Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

внутрипольный водяной конвектер в многоэтажке


В теме одно сообщение

#1   vasja.pupkin

vasja.pupkin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Февраль 11
  • 20 сообщений
  • москва
  • 0

Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 21:05

В силу архитектурных особенностей здания (15-этажка) в кухне и в комнате установлены т.н. французские окна, т.е. балконные двери. В доме однотрубная система отопления с верхней раздачей. Проектом предполагалась установка обычного настенного радиатора в углу кухни, но по моему плану расстановки мебели в этом углу будет жить холодильник и никак иначе не получается, поэтому радатору там не место. Знаю о существовании внутрипольных конвекторов (Varmann, Jaga и др.).Собстивенно вопрос заключается в том, что эти конвекторы сделаны из меди (канал для воды). Не опасно ли утановить такой агрегат в стальную систему отопления? И что можно придумать для решения вопроса отопления в моем случае.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 00:39

Смотрим СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб"

3.4.2 ... средняя по сечению скорость движения воды , м/с
(до 4 м/с - для систем холодного водоснабжения , до 3 м/с - горячего и до 2 м/с - отопления);
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей) , алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды)
9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
- избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем , содержащим кислород;
- необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
- пары медь-сталь , медь-железо , медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.


Исходя из вышесказанного , пообщайтесь с гл. инженером упр. компании и выясните параметры местной системы отопления и возможность применения медных внутрипольных конвекторов у вас в квартире