ran1962 Опубликовано 27 февраля, 2010 #1 Опубликовано 27 февраля, 2010 Господа, дайте совет: хочу проложить в штробе вдоль трех стен (5 метров + 6 метров + 5 метров) медную трубу 16 мм КМЕ в гофре для подсоединения биметаллического радиатора центрального отопления высотки 18 этажей. Переход со стены на стену: поворот на 90 градусов.Общее удлинение трубы во всем диапазоне температур получается примерно такое: 0.017х16х(90-20С)= 19 мм.Вопрос: надо ли на такой относительно короткой трубе и относительно небольшом максимальном линейном расширении заморачиваться с различными схемами термокомпенсации: от установки сифонных термокомпенсаторов до простых схем с П-образным участком, жесткими опорами и т.п.? Есть ли у кого реальный опыт использования меди в таком режиме. Собираемся скоро укладывать медь, а точной стратегии по компенсации нет.С Уважением,Алексей
Technik-san 28 февраля, 2010 #2 28 февраля, 2010 Алексей ! Медь для централизованного отопления в высотке не будет лучшим вариантом.Скорость теплоносителя не должна превышать значения выше 1м/сек+ неочищенный от абразива теплоноситель может вытереть на поворотах этот мягкий металл.Для такой ситуации лучшими вариантами будет или сталь или трубы Rehau Rautitan stabil Для более ясного понимания прочтите статью "Опыт проектирования и эксплуатации поквартирных систем отопления высотных жилых зданий" http://www.abok.ru/for_...php?nid=2964