#1   acsen

acsen
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Октябрь 2007 - 16:45

Ввод в квартиру выполнен как 3х10мм2провод на плиту 3х6мм2уважаемые спецы посмотрите пож. схемку (или я что-то много нагородил!!??)

Прикрепленные изображения

  • электро - Размер 34,13К, Загружен: 186

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  схема   38К   Количество загрузок: 337

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   acsen

acsen
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Октябрь 2007 - 20:51

уважаемый DMC, схема приложена в файле с расширением .doc, или не открывается.ну на всякий случай выкладываю в таком виде.И еще вопрос, слишком много розеток???

Прикрепленные изображения

  • схема - Размер 57,09К, Загружен: 182

  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 16 Октябрь 2007 - 21:17

схема как схема чего её критиковать, только какие розетки вы будете ставить на стиральную машину и боллер? если обычные то автомат надо на 16А или две отдельные линии, и на балконе ваше освещение висит на 100мА узо а это сырое место (или я ошибаюсь?) - вы лучше вместо узо на всё 100мА уберите и на весь свет повесте на 30мА