Замена проводки своими руками и без опыта


Сообщений в теме: 220

#181   Ximit

Ximit
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Январь 10
  • 166 сообщений
  • 35 спасибо
  • 0

Отправлено 25 Май 2010 - 20:13

На мой взгляд на свет вообще отдельного УЗО не надо ставить, достаточно будет общего противопожарного 100-300 мА. Если вдруг получится плохой контакт, ну например в керамическом патроне, что бывает периодически, то задолбаетесь включать УЗО...

противопожарный ставить до счетчика, или после? он мне тогда всю сеть "порвет". а так хоть настенная бра работать будет...
  • 0

#182   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 25 Май 2010 - 20:19

противопожарный ставить до счетчика, или после? он мне тогда всю сеть "порвет". а так хоть настенная бра работать будет...

Если противопожарный "порвет", значит так надо :) А вообще гораздо лучше разбить все группы (включая свет) на несколько УЗО, тогда и противопожарная функция будет иметься, и удобство, так как если что - отрубит только то УЗО, на котором случилась утечка.
  • 0

#183   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 25 Май 2010 - 20:30

Ну не знаю. У меня раньше свет через дополнительное (кроме пожарного) УЗО стоял, я уже говорил задолбался лазить лампочки докручивать, что чуть не так БАХ, нет света. Потом электрики посоветовали, свет на группы и сразу на противопожарное УЗО и как к бабушке сводили...
  • 0

#184   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 25 Май 2010 - 20:35

fomins
А какой марки у вас было УЗО?
  • 0

#185   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 25 Май 2010 - 20:58

ABB
Просто раньше у меня всё по комнатам было: Автоматы на розетки и свет отдельные, а УЗО общее 30 мА у одной комнаты, тоже у другой, а затем всё на противопожарное УЗО. А теперь вот так:

Прикрепленные изображения

  • _____ - Размер 1,16МБ, Загружен: 113

  • 0

#186   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 25 Май 2010 - 21:21

fomins
Ну и нормальная схема. Я бы тоже так сделал, только вывел бы отдельную линию с дифавтоматом на холодильник, в обход вводного автомата. Свет, по большому счету не нуждается в УЗО (кроме света в ванной).
  • 0

#187   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 25 Май 2010 - 21:27

В ящике уже места нет, а так согласен.
  • 0

#188   Ximit

Ximit
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Январь 10
  • 166 сообщений
  • 35 спасибо
  • 0

Отправлено 26 Май 2010 - 21:53

ходил в магазин, купил ящик на 24 позиций, УЗО на 32 и 40 (на 40 был токо один), сказал, что вводный УЗО надо на 100мА, сделали большие глаза и сказали: "Зачем тебе стоко? отрубать часто будет, бери как все на 30." я сказал спасибо и ушел.осталось докупиьт УЗО и 4 автомата на 16 А и "концентратор" (вроде так называется, для "Нулей")вопрос, на который ответ так и не получил - сильно плохо, если я сам собиру щиток? и принципиальная ли разница что использовать для перемычек ПВ-3 или ПВ-1. боюсь проблематично будет залудит кабель =/
  • 0

#189   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 26 Май 2010 - 22:08

сделали большие глаза и сказали: "Зачем тебе стоко? отрубать часто будет

:lol: класс, я тащусь разговаривая с такими продавцами ну а в чем самнения - боишься не справишься??? лучше пв1 брать зачем лудить провод???
  • 0

#190   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 27 Май 2010 - 07:56

лучше пв1 брать зачем лудить провод???

С этой точки зрения конечно лучше ПВ1, но лично мне лень возиться со сгибанием/выпрямлением/подгонкой жестких проводов, квадрат в 6 :) Но у меня проще, с клещами обжимными, да наконечниками ПВ3-шкой быстро получается.
  • 0

#191   Ximit

Ximit
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Январь 10
  • 166 сообщений
  • 35 спасибо
  • 0

Отправлено 27 Май 2010 - 16:22

короче вызвал я с КЭС электрика, заплатил 300 р, но сэкономил часа 3 (сделали за час, но я б возился больше.)
вводный УЗО на 100 мА нет =( привозят такое "богатство" только на заказ. завтра счетчик ставить будут.
фото выложу немного позже, смущает только одно - ноль с счетчика выходит на "планшетку", но с УЗО никак не связано, упущение? и соединяли местами с ПВ1 (не плюща кабель), местами с ПВ3 (не заморачиваясь с лудением.)
как же у нас все таки не по-рус... наоборот, по-русски =)одна организация заменяет щиток, другая пломбирует, ладно хоть третья не обслуживает. ;)


  • 0

#192   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 27 Май 2010 - 17:00

Что сразу бросается в глаза - расстояние между автоматами.Зачем оно? :blink: А правильность подключения нужно проверять по схеме,чувак за 300 рэ мого чего-нибудь и напутать. :)
  • 0

#193   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 27 Май 2010 - 17:11

Звиняй, убогий какой-то щиток... :( Evgenik правильно заметил насчёт зазоров между автоматами. Туда потом новый автомат впихнуть проблематично. Если ж сдвинуть автоматы, провода придётся формовать по-новому - очередная непредвиденная морОка... Как сказал бы бука - колхоз(голимый). Хотя, 300 руб. ребята отработали, безусловно. Но - не более :). Кроме того, фазный провод от вводного автомата на счётчик - слишком короткий, практически - внатяг. Не есть гут, этот провод делается обычно с петлёй запаса, позволяющей перемещать счётчик и автомат, буде необходимость. Ну, и на случай обламывания этого провода, дабы не распломбировать счётчик
  • 0

#194   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 809 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 27 Май 2010 - 17:28

Понятно, что это фигня, но синий провод на фазе как-то глаз режет...
  • 0

#195   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 27 Май 2010 - 17:35

Понятно, что это фигня, но синий провод на фазе как-то глаз режет...

ПВ1 нужного цвета не всегда найдёшь. Хотя, в таком случае, используется соответствующая изолента(кембрик) на концах провода, обозначающая "правильный" цвет.
  • 0

#196   Ximit

Ximit
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Январь 10
  • 166 сообщений
  • 35 спасибо
  • 0

Отправлено 27 Май 2010 - 17:44

Звиняй, убогий какой-то щиток... :(

почему?

Evgenik правильно заметил насчёт зазоров между автоматами. Туда потом новый автомат впихнуть проблематично. Если ж сдвинуть автоматы, провода придётся формовать по-новому - очередная непредвиденная морОка... Как сказал бы бука - колхоз(голимый). Хотя, 300 руб. ребята отработали, безусловно.

а что мешает поставить рядом? да и больше автоматов в ближайшее время не предвидится.

Кроме того, фазный провод от вводного автомата на счётчик - слишком короткий, практически - внатяг. Не есть гут, этот провод делается обычно с петлёй запаса, позволяющей перемещать счётчик и автомат, буде необходимость. Ну, и на случай обламывания этого провода, дабы не распломбировать счётчик

короче его надо увеличить...

большой ящик, т.к. предполагалось наличие 18 позиций, а ящика на такое количество не было, тем более встраиваемого. просили вообще 700 р, я послал.
а что насчет нуля? на УЗО он никак не приходит со счетчика чтоли? или провода реально не хватает?
  • 0

#197   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 27 Май 2010 - 18:12

почему?

Потому что дыры при установке фальшпанели будут светиться. При попытке сжать автоматы, провод, всё равно, будет их раздвигать

а что мешает поставить рядом? да и больше автоматов в ближайшее время не предвидится.

См. выше.

а что насчет нуля? на УЗО он никак не приходит со счетчика чтоли? или провода реально не хватает?

С верхнего левого клеммника входящий ноль должен быть подан в-параллель на оба УЗО, выходы нулей из УЗО подаёшь на маленькие левые нижние клеммники щитка(каждый - на свой!). Нагрузки коммутируешь строго по УЗО. Ноль 1-го УЗО + фаза 1-го УЗО = одна нагрузка, ноль 2-го УЗО + фаза 2-го УЗО = вторая нагрузка.
  • 0

#198   Ximit

Ximit
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Январь 10
  • 166 сообщений
  • 35 спасибо
  • 0

Отправлено 27 Май 2010 - 19:34

короче зря отдел 300 р, все равно переделывать =(вдел вроде решеточки, для закрывания пустых мест. завтра все сдвину (успеть бы до электриков) и поставлю "шторки". потом надо будет пересмотреть расположение, надо юудет добавить узо на 100 мА.наверху оставлю счетчик, вводный автомат, и место под вводное узо, вниз перенесу оба узо для розеток, и сами автоматы для них. блин, кабель надо будет докупить =(счетчик смещу ближе к центру.да, забыл - ничего что счетцич сверху, а автоматы снизу? может наоборот поставить? счетчик сместить вниз, а авто вверх. ввод в квартиру же идет снизу, а на кабели сверху у меня.
  • 0

#199   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 27 Май 2010 - 19:58

Много можно было бы сказать, но все рассуждения разбиваются о стоимость монтажа :) За 300 рублей больше и просить-то грешно. Но важно другое - по-моему монтаж выполнен просто неправильно, но твердо сказать мешает низкое разрешение фото. Вы бы побольше фотку выложили, Ximit.
P. S. Сегодня собирал похожий щиток, за работу взял 1900 руб. Но там, правда, с испытаниями, паспортом, схемой щитка на внутренней стороне дверцы, рабочим проектом и кучей времени на объяснения, что куда подключать :)
  • 0

#200   Ximit

Ximit
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Январь 10
  • 166 сообщений
  • 35 спасибо
  • 0

Отправлено 27 Май 2010 - 21:16

ну вот...

Много можно было бы сказать, но все рассуждения разбиваются о стоимость монтажа :) За 300 рублей больше и просить-то грешно. Но важно другое - по-моему монтаж выполнен просто неправильно, но твердо сказать мешает низкое разрешение фото. Вы бы побольше фотку выложили, Ximit.
P. S. Сегодня собирал похожий щиток, за работу взял 1900 руб. Но там, правда, с испытаниями, паспортом, схемой щитка на внутренней стороне дверцы, рабочим проектом и кучей времени на объяснения, что куда подключать :)

для москвы со средним зп в 30 000 это нормально, но для "мелкого городишка", где и 100 000 жителей нет, и средняя зп 7000 - многовато. при том были "под шафе", и моя вина что подпустил их =(
короче сам виноват, сам и расхлебываю =)

Прикрепленные изображения

  • _________ - Размер 476,91К, Загружен: 121

  • 0

#201   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 27 Май 2010 - 21:29

Ну нагородили :)1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.2) Все шинки вверху надо соединить между собой.3) Нули, выходящие с УЗО обязательно нужно прикрутить к разным шинкам.Ну и все, в общем-то, цвета проводов это по большому счету фигня.
  • 0

#202   Ximit

Ximit
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Январь 10
  • 166 сообщений
  • 35 спасибо
  • 0

Отправлено 27 Май 2010 - 21:33

Ну нагородили :) 1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик. 2) Все шинки вверху надо соединить между собой. 3) Нули, выходящие с УЗО обязательно нужно прикрутить к разным шинкам. Ну и все, в общем-то, цвета проводов это по большому счету фигня.

все это ж самое уже сказали =) только 1 нюанс - на 10 ампер точно ничего не выкину - питать будет свет, поэтому не через узо, а выходят из счетчика; а на 50 - вводый, наверно все таки подет и однофазный - токо на фазу, без нуля. пс: может счетчик всетаки вывести вниз, а автоматы для питания сетей наверх? и автоматам есть разница куда вводить, а откуда выводить?
  • 0

#203   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 27 Май 2010 - 21:39

Ну нагородили :) 1) Автомат на 10 Ампер (тот что слева) и на 50 А (что между счетчиком и УЗО) нужно выкинуть и поставить под счетчиком один двухполюсный автомат на 50 Ампер, с которого ноль и фаза пойдут на счетчик.

Это будет правильно, только 50 - многовато будет, скорее всего... :)

2) Все шинки вверху надо соединить между собой.

Это - не совсем. Мож, я прощёлкал, и там есть заземление, тогда - нельзя.
  • 0

#204   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 27 Май 2010 - 21:45

все это ж самое уже сказали =)

Зато теперь вы точно знаете, что это правильно :)

только 1 нюанс - на 10 ампер точно ничего не выкину - питать будут свет, поэтому нее через узо, а выходят из счетчика,

Вот что значит крышкой закрыто - я подумал, что через него на счетчик ноль входит. Я просто никогда не видел, чтобы в одну клемму счетчика по два провода пихали, это для меня открытие :)

наверно все таки подет и однофазный - токо на фазу, без нуля.

Да "пойдет" и вообще без него, просто двухполюсный безопаснее будет. Ноль без присмотра тоже лучше не оставлять подключенным.

пс: может счетчик всетаки вывести вниз, а автоматы для питания сетей наверх? и автоматам есть разница куда вводить, а откуда выводить?

Можно поменять местами автоматы на 10 и 50 Ампер, УЗО опустить вниз, а групповые автоматы поднять вверх, и будет как вам нужно. Куда подключать все равно.

Это - не совсем. Мож, я прощёлкал, и там есть заземление, тогда - нельзя.

Там заземлением и не пахнет - желто-зеленые провода это нули, входящие в УЗО :)
  • 0

#205   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 27 Май 2010 - 21:48

Там заземлением и не пахнет - желто-зеленые провода это нули, входящие в УЗО :)

Спорно. Я воспринял их как провода, соединяющие верхние и нижние шины. Фотка - хреновая.
  • 0

#206   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 27 Май 2010 - 21:50

Спорно. Я воспринял их как провода, соединяющие верхние и нижние шины.

Там в одном из отходящих от УЗО вниз проводов виден оголенный краешек. То бишь он именно присоединен к нулевым клеммам УЗО. Но чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал :)
  • 0

#207   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Май 2010 - 22:45

во мужики вы строчите я читать не успеваю :)
Ximit
прислушайся к тому что говорят

я бы правда начал с того что у нас такое творение не приняли, вводной надо делать (если он не на лесничной клетке) с возможностью пломбировки


. То бишь он именно присоединен к нулевым клеммам УЗО. Но чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал

так там шоу, на узо общяя фаза заведена сверху, а нули снизу - надо наоборот переделать

на 10 ампер точно ничего не выкину

выкидыдывай нафиг, прицепи сверху правого узо - не надо чтобы из счетчика выходили городушки
кстати вопрос куда вводной провод будед цепляться? умники которые собирали решили сразу на шинку ноль кинуть или фазу через вводной а ноль на прямую на счетчик, только точно не примут такое творение - не любят они когда не на счетчик всё приходит

но все рассуждения разбиваются о стоимость монтажа

Chabrez поделись улыбкою своей :D что сколько сейчас стоит??? я бы и 300 не дал - я жмот :D
  • 0

#208   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 718 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 27 Май 2010 - 22:55

я бы и 300 не дал - я жмот

я б также не дал, уж очень рукодельно получилось
  • 0

#209   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 28 Май 2010 - 04:49

я бы и 300 не дал - я жмот

Я тоже, но спрос рождает предложение ;)

только точно не примут такое творение

+1, я про опломбировку позабыл на ночь глядя красными глазами в монитор :)
  • 0

#210   Ximit

Ximit
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Январь 10
  • 166 сообщений
  • 35 спасибо
  • 0

Отправлено 28 Май 2010 - 06:17

Фотка - хреновая.

чтобы это увидеть я чуть глаза не сломал :)

хорошо, сегодня обязательно возьму фотоаппарат, чтобы не напрягать ваши глазики =) :D токо еще один, последний нюанс - чем "плющить" пв-1? плоскогубцы возьмут, или молотком отбивать, соседей нервировать?
  • 0