Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

из предохранительного клапана накопителя течет вода


Сообщений в теме: 6

#1   shnuryga

shnuryga
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Октябрь 10
  • 145 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 22:29

Че за херь? Накопитель Polaris 30 л. На входе стоит редуктор itap. стоит в квартире- мож кто сталкивался?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   president121

president121
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 07-Июль 10
  • 488 сообщений
  • 38 спасибо
  • Украина-марс
  • 0

Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 10:24

Фотку киньте.3 варианта-накрылся,водогрей перегревается и неправильно чего сделали(может ручка подрывная -подорвана) и еще 1 на меньшее давление стоит клапан чем надо.
  • 0

#3   shnuryga

shnuryga
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Октябрь 10
  • 145 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 21:23

Водогрей Поларис за 3500р. Там даж в инструкции нарисано на выпускное сопло водоотвод поставить. Температура выставлена на максимум. Уже приладил трубочку.
  • 0

#4   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 08:47

А может это штатная ситуация? И нужно всего-лишь предусмотреть водоотвод.
  • 0

#5   shnuryga

shnuryga
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Октябрь 10
  • 145 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 11:42

прочитал инструкцию- там написано- предохранительный клапан должен быть пертикально, а у меня горизонтально. может ли это быть причиной беды?
  • 0

#6   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 14:12

прочитал инструкцию- там написано- предохранительный клапан должен быть пертикально, а у меня горизонтально. может ли это быть причиной беды?

дайте фото, мы же не волшебники знать какой у вас предохр клапан стоит.
  • 0

#7   shnuryga

shnuryga
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Октябрь 10
  • 145 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:04

так вот же оно!

Прикрепленные изображения

  • P1030105 - Размер 149,4К, Загружен: 80

  • 0




Google рекомендует