Замена проводки своими руками и без опыта

Оценить эту тему:

В теме 221 сообщение

На мой взгляд на свет вообще отдельного УЗО не надо ставить, достаточно будет общего противопожарного 100-300 мА. Если вдруг получится плохой контакт, ну например в керамическом патроне, что бывает периодически, то задолбаетесь включать УЗО...

противопожарный ставить до счетчика, или после? он мне тогда всю сеть "порвет". а так хоть настенная бра работать будет...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

противопожарный ставить до счетчика, или после? он мне тогда всю сеть "порвет". а так хоть настенная бра работать будет...

Если противопожарный "порвет", значит так надо :) А вообще гораздо лучше разбить все группы (включая свет) на несколько УЗО, тогда и противопожарная функция будет иметься, и удобство, так как если что - отрубит только то УЗО, на котором случилась утечка. Изменено пользователем Chabrez
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну не знаю. У меня раньше свет через дополнительное (кроме пожарного) УЗО стоял, я уже говорил задолбался лазить лампочки докручивать, что чуть не так БАХ, нет света. Потом электрики посоветовали, свет на группы и сразу на противопожарное УЗО и как к бабушке сводили...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

fomins

А какой марки у вас было УЗО?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ABB

Просто раньше у меня всё по комнатам было: Автоматы на розетки и свет отдельные, а УЗО общее 30 мА у одной комнаты, тоже у другой, а затем всё на противопожарное УЗО. А теперь вот так:

post-40814-1274810829_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

fomins

Ну и нормальная схема. Я бы тоже так сделал, только вывел бы отдельную линию с дифавтоматом на холодильник, в обход вводного автомата. Свет, по большому счету не нуждается в УЗО (кроме света в ванной).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В ящике уже места нет, а так согласен.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ходил в магазин, купил ящик на 24 позиций, УЗО на 32 и 40 (на 40 был токо один), сказал, что вводный УЗО надо на 100мА, сделали большие глаза и сказали: "Зачем тебе стоко? отрубать часто будет, бери как все на 30." я сказал спасибо и ушел.осталось докупиьт УЗО и 4 автомата на 16 А и "концентратор" (вроде так называется, для "Нулей")вопрос, на который ответ так и не получил - сильно плохо, если я сам собиру щиток? и принципиальная ли разница что использовать для перемычек ПВ-3 или ПВ-1. боюсь проблематично будет залудит кабель =/

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сделали большие глаза и сказали: "Зачем тебе стоко? отрубать часто будет

:lol: класс, я тащусь разговаривая с такими продавцамину а в чем самнения - боишься не справишься???лучше пв1 брать зачем лудить провод???
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

лучше пв1 брать зачем лудить провод???

С этой точки зрения конечно лучше ПВ1, но лично мне лень возиться со сгибанием/выпрямлением/подгонкой жестких проводов, квадрат в 6 :) Но у меня проще, с клещами обжимными, да наконечниками ПВ3-шкой быстро получается. Изменено пользователем Chabrez
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

короче вызвал я с КЭС электрика, заплатил 300 р, но сэкономил часа 3 (сделали за час, но я б возился больше.)
вводный УЗО на 100 мА нет =( привозят такое "богатство" только на заказ. завтра счетчик ставить будут.
фото выложу немного позже, смущает только одно - ноль с счетчика выходит на "планшетку", но с УЗО никак не связано, упущение? и соединяли местами с ПВ1 (не плюща кабель), местами с ПВ3 (не заморачиваясь с лудением.)
как же у нас все таки не по-рус... наоборот, по-русски =)одна организация заменяет щиток, другая пломбирует, ладно хоть третья не обслуживает. ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что сразу бросается в глаза - расстояние между автоматами.Зачем оно? :blink: А правильность подключения нужно проверять по схеме,чувак за 300 рэ мого чего-нибудь и напутать. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Звиняй, убогий какой-то щиток... :(Evgenik правильно заметил насчёт зазоров между автоматами. Туда потом новый автомат впихнуть проблематично. Если ж сдвинуть автоматы, провода придётся формовать по-новому - очередная непредвиденная морОка... Как сказал бы бука - колхоз(голимый). Хотя, 300 руб. ребята отработали, безусловно. Но - не более :). Кроме того, фазный провод от вводного автомата на счётчик - слишком короткий, практически - внатяг. Не есть гут, этот провод делается обычно с петлёй запаса, позволяющей перемещать счётчик и автомат, буде необходимость. Ну, и на случай обламывания этого провода, дабы не распломбировать счётчик

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно, что это фигня, но синий провод на фазе как-то глаз режет...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно, что это фигня, но синий провод на фазе как-то глаз режет...

ПВ1 нужного цвета не всегда найдёшь. Хотя, в таком случае, используется соответствующая изолента(кембрик) на концах провода, обозначающая "правильный" цвет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Звиняй, убогий какой-то щиток... :(

почему?

Evgenik правильно заметил насчёт зазоров между автоматами. Туда потом новый автомат впихнуть проблематично. Если ж сдвинуть автоматы, провода придётся формовать по-новому - очередная непредвиденная морОка... Как сказал бы бука - колхоз(голимый). Хотя, 300 руб. ребята отработали, безусловно.

а что мешает поставить рядом? да и больше автоматов в ближайшее время не предвидится.

Кроме того, фазный провод от вводного автомата на счётчик - слишком короткий, практически - внатяг. Не есть гут, этот провод делается обычно с петлёй запаса, позволяющей перемещать счётчик и автомат, буде необходимость. Ну, и на случай обламывания этого провода, дабы не распломбировать счётчик

короче его надо увеличить...

большой ящик, т.к. предполагалось наличие 18 позиций, а ящика на такое количество не было, тем более встраиваемого. просили вообще 700 р, я послал.

а что насчет нуля? на УЗО он никак не приходит со счетчика чтоли? или провода реально не хватает?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

почему?

Потому что дыры при установке фальшпанели будут светиться. При попытке сжать автоматы, провод, всё равно, будет их раздвигать

а что мешает поставить рядом? да и больше автоматов в ближайшее время не предвидится.

См. выше.

а что насчет нуля? на УЗО он никак не приходит со счетчика чтоли? или провода реально не хватает?

С верхнего левого клеммника входящий ноль должен быть подан в-параллель на оба УЗО, выходы нулей из УЗО подаёшь на маленькие левые нижние клеммники щитка(каждый - на свой!). Нагрузки коммутируешь строго по УЗО. Ноль 1-го УЗО + фаза 1-го УЗО = одна нагрузка, ноль 2-го УЗО + фаза 2-го УЗО = вторая нагрузка.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

короче зря отдел 300 р, все равно переделывать =(вдел вроде решеточки, для закрывания пустых мест. завтра все сдвину (успеть бы до электриков) и поставлю "шторки". потом надо будет пересмотреть расположение, надо юудет добавить узо на 100 мА.наверху оставлю счетчик, вводный автомат, и место под вводное узо, вниз перенесу оба узо для розеток, и сами автоматы для них. блин, кабель надо будет докупить =(счетчик смещу ближе к центру.да, забыл - ничего что счетцич сверху, а автоматы снизу? может наоборот поставить? счетчик сместить вниз, а авто вверх. ввод в квартиру же идет снизу, а на кабели сверху у меня.

Изменено пользователем Ximit
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Много можно было бы сказать, но все рассуждения разбиваются о стоимость монтажа :) За 300 рублей больше и просить-то грешно. Но важно другое - по-моему монтаж выполнен просто неправильно, но твердо сказать мешает низкое разрешение фото. Вы бы побольше фотку выложили, Ximit.

P. S. Сегодня собирал похожий щиток, за работу взял 1900 руб. Но там, правда, с испытаниями, паспортом, схемой щитка на внутренней стороне дверцы, рабочим проектом и кучей времени на объяснения, что куда подключать :)

Изменено пользователем Chabrez
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вот...

Много можно было бы сказать, но все рассуждения разбиваются о стоимость монтажа :) За 300 рублей больше и просить-то грешно. Но важно другое - по-моему монтаж выполнен просто неправильно, но твердо сказать мешает низкое разрешение фото. Вы бы побольше фотку выложили, Ximit.

P. S. Сегодня собирал похожий щиток, за работу взял 1900 руб. Но там, правда, с испытаниями, паспортом, схемой щитка на внутренней стороне дверцы, рабочим проектом и кучей времени на объяснения, что куда подключать :)

для москвы со средним зп в 30 000 это нормально, но для "мелкого городишка", где и 100 000 жителей нет, и средняя зп 7000 - многовато. при том были "под шафе", и моя вина что подпустил их =(

короче сам виноват, сам и расхлебываю =)

post-36975-1274984148_thumb.jpg

Изменено пользователем Ximit
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну нагородили :)1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.2) Все шинки вверху надо соединить между собой.3) Нули, выходящие с УЗО обязательно нужно прикрутить к разным шинкам.Ну и все, в общем-то, цвета проводов это по большому счету фигня.

Изменено пользователем Chabrez
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну нагородили :)1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.2) Все шинки вверху надо соединить между собой.3) Нули, выходящие с УЗО обязательно нужно прикрутить к разным шинкам.Ну и все, в общем-то, цвета проводов это по большому счету фигня.

все это ж самое уже сказали =)только 1 нюанс - на 10 ампер точно ничего не выкину - питать будет свет, поэтому не через узо, а выходят из счетчика; а на 50 - вводый, наверно все таки подет и однофазный - токо на фазу, без нуля. пс: может счетчик всетаки вывести вниз, а автоматы для питания сетей наверх? и автоматам есть разница куда вводить, а откуда выводить? Изменено пользователем Ximit
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну нагородили :)1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.

Это будет правильно, только 50 - многовато будет, скорее всего... :)

2) Все шинки вверху надо соединить между собой.

Это - не совсем. Мож, я прощёлкал, и там есть заземление, тогда - нельзя.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

все это ж самое уже сказали =)

Зато теперь вы точно знаете, что это правильно :)

только 1 нюанс - на 10 ампер точно ничего не выкину - питать будут свет, поэтому нее через узо, а выходят из счетчика,

Вот что значит крышкой закрыто - я подумал, что через него на счетчик ноль входит. Я просто никогда не видел, чтобы в одну клемму счетчика по два провода пихали, это для меня открытие :)

наверно все таки подет и однофазный - токо на фазу, без нуля.

Да "пойдет" и вообще без него, просто двухполюсный безопаснее будет. Ноль без присмотра тоже лучше не оставлять подключенным.

пс: может счетчик всетаки вывести вниз, а автоматы для питания сетей наверх? и автоматам есть разница куда вводить, а откуда выводить?

Можно поменять местами автоматы на 10 и 50 Ампер, УЗО опустить вниз, а групповые автоматы поднять вверх, и будет как вам нужно. Куда подключать все равно.

Это - не совсем. Мож, я прощёлкал, и там есть заземление, тогда - нельзя.

Там заземлением и не пахнет - желто-зеленые провода это нули, входящие в УЗО :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Там заземлением и не пахнет - желто-зеленые провода это нули, входящие в УЗО :)

Спорно. Я воспринял их как провода, соединяющие верхние и нижние шины. Фотка - хреновая.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спорно. Я воспринял их как провода, соединяющие верхние и нижние шины.

Там в одном из отходящих от УЗО вниз проводов виден оголенный краешек. То бишь он именно присоединен к нулевым клеммам УЗО. Но чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал :) Изменено пользователем Chabrez
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

во мужики вы строчите я читать не успеваю :)

Ximit

прислушайся к тому что говорят

я бы правда начал с того что у нас такое творение не приняли, вводной надо делать (если он не на лесничной клетке) с возможностью пломбировки

. То бишь он именно присоединен к нулевым клеммам УЗО. Но чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал

так там шоу, на узо общяя фаза заведена сверху, а нули снизу - надо наоборот переделать

на 10 ампер точно ничего не выкину

выкидыдывай нафиг, прицепи сверху правого узо - не надо чтобы из счетчика выходили городушки

кстати вопрос куда вводной провод будед цепляться? умники которые собирали решили сразу на шинку ноль кинуть или фазу через вводной а ноль на прямую на счетчик, только точно не примут такое творение - не любят они когда не на счетчик всё приходит

но все рассуждения разбиваются о стоимость монтажа

Chabrez поделись улыбкою своей :D что сколько сейчас стоит??? я бы и 300 не дал - я жмот :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я бы и 300 не дал - я жмот

я б также не дал, уж очень рукодельно получилось
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я бы и 300 не дал - я жмот

Я тоже, но спрос рождает предложение ;)

только точно не примут такое творение

+1, я про опломбировку позабыл на ночь глядя красными глазами в монитор :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фотка - хреновая.

чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал :)

хорошо, сегодня обязательно возьму фотоаппарат, чтобы не напрягать ваши глазики =) :D токо еще один, последний нюанс - чем "плющить" пв-1? плоскогубцы возьмут, или молотком отбивать, соседей нервировать? Изменено пользователем Ximit
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует