по стандартам до газовых труб должно быть расстояние не менее 40 см до электро.

Прочитай более точную формулировку (про кабель скрытой проводки речь не идёт! только розетки - минимум 50 см) https://homemasters.ru/...ta/?p=108421

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

розетки - минимум 50 см

я это и имел ввиду
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А можно ли на одно УЗО подключить душ. кабину и стиралку?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А можно ли на одно УЗО подключить душ. кабину и стиралку?

я в принципе собираюсь вешать 1 УЗО на всю квартиру, правда в случае чего отрубит все полностью...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit , я поставил два и по ошибке вывел на общий ноль - отрубает все. Вот меня и интересует можно ли так? Не потиряеться ли функциональность, если на одном УЗО несколько потребителей?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А можно ли на одно УЗО подключить душ. кабину и стиралку

я в принципе собираюсь вешать 1 УЗО на всю квартиру

да можно и не потеряется, главное что бы по току проходило
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ximit , я поставил два и по ошибке вывел на общий ноль - отрубает все. Вот меня и интересует можно ли так? Не потиряеться ли функциональность, если на одном УЗО несколько потребителей?

думаю нет. я конечно сам "профан", но думаю что тогда лучше разделить УЗО между несколькими группами, чтобы они не пересекались, т.е. чтоб не "защищали" одну ветку, иначе в случае сбоя совместной сети снова все порубит.

наверо тоже несколько поставлю... 1 на свет и две линии кухни полностью, и один на все комнаты. чтоб хоть что-то работало =) думаю тогда и 1 общий можно не ставить... кто что скажет?

или все таки общий УЗО тоже надо до счетчика?

да, и у меня вопрос по замене счетчика в квартире - если я правильно понимаю, то я сам собираю счетчик "на полу", вызываю электриков, они мне снимают старый, и на его место сажают новый, подключая все мои линии, а заделка дыры (если новый меньше старого) висит на мне, или новый будет ставиться на абсолютно новое место, и мне еще под него долбать стену?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

т.е. чтоб не "защищали" одну ветку, иначе в случае сбоя совместной сети снова все порубит.

тут и сбоя не надо - вы такую схему не включитеблин - ну общее узо зависит от конкретного случая

у меня вопрос по замене счетчика в квартире

проще позвонить - тоже зависит от обслуживающей организации
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ходил по магазинам города, автоматы только ИЭК и Декрафт, еще какой-то ЕФК чтоли.что получше будет?и еще вводный "автомат", который до счетчика будет, брать из расчета на что? в целом планируется 5 автоматов (1 на свет на 10А, и 4 по 16 А на розетки: кухня, стиралка+духовой электро шкаф (вместе не включаются), + по автомату на комнату). в квартиру ввод хз какой идет, но точно 2*..., т.е. без заземления, и точно что алюминий. и последнее - я правильно понял, что через клемники ваго возможно соединение алюминия и меди? проводка полностью медь 3*2,5 на розетки и 2*1,5 на свет, кабель ВВГнг. не сменен только кабель на самы лампы, чтобы не ломать потолок.вечером попробую сделать схему счетчика - покоментируете =)и еще - допуска по электрике никакого у меня нет, возможно ли собрать счетчик самому, или лучше заплатить кому? планирую позвать электрика, чтоб проверил все ли нормально с проводкой.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

неужели никому нечего сказать?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

и еще вводный "автомат", который до счетчика будет, брать из расчета на что?

Вводной автомат определяется мощностью выделенной на квартиру,её можно узнать в УК или по стоявшему вводному автомату.Обычно в старых квартирах с эл.печкой вводной на 40-50А,с газом на 25А.Из автоматов Декрафт вроде ничего.Люминь с медью через Ваго возможно ;)

вечером попробую сделать схему счетчика

:blink: Может щитка?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

:blink: Может щитка?

точно ;)токо все руки не доходят... <_<
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сделал схему щитка, только 100% неправильно =)немного поясню: красным показан 2-й способ соеднинения, какой лучше вы и подскажите ;)насчет вводного автомата - если я правильно понял, то выбирается исходя из ввода в квартиру, какой именно ввод пока не знаю, и как узнать - хз.не знаю нужен ли 1-й УЗО, до счетчика, кто-то говорит, кто-то нет, буду думать. и поясните его принципиальное назначение.УЗО которые после счеткика выбираются я так понял по току не меньшему чем автоматы после, т.е. либо будет на 63 и 16, либо оба на 32.ну автоматы понятно.еще вопрнос на перемычки между автоматами-узо-и т.д.: спрашивал в магазине, сказали что пойдет ПВ-3 на 6, но он многожильный, а я так понимаю что лучше использовать одножильные.и еще - не знаю какую брать коробку. или брать шкафчик на "замочке" (вроде особо не ограничены по количеству мест), или со стеклянной крышечкой но на 24. вроде все должно влезть на 24 позиции, но черт знает (счетчик на 5 позиций, одно УЗО на 3 позиции и автомат на 1 = 17 позиций)

post-36975-1274788305_thumb.jpg

Изменено пользователем Ximit
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

немного поясню: красным показан 2-й способ соеднинения, какой лучше вы и подскажите ;)

Лучше второй, и УЗО (те, что на 16) обязательно на 40 Ампер.

насчет вводного автомата - если я правильно понял, то выбирается исходя из ввода в квартиру, какой именно ввод пока не знаю, и как узнать - хз.

В жилконторе (ЖЭке, ДЭЗе) можно поинтересоваться.

не знаю нужен ли 1-й УЗО, до счетчика, кто-то говорит, кто-то нет, буду думать. и поясните его принципиальное назначение.

Нужно, для защиты от самовозгорания проводки. До счетчика ставить смысла нет, так как его тоже пломбировать придется, вместе с вводным автоматом. Проще после счетчика поставить. Если поставите еще одно УЗО на свет, то, в принципе, его можно и не ставить (т. к. эту функцию совместно будут выполнять групповые УЗО).

еще вопрнос на перемычки между автоматами-узо-и т.д.: спрашивал в магазине, сказали что пойдет ПВ-3 на 6, но он многожильный, а я так понимаю что лучше использовать одножильные.

Вопрос спорный. На мой взгляд лучше ПВ3, но их обязательно нужно лудить на концах (или обжимать наконечниками, но нужен инструмент).

и еще - не знаю какую брать коробку. или брать шкафчик на "замочке" (вроде особо не ограничены по количеству мест), или со стеклянной крышечкой но на 24. вроде все должно влезть на 24 позиции, но черт знает (счетчик на 5 позиций, одно УЗО на 3 позиции и автомат на 1 = 17 позиций)

Дело вкуса. Но запас всегда лучше оставлять.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Освещение лучше разбить хотя бы на две группы (1 комната + кухня,2 комната + коридор+ ванная,туалет),а то автомат вырубится и будешь впотемках шарить :ph34r: .

еще вопрнос на перемычки между автоматами-узо

Для организации перемычек между автоматами в щитке существуют специальные шины-гребенки.

post-9894-1274795888_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да, еще одно - спросил в магазине про установку коробки под щиток - сказали запенивается со всех сторон, но что-то мне боязно - не разопрет ли пена мне всю коробку, с выдавливанием щитка соседей? (в стене сквозная дыра, с одной стороны мой щиток, с другой - соседский.и вообще - имеет ли смысл собирать щиток самому, или лучше заплатить дяденьке слева?

Изменено пользователем Ximit
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пеньте без фанатизма. Или по периметру, а сзади не надо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пеньте без фанатизма. Или по периметру, а сзади не надо.

посидел, подумал и не смог сообразить как. ящик встраиваемый, как пеной подлезть внутрь? или сначала пена, а потом ставим сразу?да, и еще - может на свет поставить Дифавтомат, чтоб не автомат и узо в паре последовательно?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да, и еще - может на свет поставить Дифавтомат, чтоб не автомат и узо в паре последовательно?

Да, конечно можно. У кого карман пухлый вообще на каждую линию ставят дифавтомат - это наиболее удобный в эксплуатации вариант внутрищитовой разводки.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На мой взгляд, на свет вообще отдельного УЗО не надо ставить, достаточно будет общего противопожарного 100-300 мА. Если вдруг получится плохой контакт, ну например в керамическом патроне, что бывает периодически, то задолбаетесь включать УЗО... А на счёт пены: Вы распорки внутри ящика поставьте, а ещё лучше вкладыш по размерам крышки... Я вот тут раньше спрашивал у профи про схемку-одобрили. Посмотрите может и вам сгодится. Вот тут

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты