует