Приобрел варочную поверхность. Она идет без провода. Мощность 7,1кВт. Какой провод необходимо купить и с каким сечением?Заранее всех благодарю :unsure:
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 10 Декабрь 2009 - 11:48

Мощность 7,1кВт. Медный провод, сечением в 1кв.мм долговременно выдерживает нагрузку в 10А. При 220В и нагрузке в 7.1кВт, ток будет 32,27А, значит кабель должен быть сечением не меньше 3,3кв.мм. Но таких в продаже нет, поэтому ближайший подходящий по сечению, да еще и с запасом 4кв.мм. Марка кабеля, или NYM(смотри чтоб подделку не подсунули типа NUM, NAM) или ВВГнг 3*4кв.мм. Автомат на плиту - 32А. Весь расчет из условий, что на этот кабель больше никакой нагрузки не планируется.ЗЫ: Варочную поверхность подключать напрямую к кабелю. Очень желательно перед автоматом установить УЗО 40А/30мА.
  • 0

#3   gorefest

gorefest
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Декабрь 2009 - 12:30

Спасибо. По автоматам и УЗО все соблюдено было изначально. Поверхность одна на отдельном автомате.Спасибо. Остановлюсь на ВВГ 3*4
  • 0

#4   Mywka

Mywka
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 63 сообщений
  • 0

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 00:14

Можно я добавлю вопросик? :rolleyes: Если поставить автомат на 40А и к нему подключить варочную панель проводом 3*4 и духовой шкав проводом 3*2.5 (не зависимые), ничего страшного не случится??? Просто у меня сделали так, а теперь я что-то засомневался :unsure:
  • 0

#5   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 710 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 00:28

Если поставить автомат на 40А и к нему подключить варочную панель проводом 3*4 и духовой шкав проводом 3*2.5 (не зависимые), ничего страшного не случится??? Просто у меня сделали так, а теперь я что-то засомневался

духовку надо на 16а автоматик перекинуть
  • 0

#6   Mywka

Mywka
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 63 сообщений
  • 0

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 00:42

А с чем это связано, не выдержит автомат или проводку надо было 3*6кв кидать? Или получается, что если не зависимые, то надо на разные автоматы сажать?И есче к теме: Что лучше зависимая или не зависимая панель и духовка??
  • 0

#7   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 710 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 00:47

А с чем это связано, не выдержит автомат или проводку надо было 3*6кв кидать?

надо автомат на 16 поставить и ничего более, провод спекеться а автомат на 40 глазом не моргнет, да и в ящике проводка также уложена своя лучше не зависимая, два отдельных предмета со всеми вытекающими
  • 0

#8   Mywka

Mywka
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 63 сообщений
  • 0

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 01:04

У меня есть отдельный автомат на розетки на кухне 25А провод на розетках 3*2.5кв, может духовку в одну из этих розеток воткнуть, просто есть свободная рядом, тогда ничего переделывать не надо, или всеравно надо т.к добавится дополнительная нагрузка ( к чайнику, микроволновке, холодильнику, телвизору) на розетки?
  • 0

#9   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 199

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 04:53

Уже тыщу раз говорили что нельзя на розетки автомат 25 А ставить :angry:. А духовку,если она идет с штатной вилкой,можно в розетку втыкать.
  • 0

#10   Nicolya81

Nicolya81
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 09:46

Приобрел варочную поверхность. Она идет без провода. Мощность 7,1кВт. Какой провод необходимо купить и с каким сечением? Заранее всех благодарю :unsure:

От щитка на кухню можно проложить как уже выше предлагали кабель 3*4, либо NYM либо ВВГ, смотря что понравится. Но кабель советую подключать в поверхность не напрямую, а с использованием силового разъема (розетка + вилка). Тогда NYM подключаете к розетке, а к вилке и поверхности можно подключить либо провод ПВС 3*4, либо КГ 3*4, либо аналоги.
  • 0

#11   gorefest

gorefest
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Декабрь 2009 - 10:33

Да провод протянут давно и выведен в виде розетки (такая круглая под тройную вилку). Сама поверхность - без провода