Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Как сделать заземление в частном доме

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Добрый день ! Подскажите как правильно сделать заземление в частном доме, в том числе контур заземления. Цель - смонтирвал систему отопления с электрокотлом "Галан". Пробный запуск сотоялся, но заземление делал временное (в подполе чуть-чуть вбил в грунт дюймовую трубу). В месте соприкосновени трубы и грунта, труба нагревается, а грунт подсыхает. В выходные хочу смонтировать заземление уже как полагается. Заранее спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я делал заземление громоотвода сл. образом. Вбиваем в землю 2-х метровые стальные пруты 3 шт. на расстоянии 2 м друг от друга, формируя треугольный контур. Роем канавку глубиной до 30 см, стальной проволокой, до 10 мм диаметром, соединяем пруты между собой, на сварку, проволока в канавке. Зарываем канавку. Выводим стальной проволокой к месту соединения с громоотводом, привариваем.P.S. Делалось это в автомобильном парке рядом с боксом. Дома у меня заземление висит на трубе в скважине, метров пять, гарантировано достаёт до грунтовых вод.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я делал так: прокопал канаву, длиной метров 4, и глубиной 70-90см. В канаву через 120-140 см вбиты уголки 50мм, длиной по 2м. Уголков 4 штуки. К уголкам приварен прут металический 12мм диаметром, и заведен уже в дом, в на конце прута болт с резьбой, к которой крикручен провод контува заземления

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

М-да, понятно. Спасибо за разъяснения. Только учитывая подмосковные морозы -26 ночью, в данный момент я врятли сделаю как вы. Придется качественное исполнение заземления отложить до весны-лета. Возникает вопрос о временном заземлении. Как вы считаете можно кинуть заземление временно на столбы забора. Участок забора смонтирован из дюймовых труб (5 шт) заглубленных на 1 метр на растоянии друг от друга около 2 метров. Между собой они соеденены на сварке 10 мм арматурой. На получившейся конструкции растянута пластиковая сетка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно наверное. У меня железный забор охватывает половину периметра, одно время заземление висело на нём. Никого не убило. Не совсем понятно почему грелось временное заземление, используешь вместо нуля?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ты знаешь перед покупкой электрокотла "Галан" лазил по форумам и в одном из них указывали на то, что достаточно большая доля тока уходит на заземление. У меня специальных клещей нет, проверить не могу, проводе тестера боюсь не выдержат. Поясняю принцип работы. Котел электродный мощностью 3кВт, как теплоноситель в систему залит специальный солевой раствор. Судя по всему часть тока не успевает преобразоваться в солевом растворе в тепло и уходит на заземление. Труба была вбита не глубого (не более штыка лопаты).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда на забор табличку вешать нужно, "осторожно высокое напряжение" с черепом и костями.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цель - смонтирвал систему отопления с электрокотлом "Галан".

А можно поподробнее, какая модель котла? Посижу, пороюсь в документации у производителя....
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если через заземление постоянно идёт приличный ток, то забей в подполе трубу поглубже а лучше несколько труб или уголков или стержней соедини их надёжно, например просверли в трубе отверстие и туда болтами через шайбы прикрути куски провода.А то на забор как то стрёмно. Я с забора у себя снял заземление потому, что заметил постоянное свечение между забором и калиткой. Сразу как увидел подумал барабашка. Честно говоря очконул порядочно. Уже вечерело. Но я взял себя в руки и пошёл смотреть. Подхожу а там в месте где засов прислоняется к второй части забора постоянно светит дуга. Я попробовал тыльной стороной ладони, но ничего не почувствовал. И всё равно решил снять заземление с забора от греха. Потому как соседские дети иногда лазили через забор, срезали себе путь через наш участок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня установлен Электродный котел Галан-"Очаг-3". Обращаю внимание, что не Электрический, а именно Электродный котел. Подпол у меня не глубокий, там особо не размахнешся. Монтировать там времянку не очень удобно. Придется кусок за куском вбивать и наваривать. Участок забора находится не на проходном месте, да и в доме постоянно никто не живет. Отопление делаю чтоб родители туда не бегали переиодически для топки печки, да и дрова кусаются по стоимости. Хотя черт его знает, кто за этот забор возьмется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

как теплоноситель в систему залит специальный солевой раствор.

Этот специальный солевой раствор от производителя котла? Аргус-Галан который?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Да Аргус-Галан. А вы можете посоветовать другие аналоги незамерзающего теплоносителя для эдектродного котла ?

Изменено пользователем samodel_kin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я собственно говоря прочитал руководство по монтажу на этот девайс и в связи с этим появилось некоторое недоумение, а именно:

1. Раз у Вас высыхает грунт в заземлении, следовательно есть нагрев, есть ток. Дык вот. В заземлении тока в принципе быть не должно. Появление тока в цепи заземления означает повреждение изоляции сего девайса, о чем бы вас не уверяли на других форумах. Т.о. если девайс подключен через УЗО (на 30 мА максимум), его должно выбивать.

2. Согласно документации производителя, Класс защиты от поражения электрическим током - I (такой же как у стиралки, микроволновки и компьютера), т.е. система может работать без заземления.

3. Согласно руководству производителя необходимо провести настройку сопротивления теплоносителя для корректной работы. При несоответствии сопротивления теплоносителя документации (очень низкое сопротивление, на порядки ниже рекомендуемого) ток в заземлении в принципе появится может, однако это аварийный случай работы системы.

В моем понимании надо бы сделать следующее: подключить его через УЗО с током не более 30 мА. Будет выбивать - померять сопротивление изоляции девайса (между фазой и землей и между нулем и землей). Если сопротивление ниже нескольких МОм, значит ему хана или беда с теплоносителем. Если теплоноситель приготовлен в соотвтетствии с документацией, померять ток на девайсе. При отклонении от табличных - звонить в эту контору и рассказывать ситуацию.

Изменено пользователем ArVicBor
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В заземлении тока в принципе быть не должно. Появление тока в цепи заземления означает повреждение изоляции сего девайса

да блин - неугомонный вы наш :) включайте логику!!!теплоноситель в данной системе изначально токопроводящий (принцип самой работы на этом завязан) и как же тут не будет тока в цепи заземления??? они сразу же в том же руководстве предупреждают - что заземленно должно быть всё, и сопротивление теплоносителя не ниже 3,1кОм при 15 по цельсию, при таком сопротивлении утечка при 220В будет 0,07А и узо на 30мА сработает с гарантией
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Согласно документации производителя, Класс защиты от поражения электрическим током - I (такой же как у стиралки, микроволновки и компьютера), т.е. система может работать без заземления.

- Ох, я что-то с этим не согласен. Уж такое устройство точно надо на заземление подключать. Ну вопервых, т.к. система смонтирована стальными трубами, то риск поражения эл. током имеем на всем периметре дома (систему спланировал таким образом, что по всем стенам проходят контуры отопления.

Позвонить в эту контору, это верная идея. Сейчас так и сделаем.

Спасибо за совет позвонить в контору.

Позвонил в монтажный отдел , сказали, что нагрев в месте заземления для них это норма.

Естественно порекомендовали сделать более качественное заземление.

Правда прозвучала у них странная фраза, мол на землю у вас уходит часть тока вам не нужной (избыточной).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

т.е. система может работать без заземления.

ни в коем случае - и это в инструкции по монтажу написанопри этом если система сделана из МП или ПП заземляються все переходы (сделанные из металла) и радиаторы
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да блин - неугомонный вы наш :) включайте логику!!!теплоноситель в данной системе изначально токопроводящий (принцип самой работы на этом завязан) и как же тут не будет тока в цепи заземления??? они сразу же в том же руководстве предупреждают - что заземленно должно быть всё, и сопротивление теплоносителя не ниже 3,1кОм при 15 по цельсию, при таком сопротивлении утечка при 220В будет 0,07А и узо на 30мА сработает с гарантией

да блин неграмотный вы наш. Где ж таких учат то.... если путаете удельное сопротивление вещества и сопротивление цепи... И еще модератор электрического раздела форума.Цепь заземления - защитная. Аварийная. Ток в цепи заземления свидетельствует об аварии.Электротехнику читайте. Чтобы выдать 3 кВт мощности ток в цепи должен быть 13,63 А. А утечка зависит от длинны утечки. Чем длинна меньше, тем ток утечки больше, т.к. меньше сопротивление проводника (в данном случае антифриза), через которое идет утечка.Вы попробуйте энергетикам объяснить, что земля в приборе заложена как проводник. В лучшем случае отойдут от такого безумного. Или сразу пошлют.Какая логика, дорогой вы наш, перестаньте пороть чушь. Учите матчасть. В данном случае ТОЭ (предмет такой - "теоретические основы электротехники", в институтах по электричеству со 2-го курса учат). Я с красным дипломом МИРЭА закончил по Радиотехнике, сейчас в тяжелой и крупной энергетике работаю. А Вы? Путяга то хоть есть за плечами?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мля, начались односторонние пока что (надеюсь, что пока что) переходы на личности и наезды. Если у вас есть о чем поговорить - делайте это в личке/аське/почте. А когда кто-то признает поражение или сдуется - победитель триумфально вернется из сумрака. А там можете мериться какими угодно органами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И еще модератор электрического раздела форума.

а что, модераторы выбираются по уровню образования? модераторы, чтобы за порядком следить и банить людей за мат и т.п.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так, стоп без драки. Мне этот момент (наличие тока на земление) тоже не нравиться. Я думаю, что так как я сам образования электрика не имею, мне понять доводы монтажного отдела контору будет понять сложнее чем ArVicBor.Может ArVicBor имеет возможность позвонить в контру и выяснить в монтажном отделе ?ArVicBor вы как, не против ?А уж потом всем доходчево изложим их доводы. Всем участникам форума будет понятно откуда ноги растут, чему не удивляться и принять как особенности конструкции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.