А что бы не произошло, я буду спать спокойно :)Лучше исключить ситуацию,чем бороться с последствиями :)

Просто если стена начнет складываеться на манер гильотины - я думаю тебе уже будет не до волнений по поводу целостности проволки - ноги бы успеть из такого помещения унести :) Мой чайниковский взгляд по прокладке кабеля через деревянную стену - кабель уложить в гофру, скорее всего 16-ю (просто так, лишние 3 копейки роли не сыграют, а лишние полпроцента защиты от влаги или четверть процента помощи в возможной замене кабеля - мелочь, но приятно :)), гофру - в металлорукав, если гофра 16, то металлорукав 20-й (раз уж стена деревянная, то пусть будет дополнительная защита от возгорания, хотя я в таких противопожарных способностях металлогофры сомневаюсь), а металлорукав в свою очередь пропустить в отверстия в стене диаметром достаточным для того, чтобы относительно свободно протянуть металлорукав, 25-35 мм, вокруг пшикнуть пеной и замазать штукатуркой. Пену ввиду ее пропагандируемой пожароопасности можно исключить.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Просто если стена начнет складываеться на манер гильотины - я думаю тебе уже будет не до волнений по поводу целостности проволки - ноги бы успеть из такого помещения унести :) Мой чайниковский взгляд по прокладке кабеля через деревянную стену - кабель уложить в гофру, скорее всего 16-ю (просто так, лишние 3 копейки роли не сыграют, а лишние полпроцента защиты от влаги или четверть процента помощи в возможной замене кабеля - мелочь, но приятно :)), гофру - в металлорукав, если гофра 16, то металлорукав 20-й (раз уж стена деревянная, то пусть будет дополнительная защита от возгорания, хотя я в таких противопожарных способностях металлогофры сомневаюсь), а металлорукав в свою очередь пропустить в отверстия в стене диаметром достаточным для того, чтобы относительно свободно протянуть металлорукав, 25-35 мм, вокруг пшикнуть пеной и замазать штукатуркой. Пену ввиду ее пропагандируемой пожароопасности можно исключить.

Ну, стена может сразу и не сложиться, а постепенно проседать, ровно на столько, чтобы кабель замкнуть :)А кусок 20 трубы воткнуть в 3 раза проще чем 2 гофры и в 10 раз надежнее :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну если только труба будет очень толстостенная, чтобы выдержать вес всех вышерасположенных стен :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну если только труба будет очень толстостенная, чтобы выдержать вес всех вышерасположенных стен :)

Так она ведь и не обязана падающий дом на себе держать, она же не ангел-хранитель дома :) А от сминания обычная черная полдюймовая труба вполне помогает - сам видел деформированную кирпичную стену и в ней живую трубу. В ПУЭ, кстати, сказано, что сквозь стену кабель прокладывается в стальной трубе, я правда не помню точно, через любую, или только внешнюю, но честно говоря, меня это особенно и не беспокоит, гильзу воткнуть - дело 5 минут, зато всю жизнь спишь спокойно :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жал, что мои строители и электрики про ПУЭ не слышали :(

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жал, что мои строители и электрики про ПУЭ не слышали :(

Бывает :) А у тебя дом то какой?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Серый. Десятиэтажный :)Стройбатовская панелька. Унитаз стоит так, что коленки упираются в дверь, проводка алюминиевая, сквоз стены прокинута в без ничего, в щите в в одну клемму автомата засунуты жилы медные и алюминиевые впритирку, вместо вводного - сгоревшее узо, ванна покачивается как кресло качалка, двери перекошены так, что никаких доводчтков не требуется. Ну и далее по списку :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, стена может сразу и не сложиться, а постепенно проседать, ровно на столько, чтобы кабель замкнуть

Что куда проседать будет? Отверстие в доске ни разу не видели?

почему? если по дереву ВВГ кабель хоть и не горючий пускать нельзя, то почему е сделать дырку пошире и не замазать? есть другой способ? скажи

Когда-то жил несколько лет в квартире с деревянными стенами, так вот там простой АПВ 2х2,5 вмазан в штукатурку был, ясно дело без всяких гофров (тогда их и не было) и..... ничего не случилось. Сейчас мне конечно же кучу примеров приведут, когда из-за этого квартиры полностью выгорали, но меня это мало волнует. Уверен, что в твоем варианте ВВГ (ну хошь ВВГнг для страховки) можно вмазать без особых раздумий.Про отверстие вообще не понимаю, зачем делать много больше потом замазывать. Надеюсь, тут хоть в железобетонную стену никому еще в голову не приходило трубу загонять под кабель?

Ну и далее по списку

Прими мои искренние соболезнования.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Серый. Десятиэтажный :)Стройбатовская панелька. Унитаз стоит так, что коленки упираются в дверь, проводка алюминиевая, сквоз стены прокинута в без ничего, в щите в в одну клемму автомата засунуты жилы медные и алюминиевые впритирку, вместо вводного - сгоревшее узо, ванна покачивается как кресло качалка, двери перекошены так, что никаких доводчтков не требуется. Ну и далее по списку :)

Впечатляющий перечень :) Но гореть у вас нечему, поэтому спите спокойно :) Тут согласен с Аникеем - в бетонной стене гильза не нужна :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кстати, Элис, это у тебя под паркетом какие-то трубы с проводами? Забываю спросить, трубы металлические, или нет?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Впечатляющий перечень :) Но гореть у вас нечему, поэтому спите спокойно :) Тут согласен с Аникеем - в бетонной стене гильза не нужна :)

Стоп, крутим педали назад! Уточняю - кабель просунут через выщербину в панели стены на стыке пола и стены. Думаю, что стена стоит на стыке перекрытий, так что могла вниз уехать.Гореть у меня кстати может деревянный пол на так называемых лагах :)А хотите увлекательный детектив в виде перечня тех косяков, которые я вывляю в процессе изучения данного форума? :lol:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Заметил, стабильно растет количество желающих сделать работ гораздо больше, чем необходимо. Запас по меди ещё как-то я могу понять (хоть и со скрипом), но запас по долбёжке стен вызывает удивление.Народ, вам и впрямь не жалко свих сил/времени? Каждый представляемый здесь проект выглядит всё сложнее, а реализация оных и подавно.

Времени не жалко, если это в удовольствие идёт. Я например от этого балдею. (для себя конечно). Я вообще к таким вещам подхожу с желанием, а если последнего нет то и не стоит начинать вообще. Без ярого желания не будет нужного результата по крайней мере у меня.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стоп, крутим педали назад! Уточняю - кабель просунут через выщербину в панели стены на стыке пола и стены. Думаю, что стена стоит на стыке перекрытий, так что могла вниз уехать.Гореть у меня кстати может деревянный пол на так называемых лагах :)А хотите увлекательный детектив в виде перечня тех косяков, которые я вывляю в процессе изучения данного форума? :lol:

Если стена блочного дома вниз уедет, то и весь дом скорее всего сложится :) Гильзы актуальны в кирпичах, и прочих материалах, которые могут частями смещаться при движениях фундамента. А у вас я так понимаю в нижней части стены выборка типа мышиной норы. Бетон справа и слева от выемки предохраняет кабель от сдавливания.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну да, примерно так и есть. Но меня это несильно волнует, я все равно в процессе замены, задно и пути-дороги меняю

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Значит все у вас будет путем :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Заметил, стабильно растет количество желающих сделать работ гораздо больше, чем необходимо.

я бы сказал, что по правильному, а не абы как
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

еще 1 вопрос - кабель надо-ли как-то крепить в "штробе", или замазывание штукатуркой достаточно? если надо, то чем? обычнми крепежами для проводов (пластиковая скобка на гвоздике) лии каким-то вычурным методом? ну и расстояние крепежа. спс заранее =)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вряд ли удастся заштукатурить кабель не закрепив его. Обычно крепят. Если глубина позволяет, то можно "обычнми крепежами для проводов (пластиковая скобка на гвоздике)". Я саморезом крепил в штробе обрезок провода и им фиксировал кабель.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Плюньте шлепками алебаста в паре мест. Если штроба глубокая - то как в одном ролике было - отрезочки гофры или того же кабеля враспор в стенки штробы на манер скобок.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

хочу поставить на кухне розетку, и думаю, а можно ли так?

справа подоконник и окно, слева газовая труба, кабель на роетку пущу за трубой по стене, само-собой вмурованный, или лучше пересмотреть расположение розетки подальше от трубы?

normal_novyi-albom-3.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если не изменяет память , то 40см минимум ,кстати на форуме уже где то видел про это но искать сейчас просто нет времени

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ПУЭ 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.+ для открытых электропроводок внутри помещений:2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету /просвет/ должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Плюньте шлепками алебаста в паре мест. Если штроба глубокая - то как в одном ролике было - отрезочки гофры или того же кабеля враспор в стенки штробы на манер скобок.
штроба не столь глубокая. решил сначала поставить на крепежи для кабеля, замажу штукатуркой почтиполностью, не трогая крепеж, потом его уберу и замажу полностью. но думаю - а не отвалится-ли? крепеж не оставить - горит, вчера проверял =(
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

крепеж не оставить - горит, вчера проверял =(

Вот это не понял(с пива наверное),что горит :blink: ?А так замаж и всё будет держаться.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот это не понял(с пива наверное),что горит :blink: ?А так замаж и всё будет держаться.

крепежи для кабеля горят. пластик у них горючий.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если дело дойдет до такой ситуации, что держатели смогут загореться - неприятности будут такие, что уже не до держателей будет

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

крепежи для кабеля горят. пластик у них горючий.

Да уж... Ну ты загнул! :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

т.е. не заморачиваться и оставить их чтоли?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

т.е. не заморачиваться и оставить их чтоли?

Конечно. Вокруг них все равно все будет негорючее.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня складывается впечатление, что некоторые маньяки с нетерпением ждут, когда же у них загорится проводка :D . Чтобы как-то оправдать те заморочки, которые они заморочили с электропроводкой. Но нифига не могут дождаться. Даже при преднамеренной диверсии первый эшелон защиты (УЗО, автоматы) обычно безупречно срабатывает.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует