Замена проводки своими руками и без опыта

Рекомендуемые сообщения

Chabrez

Ну нагородили :)1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.2) Все шинки вверху надо соединить между собой.3) Нули, выходящие с УЗО обязательно нужно прикрутить к разным шинкам.Ну и все, в общем-то, цвета проводов это по большому счету фигня.

Изменено пользователем Chabrez

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

Ну нагородили :)1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.2) Все шинки вверху надо соединить между собой.3) Нули, выходящие с УЗО обязательно нужно прикрутить к разным шинкам.Ну и все, в общем-то, цвета проводов это по большому счету фигня.

все это ж самое уже сказали =)только 1 нюанс - на 10 ампер точно ничего не выкину - питать будет свет, поэтому не через узо, а выходят из счетчика; а на 50 - вводый, наверно все таки подет и однофазный - токо на фазу, без нуля. пс: может счетчик всетаки вывести вниз, а автоматы для питания сетей наверх? и автоматам есть разница куда вводить, а откуда выводить? Изменено пользователем Ximit

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

Ну нагородили :)1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.

Это будет правильно, только 50 - многовато будет, скорее всего... :)

2) Все шинки вверху надо соединить между собой.

Это - не совсем. Мож, я прощёлкал, и там есть заземление, тогда - нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

все это ж самое уже сказали =)

Зато теперь вы точно знаете, что это правильно :)

только 1 нюанс - на 10 ампер точно ничего не выкину - питать будут свет, поэтому нее через узо, а выходят из счетчика,

Вот что значит крышкой закрыто - я подумал, что через него на счетчик ноль входит. Я просто никогда не видел, чтобы в одну клемму счетчика по два провода пихали, это для меня открытие :)

наверно все таки подет и однофазный - токо на фазу, без нуля.

Да "пойдет" и вообще без него, просто двухполюсный безопаснее будет. Ноль без присмотра тоже лучше не оставлять подключенным.

пс: может счетчик всетаки вывести вниз, а автоматы для питания сетей наверх? и автоматам есть разница куда вводить, а откуда выводить?

Можно поменять местами автоматы на 10 и 50 Ампер, УЗО опустить вниз, а групповые автоматы поднять вверх, и будет как вам нужно. Куда подключать все равно.

Это - не совсем. Мож, я прощёлкал, и там есть заземление, тогда - нельзя.

Там заземлением и не пахнет - желто-зеленые провода это нули, входящие в УЗО :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

Там заземлением и не пахнет - желто-зеленые провода это нули, входящие в УЗО :)

Спорно. Я воспринял их как провода, соединяющие верхние и нижние шины. Фотка - хреновая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Спорно. Я воспринял их как провода, соединяющие верхние и нижние шины.

Там в одном из отходящих от УЗО вниз проводов виден оголенный краешек. То бишь он именно присоединен к нулевым клеммам УЗО. Но чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал :) Изменено пользователем Chabrez

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

во мужики вы строчите я читать не успеваю :)

Ximit

прислушайся к тому что говорят

я бы правда начал с того что у нас такое творение не приняли, вводной надо делать (если он не на лесничной клетке) с возможностью пломбировки

. То бишь он именно присоединен к нулевым клеммам УЗО. Но чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал

так там шоу, на узо общяя фаза заведена сверху, а нули снизу - надо наоборот переделать

на 10 ампер точно ничего не выкину

выкидыдывай нафиг, прицепи сверху правого узо - не надо чтобы из счетчика выходили городушки

кстати вопрос куда вводной провод будед цепляться? умники которые собирали решили сразу на шинку ноль кинуть или фазу через вводной а ноль на прямую на счетчик, только точно не примут такое творение - не любят они когда не на счетчик всё приходит

но все рассуждения разбиваются о стоимость монтажа

Chabrez поделись улыбкою своей :D что сколько сейчас стоит??? я бы и 300 не дал - я жмот :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

я бы и 300 не дал - я жмот

я б также не дал, уж очень рукодельно получилось

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

я бы и 300 не дал - я жмот

Я тоже, но спрос рождает предложение ;)

только точно не примут такое творение

+1, я про опломбировку позабыл на ночь глядя красными глазами в монитор :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

Фотка - хреновая.

чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал :)

хорошо, сегодня обязательно возьму фотоаппарат, чтобы не напрягать ваши глазики =) :D токо еще один, последний нюанс - чем "плющить" пв-1? плоскогубцы возьмут, или молотком отбивать, соседей нервировать? Изменено пользователем Ximit

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

чем "плющить" пв-1?

А это зачем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

чем "плющить" пв-1

отверткой :) зажми провод в клеме - потом открути и посмотри все вопросы отпадут

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

при том были "под шафе"

Дык вот ключевая фраза! Им 3 сотки не за работу надо было,а "на догнаться",поэтому и сделали так... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

все поправлено, щиток повешен, осталось пломбировать, но это в понедельник.приму конструктивную критику, но только несильную =)да, в момент подключения щитка выяснилось, что ввод в квартиру всего 2,5 мм^2, поэтому мой вводный автомат на 50 А не катит =( может втихаря самому сменить на 32? электрик сказал, что можно делать псевдо землю на нижнюю левую шину, смысл есть? читал на форуме что так делают, но сомневаюсь.да, и УЗО на 100 мА у нас в городе возят только по праздникам, и только под заказ. думаю ставить его еще или уже нафиг? если ставить, то либо придется повторно пломбировать счетчик, либо откладывать пломбирование на неделю. что думаете?ПС: самого мен смущает только одно место - правый верхний угол счетчика, точнее как там проложен кабель. покупал 2 метра ПВ1 (белого цвета) + было немного синего ПВ1, но не хватило, в понедельник куплю еще метр, и переделаю, чтобы кабель не так явно касался корпуса счетчика, и лежал более свободно.

post-36975-1275061277_thumb.jpg

Изменено пользователем Ximit

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

может втихаря самому сменить на 32?

Да можно и не втихаря. Тут по логике 25 А нужно вешать. Меня вот что удивляет - почему автомат перед счетчиком не опломбирован, вы же можете кинуть перемычку от него к УЗО в обход счетчика и халявно потреблять электроэнергию.

можно делать псевдо землю на нижнюю левую шину, смысл есть? читал на форуме что так делают,

Я заинтригован. А где здесь на форуме такие "инновации" обсуждают, очень хотелось бы ознакомиться :)

да, и УЗО на 100 мА у нас в городе возят только по праздникам, и только под заказ. думаю ставить его еще или уже нафиг?

Да надо бы, для порядка. Очень уж пугают "ползучие токи", которые запросто могут что-нибудь подпалить. Розетки-то у вас УЗО защищены, а вот свет...

кабель не так явно касался корпуса счетчика, и лежал более свободно.

Вот это хорошая мысль. В общем-то и так сойдет, но для себя лучше все красиво сделать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
antipr1

Вообще-то синий - ноль, фаза- белый, а у Вас наоборот

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

все поправлено, щиток повешен, осталось пломбировать, но это в понедельник

а коротышь уже был??? :D конешно видно не очень но вроде как на правом узо на фазе висит ноль а не автомат на свет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

Ximit, ну что ж ты провод копеечный так экономишь(всё - внатяг, практически)? :( Сделай петли запаса, ведь, наверняка, аукнется потом... :(

ЗЫ Глянь эту тему
https://homemasters.ru/...-v-kvartire/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

Ximit, ну что ж ты провод копеечный так экономишь(всё - внатяг, практически)? :( Сделай петли запаса, ведь, наверняка, аукнется потом... :(

я его не экономлю, но кто ж знал, что 2 метра не хватит=(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

на правом узо на фазе висит ноль а не автомат на свет

Мне тоже так показалось :blink:.

Ximit , проверь еще раз все соединения чтобы ба-бах не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 131 ответ
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 464 ответа
×