Отправлено 13 Декабрь 2009 - 00:18

Сегодня общался с электриком (извините, что может быть не в тему, просто из-за пару вопросов неохото создовать новую тему), он говорит, что если Я хочу поставить УЗО, тогда автомат не нужен, т.к. УЗО всегда сработает раньше автомата, и нужда в автомате отпадает, при любом расскладе, всвязи с этим вопрос к знатокам: Если ставить УЗО нужен ли автомат или нет и зачем?

Без автомата УЗО легко может сгореть - это раз, и автомат и УЗО работают по разным принципам и защищают от разных опасностей.
  • 0

#32   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 13 Декабрь 2009 - 00:23

по разным принципам и защищают от

добавлю - от разных токов (у автоматов перегруз и короткое, узо - токи утечки)
  • 0

#33   Mywka

Mywka
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 63 сообщений
  • 0

Отправлено 13 Декабрь 2009 - 13:26

Еще вопросик: на какие потребители нужно в обязательном порядке ставить УЗО в квартире с электроплитой, и есть в этих УЗО остроя необходимость? (ведь раньше вообще без них жили и все нормально работало!)
  • 0

#34   andreyko11

andreyko11
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Декабрь 2009 - 14:33

и есть в этих УЗО остроя необходимость?

Если Вас не пугает возможность умереть от случайного удара тока - ставить не обязательно.
  • 0

#35   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 13 Декабрь 2009 - 14:48

на какие потребители нужно в обязательном порядке ставить УЗО в квартире

конкретно нет - узо в квартирах скорее рекомендут ставить, вы себя страхуете, а не кого то поэтому в первую очередь надо ставить на розетки
  • 0

#36   Mywka

Mywka
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 63 сообщений
  • 0

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 00:28

Сталкнулся с проблемой добавления автомата! Хочу добавить пару автоматов в уже готовый щиток, но увидел, что все автоматы соединены разными по толщине проводами, всвязи с этим вопрос: Каким сечением кабеля и для какого автомата необходимо ставить перемычку на автоматы или это непринципеально? Я так понимаю что, на каком проводе будет сидеть автомат, таким надо делать и пермычку?
  • 0

#37   ArVicBor

ArVicBor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 11:03

Я так понимаю что, на каком проводе будет сидеть автомат, таким надо делать и пермычку?

Вообще то делать перемычки между автоматами это не кошерно. Подвод к автоматам обычно выполняют специальной шинкой, обрезанной по необходимой длинне. При добавлении автоматов короткую шинку выкидывают и ставят новую по длинне группы. Продается на рынках любой длинны вместе с защитной пластиковой накладкой.
  • 0

#38   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 161 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 11:14

Вообще то делать перемычки между автоматами это не кошерно. Подвод к автоматам обычно выполняют специальной шинкой, обрезанной по необходимой длинне. При добавлении автоматов короткую шинку выкидывают и ставят новую по длинне группы. Продается на рынках любой длинны вместе с защитной пластиковой накладкой.

Да сплошь и рядом делают толстыми установочными проводами. Тем более что не факт, что автоматы однотипные и шина встанет без перекосов во все гнезда.
  • 0

#39   ArVicBor

ArVicBor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 11:44

Да сплошь и рядом делают толстыми установочными проводами. Тем более что не факт, что автоматы однотипные и шина встанет без перекосов во все гнезда.

Если гнать сразу штук 12 автоматов шлейфом, то вероятность сопельку где нибудь посередине допустить великовата. Да и не очень хорошо толстые провода по 2 шт. в клемме зажимаются. Шинку можно подогнуть, медяха мягкая достаточно.
  • 0

#40   Mywka

Mywka
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 63 сообщений
  • 0

Отправлено 16 Декабрь 2009 - 00:55

Да сплошь и рядом делают толстыми установочными проводами. Тем более что не факт, что автоматы однотипные и шина встанет без перекосов во все гнезда.

Так каким по толщене проводом надо? Я так понял что шины тоже разные бывают, какие нужны?
  • 0

#41   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 16 Декабрь 2009 - 01:12

Шинку можно подогнуть, медяха мягкая достаточно.

а провода сцуки такие из железа делают :)

Так каким по толщене проводом надо

делай сечением вводного - не ошибёшься
  • 0

#42   Mywka

Mywka
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 63 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Декабрь 2009 - 23:16

Ребят, еще вопросик: УЗО надо ставить перед автоматом или после, или без разницы?
  • 0

#43   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Декабрь 2009 - 23:30

если оно (узо в схеме стоит ) то по барабануглавное что бы перед ним (узо) стоял хоть один автомат , т.к. само узо тоже надо защищать во блин наверное запутал? :)
  • 0

#44   Mywka

Mywka
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 63 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 00:06

Не, все ясно получилось! Если есть вводной автомат (63А), тогда без разницы где, например, ставить (УЗО) на розетки, перед автоматом или после ;)
  • 0

#45   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 00:13

Если есть вводной автомат (63А)

вот после вводного можете поставить либо : узо после него автомат либо автомат после него узо и таких цепей может быть от одного до бесконечности
  • 0

#46   ArVicBor

ArVicBor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 10:41

а провода сцуки такие из железа делают :) делай сечением вводного - не ошибёшься

У меня например ввод 10 кв.мм NYM. :D флаг в руки таким гнать
  • 0

#47   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 11:02

на какие потребители нужно в обязательном порядке ставить УЗО в квартире с электроплитой

В обязательном порядке УЗО надо ставить на розетки в ванной (если они есть), желательно на 10мА утечки (но их сложно найти). Либо на такую розетку - разделительный трансформатор. :D
  • 0

#48   ArVicBor

ArVicBor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 11:12

Я так придерживаюсь мысли, что все группы потребителей и цепи в квартире должны быть защищены на 30 мА. И на ввод еще одну на 0,3А.
  • 0

#49   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 11:33

Так мы все этого придерживаемся, но в нормативной документации (ПУЭ), насколько я помню, в остальных случаях слова «должен», «следует», «необходимо» не употребляются.Т.е. если жалко денег и не жалко здоровья :D , то можно не делать.
  • 0

#50   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 044 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 17:26

Исходя из нормативной документации и экономии денег придерживаюсь мнения, что на на верхнее освещение УЗО будет лишним. :P
  • 0

#51   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 17:34

А вот я своих и чужих денег на это не жалею... :)Сам же лампочки меняю. Главное, чтоб не весь свет разом вырубался - группировка правильная, однако!
  • 0

#52   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 044 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 17:54

группировка правильная, однако

Вот тут как раз и не стОит экономить ;). А когда меняешь лампочки соблюдай ТБ(ее тоже еще никто не отменял) - или выключай свет,или применяй защитные средства(диэл.перчатки,коврики,боты) и тогда УЗО не понадобится. :)
  • 0

#53   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 17:56

Ладно-ладно... поучи меня лампочки менять... :D
  • 0

#54   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 044 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 18:07

;)
  • 0

#55   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 18:22

что на на верхнее освещение УЗО будет лишним.

тут однозначного ответа нет, зависит от конструкции потолка да и здания (помещения) в частности
  • 0