Ximit

стена сделана из 3 слоев досок, чтобы было 5 мм сверху, мне придется сносить 1-й слой досок, а чем - понятия не имею. под коробки-то я высверливаю по периметру квадрат, а потом стомеской добиваю где плохо просверлил и вынимаю, а тут - 25 метров, у меня ж крыша уедет, блин. совеская проводка была на глубине 2-3 мм, но я понимаю что это не идеал, а думал что если в гофре, то можно не заморачиваться на счет глубины. но все равно спс, будем думать =(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

стена сделана из 3 слоев досок

Ещё и кривая, поди-ка? :)Не хочется тебя расстраивать, но я своего друга допёк и он вместо выравнивания таких стен их просто снёс с последующей установкой каркасных гипсокартонных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

блиииин! я так понимаю что по 5 мм должно быть со всех сторон от гофры, и пускать ее по дереву тоже нельзя? =( я ж думал что гофра заменит этот слой штукатурки =( блин, это ж еще на 2 недели работы =((((нафига тогда вообще возится с гофрой, если проще пустить сам провод в таком слое штукатурки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

блиииин! я так понимаю что по 5 мм должно быть со всех сторон от гофры

10мм намёта до горючего основания, если быть точным.

и пускать ее по дереву тоже нельзя? =( я ж думал что гофра заменит этот слой штукатурки =(

При скрытой проводке этого недостаточно.

нафига тогда вообще возится с гофрой, если проще пустить сам провод в таком слое штукатурки?

Точно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

т.е. я зря делал все эти телодвижения по впихиванию провода в гофру?! :o можно и без нее? но тогда для чего она нужна?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

т.е. я зря делал все эти телодвижения по впихиванию провода в гофру?! :o можно и без нее? но тогда для чего она нужна?

Всё, как в анекдоте... "Товарищ майор, пушка стреляет по параболе? - Да, по параболе. - А, если её набок положить, она ж из-за угла бить сможет? - Нет, не сможет. - Почему? - Уставом не предусмотрено." Так и с гофрой. ПУЭ предусмотрено - в гофре. Но, многие кладут кабель и без неё. Выбор - за тобою. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

блин, и что делать :?если по ПЭУ и в гофре, то мне пол стены (в глубину) разбирать, если не по ПЭУ и без гофры, то как-то боязновато... а если я рискну и не сделаю углубление на 1 см в стороны?просто поражаюсь тогда как советская проводка жила?! шла по дереву, правда была какая-то ткань, видимо обработанная, и глубина штукатурки не 5 мм, а меньше вроде.блин, наверно буду врезаться =(тогда подскажите чем лучше врезаться в дерево? в плане насадок на дрель на 600 ватт. есть насадки для зачистки лакокрасочных поверхностей, но там как-то долго и дороговато получается. может есть спец насадки, чтоб как пилу использовать циркулярную.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Я как-то упустил нить разговора, но вроде был ВВГ разрешено муровать в штукатурку без гофры. NYM тоже, но он толстый и круглый, а ВВГ можно взять плоский.А в плане насадки на дрель - не вздумай только диск от циркулярки через болт одевать на дрель или тем более болгарку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl

А в плане насадки на дрель - не вздумай только диск от циркулярки через болт одевать на дрель или тем более болгарку

Согласен , хотя знаю и видел ,что люди пользуются такими "адскими машинами", при мне знакомый чуть пол кисти себе не отхватил ( дрель с большой дисковой фрезой), потом долго "штопанным" ходил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Согласен , хотя знаю и видел ,что люди пользуются такими "адскими машинами", при мне знакомый чуть пол кисти себе не отхватил ( дрель с большой дисковой фрезой), потом долго "штопанным" ходил.

https://homemasters.ru/...rka/?p=73519

https://homemasters.ru/...rka/?p=73737

и далее по тексту

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

по ПУЭ деревянная стена - это металлорукав, а в штукатурку можно и заложить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

спасибо =)буду пользоваться только щеточкой, долго конечно, но более безопасно.

по ПУЭ деревянная стена - это металлорукав, а в штукатурку можно и заложить

но его надо заземлять, а как, если в доме даже близко не предусмотрено заземление? на батарею, на трубы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

если по ПЭУ и в гофре, то мне пол стены (в глубину) разбирать, если не по ПЭУ и без гофры, то как-то боязновато...

См. цитаты из нормативных документов:

"ПУЭ 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой:

cкрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;

открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке…"

СП 31-110-2003

"14.5 ...

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.

14.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований 2.1 и 7.1 ПУЭ."

Т.е. во втором случае, проложив скрыто без гофры НГ по намёту, ты ничего не нарушишь.

Изменено пользователем bagayama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

так, тут разобрались, но тогда у меня еще 1 проблема - надо кабель сквозь деревянную стену пустить. делать дырку мм 25-30, замазывать и кабель в центре?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78

так, тут разобрались, но тогда у меня еще 1 проблема - надо кабель сквозь деревянную стену пустить. делать дырку мм 25-30, замазывать и кабель в центре?

Я бы гильзу из стальной трубы вставил, на всякий случай :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Это что ж такое должно произойти, чтобы понадобилась стальная гильза?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78

Это что ж такое должно произойти, чтобы понадобилась стальная гильза?

А что бы не произошло, я буду спать спокойно :)Лучше исключить ситуацию,чем бороться с последствиями :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

Заметил, стабильно растет количество желающих сделать работ гораздо больше, чем необходимо. Запас по меди ещё как-то я могу понять (хоть и со скрипом), но запас по долбёжке стен вызывает удивление.Народ, вам и впрямь не жалко свих сил/времени? Каждый представляемый здесь проект выглядит всё сложнее, а реализация оных и подавно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

Заметил, стабильно растет количество желающих сделать работ гораздо больше, чем необходимо. Запас по меди ещё как-то я могу понять (хоть и со скрипом), но запас по долбёжке стен вызывает удивление.Народ, вам и впрямь не жалко свих сил/времени? Каждый представляемый здесь проект выглядит всё сложнее, а реализация оных и подавно.

почему? если по дереву ВВГ кабель хоть и не горючий пускать нельзя, то почему е сделать дырку пошире и не замазать? есть другой способ? скажи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Да, проход сквозь горючую стену в мет. трубке технологичнее и надёжнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×