Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
* * * * * 1 Голосов

Заземление в санузле


Сообщений в теме: 111

#91   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Май 2013 - 08:48

"Заземляющий провод приведен в божеский вид и торчит в гофре из стяжки в полу, вплотную к стене"

он будет приведен в вид этот после установки КУПа (коробка с шиной) :) так вот ответ - в розетку должна приходить земля из щита и с КУПа
  • 0

#92   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 08 Май 2013 - 08:57

он будет приведен в вид этот после установки КУПа (коробка с шиной) :)

Коробка с клеммой WAGO сойдет?

так вот ответ - в розетку должна приходить земля из щита и с КУПа

Ну тогда повторю вопрос - А в розетке он куда будет крепиться? Там будет два заземляющих провода в один зажим, что ли?
  • 0

#93   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Май 2013 - 09:08

Там будет два заземляющих провода в один зажим, что ли?

Да, под один зажим - это тебя удивляет? Здесь шлейфования "земли" нет.

Коробка с клеммой WAGO сойдет?

М-м-м... в принципе "да", но желательно иметь чёткое визуальное подтверждение зажима жил, у шинки с этим лучше. Потом, не в каждую Вагу ты вставишь 4-6 мм2 к тому же одновременно с 2,5мм2, тем более при значительном количестве жил.
  • 0

#94   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 08 Май 2013 - 09:11

Коробка с клеммой WAGO сойдет?

Эсли ты в эту вагу засунешь Заземляющий провод приведен в божеский вид и торчит в гофре из стяжки в полу, то сойдёт.

Там будет два заземляющих провода в один зажим, что ли?

Есть розетки сразу под два провода. В них удобно сделать именно так как ты и пишешь. Если в розетке зажим под один провод, то можешь и в этом подрозетнике вагу разместить.
  • 0

#95   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 08 Май 2013 - 12:09

Не хочешь пеной, замажь герметиком. Только не кислотным, а, например, акриловым. Ну или, если есть, любимым мс-полимером :)

А силиконовым герметиком нельзя? А то краски никакой нет, МС-полимер жалко... :unsure:
  • 0

#96   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 08 Май 2013 - 12:53

Вот ты скряга :D Да ты прикинь сколько его на это место уйдёт. С гулькин нос :) Но если жаба сильнее тебя, то можно и силиконовым, только "обычным" или нейтральным, но не кислотным.П.С. Если пену не подрезать, а оставить так как она есть, то она не очень то и тянет эту воду. Да и потом, у тебя же там не потоки льются. В данном случае "пугает" только возможный конденсат, которого, КМК, тоже не будет раз ты трубу в шубку одеть собираешься.
  • 0

#97   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 08 Май 2013 - 13:28

Вот ты скряга :D Да ты прикинь сколько его на это место уйдёт. С гулькин нос :) Но если жаба сильнее тебя, то можно и силиконовым, только "обычным" или нейтральным, но не кислотным.

Если других вариантов нет, то замажу МС-полимером, я понимаю, что его уйдет мало. А как понять, "обычный" у меня герметик или кислотный? У меня Axton для кухни и ванной.
  • 0

#98   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 08 Май 2013 - 13:53

Да прямо на баллоне должно быть написано. Есть надпись нейтральный, он, обычно, подороже, а есть кислотный. Если ничего не написано, то обычный :)
П.С. Про твой написано уксусный, значит кислотный :)
  • 0

#99   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Май 2013 - 14:28

ptaha берёшь лак для ногтей и мажешь, тебе намазать то надо только вокруг провода медного

надо как нить будет поэкспериментировать с лаком для волос :D
  • 0

#100   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 08 Май 2013 - 14:49

Да прямо на баллоне должно быть написано. Есть надпись нейтральный, он, обычно, подороже, а есть кислотный. Если ничего не написано, то обычный :)
П.С. Про твой написано уксусный, значит кислотный :)

На моем написано "нейтральный". Ура!

ptaha берёшь лак для ногтей и мажешь, тебе намазать то надо только вокруг провода медного

У меня нет лака, я не крашу ногти. :confusion:
  • 0

#101   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 08 Май 2013 - 16:02

У меня нет лака, я не крашу ногти.

:lol: :jury: Есть еще один способ защиты от окисления - нанести на соединение густую смазку типа солидола,циатима или накрайняк вазелина.Дешево,сердито и визуально доступно :)
  • 0

#102   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 08 Май 2013 - 17:48

Про вазелин ничего не буду комментировать, а то как про лак получится. [lollol]
  • 0

#103   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 09 Май 2013 - 10:18

Отчетик. 001.IMG_8457 - Размер 95,58К, Загружен: 647 002.IMG_8458 - Размер 116,39К, Загружен: 415 003.IMG_8462 - Размер 108,66К, Загружен: 655 004.IMG_8445 - Размер 69,72К, Загружен: 470 005.IMG_8447 - Размер 72,74К, Загружен: 427 006.IMG_8449 - Размер 88,47К, Загружен: 454 007.IMG_8450 - Размер 59,81К, Загружен: 411 008.IMG_8451 - Размер 107,38К, Загружен: 516 009.IMG_8454 - Размер 100,98К, Загружен: 443 010.IMG_8455 - Размер 49,87К, Загружен: 474 011.IMG_8461 - Размер 60,85К, Загружен: 448 012.IMG_8460 - Размер 81,92К, Загружен: 651
  • 0

#104   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Май 2013 - 06:10

Жалко стамеску... :)Неплохо бы и металлокаркас ГКЛ на шинку в СУП заземлить.
  • 0

#105   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 13 Май 2013 - 08:00

Жалко стамеску... :)

А что ей будет-то? :huh: Она уже давно такая.
  • 0

#106   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 252 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 138

Отправлено 13 Май 2013 - 17:59

У меня тоже "скарпельная" стамеска имеется в ассортименте :)
  • 0

#107   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 14 Май 2013 - 01:10

"скарпельная"

Почему ты ее так обзываешь?
  • 0

#108   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 252 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 138

Отправлено 14 Май 2013 - 20:05

Почему ты ее так обзываешь?

Ну как... По способу использования :)
  • 0

#109   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 17 Февраль 2014 - 17:01

Возник вопрос! А вот эта земля, которая в этом желтеньком проводочке "с площадки" для доп. заземления в санузле - это такая же самая земля, которая в щитке, или нет? Просто тут такое дело, имеется розетка на кухне, сделанная чисто от широты души, но она без заземления, т.к. проведена от выключателя, и на землю просто не хватило проводочка :) И глядя на эту розетку и ее расположение, я вдруг подумала, что в нее теоретически очень удобно будет когда-нибудь подключить духовой шкаф. А заземления-то нет. Так вот, можно ли в эту розетку взять заземление из с/у? (проводочек оттуда как раз очень удобно торчит).
  • 0

#110   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 17 Февраль 2014 - 17:55

т.к. проведена от выключателя
От выключателя не может быть, так как выключатель обычно разрывает один провод. А толщина кабеля на розетке выдержит нагрузку духового шкафа?
  • 0

#111   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 17 Февраль 2014 - 18:23

имеется розетка на кухне

можно ли в эту розетку взять заземление из с/у?
По правилам - нет. Должна быть жила с шинки PE в щите.
  • 0

#112   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 17 Февраль 2014 - 18:27

От выключателя не может быть, так как выключатель обычно разрывает один провод. А толщина кабеля на розетке выдержит нагрузку духового шкафа?

Вот любит народ у нас на форуме отвечать абсолютно на все вопросы, кроме заданного... От выключателя может быть, т.к. в коробку выключателя приходят минимум три провода (а в зависимости от кабеля, может и 4), поэтому не суть важно, что он там разрывает. Про толщину кабеля спасибо, что намекнули, я об этом не подумала, вообще-то там кабель 3x1,5 NYM, так что, наверное, не рекомендуется для духового шкафа. Или все-таки можно? Вопрос "земля, которая в этом желтеньком проводочке "с площадки" для доп. заземления в санузле - это такая же самая земля, которая в щитке, или нет?" по-прежнему актуален. P.S. Ладно, я уже поняла, дурацкая идея.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru