bagayama

по стандартам до газовых труб должно быть расстояние не менее 40 см до электро.

Прочитай более точную формулировку (про кабель скрытой проводки речь не идёт! только розетки - минимум 50 см) https://homemasters.ru/...ta/?p=108421

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

розетки - минимум 50 см

я это и имел ввиду

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
antipr1

А можно ли на одно УЗО подключить душ. кабину и стиралку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

А можно ли на одно УЗО подключить душ. кабину и стиралку?

я в принципе собираюсь вешать 1 УЗО на всю квартиру, правда в случае чего отрубит все полностью...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
antipr1
Ximit , я поставил два и по ошибке вывел на общий ноль - отрубает все. Вот меня и интересует можно ли так? Не потиряеться ли функциональность, если на одном УЗО несколько потребителей?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

А можно ли на одно УЗО подключить душ. кабину и стиралку

я в принципе собираюсь вешать 1 УЗО на всю квартиру

да можно и не потеряется, главное что бы по току проходило

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

Ximit , я поставил два и по ошибке вывел на общий ноль - отрубает все. Вот меня и интересует можно ли так? Не потиряеться ли функциональность, если на одном УЗО несколько потребителей?

думаю нет. я конечно сам "профан", но думаю что тогда лучше разделить УЗО между несколькими группами, чтобы они не пересекались, т.е. чтоб не "защищали" одну ветку, иначе в случае сбоя совместной сети снова все порубит.

наверо тоже несколько поставлю... 1 на свет и две линии кухни полностью, и один на все комнаты. чтоб хоть что-то работало =) думаю тогда и 1 общий можно не ставить... кто что скажет?

или все таки общий УЗО тоже надо до счетчика?

да, и у меня вопрос по замене счетчика в квартире - если я правильно понимаю, то я сам собираю счетчик "на полу", вызываю электриков, они мне снимают старый, и на его место сажают новый, подключая все мои линии, а заделка дыры (если новый меньше старого) висит на мне, или новый будет ставиться на абсолютно новое место, и мне еще под него долбать стену?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

т.е. чтоб не "защищали" одну ветку, иначе в случае сбоя совместной сети снова все порубит.

тут и сбоя не надо - вы такую схему не включитеблин - ну общее узо зависит от конкретного случая

у меня вопрос по замене счетчика в квартире

проще позвонить - тоже зависит от обслуживающей организации

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

ходил по магазинам города, автоматы только ИЭК и Декрафт, еще какой-то ЕФК чтоли.что получше будет?и еще вводный "автомат", который до счетчика будет, брать из расчета на что? в целом планируется 5 автоматов (1 на свет на 10А, и 4 по 16 А на розетки: кухня, стиралка+духовой электро шкаф (вместе не включаются), + по автомату на комнату). в квартиру ввод хз какой идет, но точно 2*..., т.е. без заземления, и точно что алюминий. и последнее - я правильно понял, что через клемники ваго возможно соединение алюминия и меди? проводка полностью медь 3*2,5 на розетки и 2*1,5 на свет, кабель ВВГнг. не сменен только кабель на самы лампы, чтобы не ломать потолок.вечером попробую сделать схему счетчика - покоментируете =)и еще - допуска по электрике никакого у меня нет, возможно ли собрать счетчик самому, или лучше заплатить кому? планирую позвать электрика, чтоб проверил все ли нормально с проводкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

неужели никому нечего сказать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

и еще вводный "автомат", который до счетчика будет, брать из расчета на что?

Вводной автомат определяется мощностью выделенной на квартиру,её можно узнать в УК или по стоявшему вводному автомату.Обычно в старых квартирах с эл.печкой вводной на 40-50А,с газом на 25А.Из автоматов Декрафт вроде ничего.Люминь с медью через Ваго возможно ;)

вечером попробую сделать схему счетчика

:blink: Может щитка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

:blink: Может щитка?

точно ;)токо все руки не доходят... <_<

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

сделал схему щитка, только 100% неправильно =)немного поясню: красным показан 2-й способ соеднинения, какой лучше вы и подскажите ;)насчет вводного автомата - если я правильно понял, то выбирается исходя из ввода в квартиру, какой именно ввод пока не знаю, и как узнать - хз.не знаю нужен ли 1-й УЗО, до счетчика, кто-то говорит, кто-то нет, буду думать. и поясните его принципиальное назначение.УЗО которые после счеткика выбираются я так понял по току не меньшему чем автоматы после, т.е. либо будет на 63 и 16, либо оба на 32.ну автоматы понятно.еще вопрнос на перемычки между автоматами-узо-и т.д.: спрашивал в магазине, сказали что пойдет ПВ-3 на 6, но он многожильный, а я так понимаю что лучше использовать одножильные.и еще - не знаю какую брать коробку. или брать шкафчик на "замочке" (вроде особо не ограничены по количеству мест), или со стеклянной крышечкой но на 24. вроде все должно влезть на 24 позиции, но черт знает (счетчик на 5 позиций, одно УЗО на 3 позиции и автомат на 1 = 17 позиций)

post-36975-1274788305_thumb.jpg

Изменено пользователем Ximit

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

немного поясню: красным показан 2-й способ соеднинения, какой лучше вы и подскажите ;)

Лучше второй, и УЗО (те, что на 16) обязательно на 40 Ампер.

насчет вводного автомата - если я правильно понял, то выбирается исходя из ввода в квартиру, какой именно ввод пока не знаю, и как узнать - хз.

В жилконторе (ЖЭке, ДЭЗе) можно поинтересоваться.

не знаю нужен ли 1-й УЗО, до счетчика, кто-то говорит, кто-то нет, буду думать. и поясните его принципиальное назначение.

Нужно, для защиты от самовозгорания проводки. До счетчика ставить смысла нет, так как его тоже пломбировать придется, вместе с вводным автоматом. Проще после счетчика поставить. Если поставите еще одно УЗО на свет, то, в принципе, его можно и не ставить (т. к. эту функцию совместно будут выполнять групповые УЗО).

еще вопрнос на перемычки между автоматами-узо-и т.д.: спрашивал в магазине, сказали что пойдет ПВ-3 на 6, но он многожильный, а я так понимаю что лучше использовать одножильные.

Вопрос спорный. На мой взгляд лучше ПВ3, но их обязательно нужно лудить на концах (или обжимать наконечниками, но нужен инструмент).

и еще - не знаю какую брать коробку. или брать шкафчик на "замочке" (вроде особо не ограничены по количеству мест), или со стеклянной крышечкой но на 24. вроде все должно влезть на 24 позиции, но черт знает (счетчик на 5 позиций, одно УЗО на 3 позиции и автомат на 1 = 17 позиций)

Дело вкуса. Но запас всегда лучше оставлять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Освещение лучше разбить хотя бы на две группы (1 комната + кухня,2 комната + коридор+ ванная,туалет),а то автомат вырубится и будешь впотемках шарить :ph34r: .

еще вопрнос на перемычки между автоматами-узо

Для организации перемычек между автоматами в щитке существуют специальные шины-гребенки.

post-9894-1274795888_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

да, еще одно - спросил в магазине про установку коробки под щиток - сказали запенивается со всех сторон, но что-то мне боязно - не разопрет ли пена мне всю коробку, с выдавливанием щитка соседей? (в стене сквозная дыра, с одной стороны мой щиток, с другой - соседский.и вообще - имеет ли смысл собирать щиток самому, или лучше заплатить дяденьке слева?

Изменено пользователем Ximit

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Пеньте без фанатизма. Или по периметру, а сзади не надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ximit

Пеньте без фанатизма. Или по периметру, а сзади не надо.

посидел, подумал и не смог сообразить как. ящик встраиваемый, как пеной подлезть внутрь? или сначала пена, а потом ставим сразу?да, и еще - может на свет поставить Дифавтомат, чтоб не автомат и узо в паре последовательно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

да, и еще - может на свет поставить Дифавтомат, чтоб не автомат и узо в паре последовательно?

Да, конечно можно. У кого карман пухлый вообще на каждую линию ставят дифавтомат - это наиболее удобный в эксплуатации вариант внутрищитовой разводки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

На мой взгляд, на свет вообще отдельного УЗО не надо ставить, достаточно будет общего противопожарного 100-300 мА. Если вдруг получится плохой контакт, ну например в керамическом патроне, что бывает периодически, то задолбаетесь включать УЗО... А на счёт пены: Вы распорки внутри ящика поставьте, а ещё лучше вкладыш по размерам крышки... Я вот тут раньше спрашивал у профи про схемку-одобрили. Посмотрите может и вам сгодится. Вот тут

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 462 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 130 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
×