ptaha

Заземление в санузле

В теме 112 сообщения

Что мне не нравилось, когда я работал на заводе - кургом железо наглухо заземлённое, полы, поручни, шкафы,... ясен пень, никаких УЗО на маломощную 220В нет, да и хорошо если есть автоматик (предохранитель) не зашунтированный.Так вот, чему нас учит наука по защите от эл. тока: чем больше сопротивление, тем меньше ток - в зачёт идет всё: подошва обуви, есть ли коврик (даже газетка какая-нибудь), влажност воздуха, сопротивление тела в данный момент (кстати, алкоголь резко снижает его) и прочая... Я всё к тому, что в ситуации:

если на водяной стояк вдруг фаза другая прилетела, специальными стараниями соседа , а пол в ванне влажный ...

Да ещё имея отличную землю вмазанную в пол, получаем нехилый ток к.з.Потому, интересен опыт к высказанной мной (перед тем, как нам некрасиво поругаться) гипотезе: что если это заземление (СУП) откинуть в щитке, то и лейка перестанет щипаться. Если у Птахи, или кого либо ещё, хватит смелости поробовать, то при отключенной земле в полу, лейка продолжает щипать - мостим хомутики, как вышеописывалось.А вот если щипаться не будет из-за увеличевшегося пуи тока до зазеления, то предлагаю оставить отключённой этот загадочный заземляющий провод.Насчет мысли: стояк-делитель, теоретически так же могу предположить, что если сосед снизу вздумает пошутить, то заземление в полу спасёт, а вот если сосед сверху, то получаем заземление после места прикосновения, так шта... теоретизировать можно многа. :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тема потихоньку уходит в небытиё, а так охота узнать :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

где этот провод выходит ставится шина (брусочек такой с дырочками и винтиками- чтобы провода в ней соединять :) ) к ней присоединяешь все что есть металлического - стояк, краны, ноль в розетке стиралки (плюсом к тому что есть) ну и чего то на потом - вдруг ванна не устроит и чугун возмешь

Теме ап. Вот кв. новостройка 2011 без отделки из пола в ванной торчит провод желто зеленый это и есть земля? но писали что сейчас земли нет а есть защитный ноль. и к нему цеплять контур уравнения потенцеалов незя и к стиралке незя. вообще уже голову сломал кому верить :meet:

Это всё работает, когдаА вот если стояка заземления нет в доме, то получается местная СУП, что "висит в воздухе" и запрещена в ПУЭ.Вот тут и есть головная боль (Птаха, к тебе это не касается).

Вот и как узнать заземлен стояк али нет? и провод из стяжки это что? и можно его цеплять к суп

post-33824-1337074764_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поскольку

новостройка 2011

стояк PE должен быть - см. в щитке этажном толстую (наверняка жёлто-зелёную), как фазные и нулевая, жилу.Сделай фото щитка и выложи здесь.

писали что сейчас земли нет а есть защитный ноль

Кто писал-то? Рабочий ноль - N, защитный ноль - PE. "Земля" - такого термина нет.ПУЭ: "Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение N и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах."
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Этот провод желто зеленый. Пралильно будет если так. Берем шину и к ней цепляем провода от стиралки, смесителей, полотенцесушителя, и труб стояка и до кучи подсоединяем провод из стяжки (который желтозеленый)?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Этот провод желто зеленый

"Этот" - который? Если тот что на фото - я вижу.Ты же спрашивал про стояк.Если провод в ванной соединён с шиной PE в щите, а та, в свою очередь, со стояком, то

Берем шину и к ней цепляем провода от стиралки, смесителей, полотенцесушителя, и труб стояка и до кучи подсоединяем провод из стяжки (который желтозеленый)

и заземляющего контакта розеток - то верно. Шинку закрыть в коробочке, провода уравнивания потенциала, если одинарные, не менее 4мм2. Смесители заземляются автоматически с заземлением стояка, либо с подключением к ДСУП (шинке в ванной) мет врезки в пластиковую трубу на вводе ХВ/ГВ от водяного стояка.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Сделай фото щитка и выложи здесь.

post-33824-1337320183_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это фото счётчика. Покажи щит в целом и места отвода от стояков к квартирам (обычно в таких сжимах с пластмассовым корпусом).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот щит но чтото я отводов не увиделеще

post-33824-1337837068_thumb.jpg

post-33824-1337837171_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
199RUS, а ты юморист :) Дверку щитка открой ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хомуты в сантехнике видела?Наждачкой стояк зачисть. Провод от СУПа зачисть и этим хомутом притяни. С грехом пополам все ровно работать будет. Чтоб не окислялось - пеной прысни сверху.

Ронин посоветовал универсальное крепление - хомут

Вот так, что ли:

post-24564-1367418957_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а наждачкой ??? и провод пару раз вокруг хомута для надёжности

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а наждачкой ???

Там на момент крепления хомута и фотографирования уже зачищено. :)

и провод пару раз вокруг хомута для надёжности

Понято.А вместо шинки можно в распредкоробке-подрозетнике провода клеммником WAGO соединить? (не нашла шинку, которая бы влезла в подрозетник, а резать мне ее нечем).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно и ваго.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А еще меня гложут сомнения - в самом деле можно/нужно задуть всё это пеной?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да можно, почему нет?! Основной смысл этого действия - перекрыть кислород, чтоб это место не гнило. Не хочешь пеной, замажь герметиком. Только не кислотным, а, например, акриловым. Ну или, если есть, любимым мс-полимером :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну или, если есть, любимым мс-полимером :)

Он есть, но его жалко. ;) Лучше пеной задую.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

перекрыть кислород, чтоб это место не гнило

Зачем так мрачно? Лучше - чтобы не окислялось. :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зато посмотри как быстро подействовало! ptaha тут же согласилась запенить :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не надо пенить - пена гигроскопична и не видно состояние под ней

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти