Сообщений в теме: 11

#1   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Апрель 2006 - 21:11

пожалуйста помогите разобраться:на даче в накопительном баке стоит реле-поплавок уровня воды / итальянское, которое замыкает при падении уровня воды и размыкает фазу 220 v / которая подаётся на скваженный насос.Таким образом в 500 литровой ёмкости постоянно находится провод хоть и хорошо изолированный но всё-же фазный, который в любой момент при повреждении через воду может убить.Контора, которая это продала, кстати очень известная в питере,сказала, что эти поплавки очень надёжные и пробоя быть не может " мы сами так устанавливаем". В связи с этим вопрос какими устройствами себя обезопасить -первое, второе, может быть подать на регулятор уровня 0, а на глубинный мотор постоянно фазу и последнее, качественное заземление насоса, бака и уровня спасёт дело. С уважением
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Гость

Гость
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Апрель 2006 - 23:41

может Вам лучше организовать опосредованное управление насосом , чтобы датчик включал реле или контактор с напряжением обмотки 12 или 24 Вольта(конечно если датчик представляет собой именно банальный выключатель , а не исполнен с интеграцией электроники внутри)для питания слаботочных цепей управления возьмите трансформатор (этим Вы ещё и обеспечите гальваническую развязку от питающей сети)если возможно - представьте данные насоса и реле-поплавка , хотя бы марку и название :)
  • 0

#3   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Апрель 2006 - 00:34

может Вам лучше организовать опосредованное управление насосом , чтобы датчик включал реле или контактор с напряжением обмотки 12 или 24 Вольта(конечно если датчик представляет собой именно банальный выключатель , а не исполнен с интеграцией электроники внутри) для питания слаботочных цепей управления возьмите трансформатор (этим Вы ещё и обеспечите гальваническую развязку от питающей сети) если возможно - представьте данные насоса и реле-поплавка , хотя бы марку и название :)

в ближайшие дни заеду в фирму и возьму данные на поплавок а переделывать не хочется всё работает уже год
  • 0

#4   tiiho1

tiiho1
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 23-Март 05
  • 444 сообщений
  • 0

Отправлено 21 Апрель 2006 - 11:37

Самый простой вариант поставить УЗО (устройство защитного отключения).пройдитесь поиском, если не знаете что это, на форуме тема хорошо раскрыта.
  • 0

#5   Гость

Гость
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Апрель 2006 - 13:45

УЗО конечно приемлимый вариант решения проблемы электробезопасности , но низковольтное слаботочное решение в управляющих цепях давно уже стало нормой и несомненно помогает решать многие задачи в автоматизации процессов и безопасности :)
  • 0

#6   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Апрель 2006 - 13:48

УЗО конечно приемлимый вариант решения проблемы электробезопасности , но низковольтное слаботочное решение в управляющих цепях давно уже стало нормой и несомненно помогает решать многие задачи в автоматизации процессов и безопасности :)

если на узо завести фазу которая идёт на поплавок и заземление поплавка в с лучае пробоя узо сработает с уважением
  • 0

#7   Гость

Гость
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Апрель 2006 - 13:54

на УЗО заводится рабочая фаза и рабочий ноль :) а корпус бака необходимо заземлить , чтобы ток утечки шёл в обход рабочего нуля единственно неизвестно из Вашего сообщения из какого материала выполнен накопительный бак? (просто сейчас полно полимерных вариантов)
  • 0

#8   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Апрель 2006 - 13:59

на УЗО заводится рабочая фаза и рабочий ноль :) а корпус бака необходимо заземлить , чтобы ток утечки шёл в обход рабочего нуля единственно неизвестно из Вашего сообщения из какого материала выполнен накопительный бак? (просто сейчас полно полимерных вариантов)

бак нержавейка я правильно понял что в данном случае только качественное заземление бака спасёт от возможного поражения током при пробое когда контакты поплавка разомкнуты но на одном из них фаза 220
  • 0

#9   Гость

Гость
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Апрель 2006 - 19:32

УЗО Вас может спасти и без заземления бака , при утечке тока через ёмкостное сопротивление человека , но зачем эти опыты над близкими , если есть возможность просто надёжно заземлить бак :) если возможно , выложите всё же спецификацию на Ваш уровень - поплавок для более детального анализа (на этом форуме или на electric.org) :)
  • 0

#10   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Апрель 2006 - 20:57

УЗО Вас может спасти и без заземления бака , при утечке тока через ёмкостное сопротивление человека , но зачем эти опыты над близкими , если есть возможность просто надёжно заземлить бак :) если возможно , выложите всё же спецификацию на Ваш уровень - поплавок для более детального анализа (на этом форуме или на electric.org) :)

данных на поплавок в фирме нет от себя добавлю что это запаенная со всех сторон тяжёлая мыльница в которой по видимому находиться шарик который и замыкает-размыкает контакты из мыльницы выходит три провода: заземление, вход фазы и выход работает с насосами до 1
  • 0

#11   Гость

Гость
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Апрель 2006 - 21:46

запаенная со всех сторон тяжёлая мыльница в которой по видимому находиться шарик который и замыкает-размыкает контакты из мыльницы выходит три провода: заземление, вход фазы и выход работает с насосами до 1

Мыльница похожа на оранжевую каплю? Тогда 3 провода: общий, на нормально замкнутый контакт, на нормально разомкнутый контакт. Заземления нет.

может быть подать на регулятор уровня 0, а на глубинный мотор постоянно фазу

Не стоит.

качественное заземление насоса, бака и уровня спасёт дело.

Да, при условии установки УЗО.
  • 0

#12   bstewaf

bstewaf
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Апрель 2006 - 23:13

Мыльница похожа на оранжевую каплю? Тогда 3 провода: общий, на нормально замкнутый контакт, на нормально разомкнутый контакт. Заземления нет.Не стоит. Да, при условии установки УЗО.

всё понял всем большое спасибо