Отправлено 27 Декабрь 2009 - 15:52

Подключили колонку Юнкерс WR11 маллопластиковыми трубами / воду/. Сутки все было нормально, а вчера рано утром при открывании крана гор. воды в ваннойнемного выдавило втулку выхода гор. воды из патрубка колонки, и залило кухню. Вопрос- почему выход гор. воды не на резьбовом соеденение?Вопрос 2--к выходу гор. воды был подключен гибкий, в метал. оплетке шланг, длинной 20-25 см. Я его снял, и металлонласт подключил к втулке, на которую был накручен шланг. Может-быть этот шланг должен играть роль демпфера, для сглаживания колебаний давления воды?Но вообще это соеденение, которое держится за счет скобы-защелки какое-то хилое. Кто-что сможет подсказать по этому поводу?Обязателен ли этот штатный шланг?
  • 0

#2   greshnov

greshnov
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Апрель 09
  • 592 сообщений
  • 422 спасибо
  • Москва
  • 40

Отправлено 27 Декабрь 2009 - 18:38

Вопрос- почему выход гор. воды не на резьбовом соеденение?

Почему не на резьбе? у вас 1/2 R - наружная резьба(на гибкой подводке)

Вопрос 2--к выходу гор. воды был подключен гибкий, в метал. оплетке шланг, длинной 20-25 см. Я его снял, и металлонласт подключил к втулке, на которую был накручен шланг.

испортили колонку,я так понимаю :(
  • 0

#3   юрка

юрка
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Декабрь 2009 - 18:47

Нет, колонку я не испортил, работает. Вставил обратно втулку, одел скобу. Но боюсь что подобное случится в мое отсуствие. Как быть?Неужели это соеденение выдерживает 10атм., как указано в паспорте колонки?И еще--наружная резьба-то на втулке, которая прижимается к выводному патрубку скобой-защелкой. То-есть соеденение-то не жесткое.
  • 0

#4   greshnov

greshnov
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Апрель 09
  • 592 сообщений
  • 422 спасибо
  • Москва
  • 40

Отправлено 27 Декабрь 2009 - 19:32

Нет, колонку я не испортил, работает. Вставил обратно втулку, одел скобу. Но боюсь что подобное случится в мое отсуствие. Как быть? Неужели это соеденение выдерживает 10атм., как указано в паспорте колонки? И еще--наружная резьба-то на втулке, которая прижимается к выводному патрубку скобой-защелкой. То-есть соеденение-то не жестко

фото можно посмотреть?

Нет, колонку я не испортил, работает. Вставил обратно втулку, одел скобу. Но боюсь что подобное случится в мое отсуствие. Как быть? Неужели это соеденение выдерживает 10атм., как указано в паспорте колонки?

должна выдерживать
  • 0

#5   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 27 Декабрь 2009 - 19:44

Нет, колонку я не испортил, работает. Вставил обратно втулку, одел скобу. Но боюсь что подобное случится в мое отсуствие. Как быть? Неужели это соеденение выдерживает 10атм., как указано в паспорте колонки? И еще--наружная резьба-то на втулке, которая прижимается к выводному патрубку скобой-защелкой. То-есть соеденение-то не жесткое.

У меня тоже Юнкерс, только WR15. IMG_20 - Размер 82,32К, Загружен: 211 О каких защёлках ты говоришь?
  • 0

#6   юрка

юрка
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Декабрь 2009 - 22:14

Вот слева, где металлопласт подходит к колонке, вверху черная металлическая скоба! Она у меня вызывает очень большое сомнение!!!
  • 0

#7   greshnov

greshnov
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Апрель 09
  • 592 сообщений
  • 422 спасибо
  • Москва
  • 40

Отправлено 27 Декабрь 2009 - 22:42

Вот слева, где металлопласт подходит к колонке, вверху черная металлическая скоба!

скорее стопорное кольцо все питьевые системы сейчас на них