Насчет того почему пробки по 25А бывший хозяин мне объяснил очень просто, поехал я говорит на рынок за пробками, на 16А нигде не нашел были только на 10А и 25А, подумал что на 10А будет мало и взял на 25А. До этого стояли обычные пробки на зал и спальню 10А и на кухню, плиту, коридор и санузел 16А. У меня 5 этажная старая хрущевка, на этаже по 4 квартиры (2-однокомнатные, 1-двухкомнатная и 1-трехкомнатная) наверное поэтому и по 5кВт всем дали.
  • 0

#32   urban32

urban32
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 01-Декабрь 07
  • 106 сообщений
  • 6 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:37

Вот скажите пожалуйтса, почему раньше всегда ставились автоматы на ноль и на фазу, а теперь все ноль в одну точку сводят... Ведь неспроста же наверное лишние пробки стояли? Я у себя так пока и ставлю по 2 на каждую линию (затратно) :(у меня вообще 16А на всю квартиру :( хочу 25 поставить... По неким нормам вроде жилищного кодекса положено 4.4 кВт на квартиру (мне председатель тыкал в нос)...
  • 0

#33   Эконом

Эконом
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Декабрь 2007 - 11:10

Не могу согласиться что "всегда". Более того, квартирный щиток с 4 пробками вообще впервые увидел в этой теме. Век живи-век учись. Хотя может еще от региона зависело.... Вот пакетник - он действительно всегда был на фазу и ноль, но оно и правильно. ИМХО классический советский квартирный щиток состоял из пакетника, ДВУХ пробок и счетчика. Две пробки как раз по ширине примерно соответствуют счетчику и они обе на фазу. Так что революционных изменений не наблюдается - все по-старому.ЖК РФ это точно не регламентирует, слишком много вариантов домов и их оснащения.
  • 0

#34   urban32

urban32
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 01-Декабрь 07
  • 106 сообщений
  • 6 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 20 Декабрь 2007 - 20:06

А кто-нибудь знает зачем ставились пробки на фазу и на ноль? А то я как бы опасаюсь переделывать не зная...
  • 0

#35   норильский

норильский
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 31 спасибо
  • РОССИЯ
  • 0

Отправлено 21 Декабрь 2007 - 07:10

"А кто-нибудь знает зачем ставились пробки на фазу и на ноль?"

кратко :
"дому как никак 55 лет"
так ставили,когда в сети напряжение было 127 В....и там где сейчас ноль была фаза...а при переводе на 220 В (кое-где вплоть до 90х годов прошлого века) так и оставили...
  • 0

#36   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 21 Декабрь 2007 - 13:23

А кто-нибудь знает зачем ставились пробки на фазу и на ноль?

ИМХО что то делая в нашей стране всегда страховались и правильно делали :D маркировки проводов не было и никто особенно не обращал внимание где фаза где ноль поэтому ставили и туда и сюда (для той же страховки)

Не могу согласиться что "всегда". Более того, квартирный щиток с 4 пробками вообще впервые увидел в этой теме.

почему не можете? а вы в частные дома не заглядывали? там всегда 2 пробки и туды и сюды :) а что их 4 так там же плита предполагалась изначально
  • 0

#37   urban32

urban32
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 01-Декабрь 07
  • 106 сообщений
  • 6 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 21 Декабрь 2007 - 15:05

Точно не скажу, но не слышал ни разу, что б у нас переводили с 127 на 220... Дом 70х годов постройки и во всех квартирах стоит 4 пробки (подобные же "щитки" что и в сабже, только аккуратно собранные) две пробки на свет и две на розетки.Кстати, автору еще можно посоветовать и ящик (или как он там называется) новый поставить. Я лично так и собираюсь у себя сделать. Любопытно, как он собиратся отключать напряжение во время работы если "больше щитков нет".Кстати, у меня автомат перед счетчиком стоит на лестничной клетке только на фазу. Я его хочу поменять на "современный" :D. Единственное смущает, что там нельзя отключить напряжение. Немножечко стремно там ковыряться. Может быть есть ЦУ на этот счет что бы не обесточить подъезд?
  • 0

#38   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:42

берёте автомат (новый) открутили на старом винт (на новом тоже не забудьте) отвёртка изолированная вынули аккуратно провод и тут же сунули его в новый (автомат отключен!!!) закрутили
сняли старый, установили дин рейку и установили автомат на рейку
но лучше довериться профессионалам
  • 0

#39   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Декабрь 2007 - 21:21

Кстати, автору еще можно посоветовать и ящик (или как он там называется) новый поставить. Я лично так и собираюсь у себя сделать. Любопытно, как он собиратся отключать напряжение во время работы если "больше щитков нет".

Ящик естественно тоже буду менять, зачем отключать электроэнергию? мне надо будет аккуратно подсоединить все это к вводному автомату а дальше вырубил его и производи монтаж спокойно и качественно! Кстати насчет меня, какие марки автоматов лучше брать? какое УЗО и какой счетчик (планирую поставить меркурий)
  • 0

#40   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 21 Декабрь 2007 - 22:17

какие марки автоматов лучше брать? какое УЗО и какой счетчик (планирую поставить меркурий)

берите авв (немцев, на питер нарекания), Schneider, Siemens, Legrand но только в специализированных фирмах - подделок очень много мне сейчас нравиться Moeller их усиленно раскручивают (хорошее качество за неплохие деньги) ещё пока хорошее :D узо той же марки (чтобы общий вид не портить :) ) а вот по счетчику походите повыбирайте что понравится (каждый месяц на него смотреть :) ) лучше взять двухтарифный, даже если такой услуги у вас пока нет, только вот с тем же меркурием (двухтарифным) не наколитесь он на дин рейку в щиток не станет, мне в этом плане энергомеровские нравятся
  • 0

#41   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Декабрь 2007 - 11:09

У меня еще вопрос, видел в продаже УЗО с какойто кнопкой ТЕСТ и без нее, для чего собственно нужна эта кнопка и какой мне брать? или без разницы. На форуме искал что то не нашел.
  • 0

#42   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 22 Декабрь 2007 - 13:24

узо это прибор защиты который раз в месяц надо проверять - для этого и нужна эта кнопка (она через сопротивление имитирует ток утечки) и если при нажатии на кнопку узо не отключится значит оно не исправно (и толку от него нет) эта кнопка должна быть на всех узо!!!
  • 0

#43   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 07:33

И так узнал я в жэке про вводной автомат, сказали что нужно ставить на 40А, счетчик тоже 40А а вот насчет УЗО мне сказали что оно у меня не будет работать так как у меня розетки в одной цепи с освещением, то что оно будет все время вырубатся. Так ли это?
  • 0

#44   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 12:28

ну вот начало положено :) автомат на 40А счетчик от 40 до 60 (сильно не заморачивайтесь, а то будете искать именно на 40)узо будет срабатывать если плохая изоляция - а это уже знак на то что стоит выяснить где и что (либо заменить)
  • 0

#45   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 14:39

Значит УЗО мне всетаки брать? а то меня электрик из жэка говоря уверенным голосом насторожил насчет того что УЗО будет все время срабатывать, а то почти 1000 рублей просто так выкидывать тоже не охото. Какое УЗО мне покупать на сколько ампер? И вот еще, какой мне нужен щит чтобы туда влезли все автоматы, УЗО и счетчик? А то в магазине глаза разбегаются. (желательно его фото, если есть конечно).Заранее спасибо.
  • 0

#46   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 701 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 15:44

электрик из жэка говоря уверенным голосом насторожил насчет того что УЗО будет все время срабатывать

Если УЗО срабатывает то это или проблема с проводкой (плохая работа электрика) или проблема вашей техники. Представьте, у вас в автомобиле горит лампа нехватки тормозной жидкости. Вы вместо того, чтобы долить жидкость, просто выкручиваете лампочку, штоб не мешала.
  • 0

#47   норильский

норильский
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 31 спасибо
  • РОССИЯ
  • 0

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 20:27

"Какое УЗО мне покупать на сколько ампер?"
желательно тех фирм ,которые dimp упомянул в сообщении #20 ,но к сожалению в нашем городе встречал только такие
http://www.dek.ru/modules.php?name=Products&op=view_produkt&pr=8
на 40 Ампер

"И вот еще, какой мне нужен щит чтобы туда влезли все автоматы, УЗО и счетчик?"
из схемы:
3 автомата+УЗО+автомат 2х полюсный+счётчик (например,Меркурий 201)=13 мест(модулей) на din-рейку .
стандартный ряд количества мест на рейке 2 4 6 8 12 24.... вот и смотри .но прежде с счётчиком определись, чтобы размер точный знать...
1 место(модуль)=ширине однополюсного автомата 17.5-18мм (у разных производителей)

почему то не отвечается с цитатой...
  • 0

#48   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:22

узо на ток 40А или больше (что дешевле)если ваш электрик так уверен в качестве проводки в доме :) то рекомендую поставить 2 узо на комнату и кухню , что бы при выключении одной линии на второй свет оставалсяпо щитку сначало определитесь с количеством автоматов, цзо и какой счетчик (посадочных мест) потом прибавте 4 и берите щиток счетчики от 4 до 8 мест
  • 0

#49   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:25

желательно тех фирм ,которые dimp упомянул в сообщении #20 ,но к сожалению в нашем городе встречал только такие
http://www.dek.ru/modules.php?name=Products&op=view_produkt&pr=8
на 40 Ампер

из схемы:
3 автомата+УЗО+автомат 2х полюсный+счётчик (например,Меркурий 201)=13 мест(модулей) на din-рейку .
стандартный ряд количества мест на рейке 2 4 6 8 12 24.... вот и смотри .но прежде с счётчиком определись, чтобы размер точный знать...
1 место(модуль)=ширине однополюсного автомата 17.5-18мм (у разных производителей)


Спасибо за ответ, а в каком магазине вы их видели? И схема у меня получается вот такая не 3 а 4 автомата + УЗО + вводной автомат + счетчик.
Объясните мне еще что означают серии на автоматах? Например автомат серии ВА-101 или ВА-104 и т.д что это значит? и стоит ли на это обращать внимание?

Ниже представлена моя окончательная схема по которой я буду все делать, прошу оценить и дать заключительный ответ, так сказать дать добро на проведение работ B)

Завтра собираюсь в магазин за всем этим добром. Вот что собираюсь брать.
4 автомата нагрузки - 16А.
1 вводной автомат - 40А.
УЗО - 40А.
Счетчик пока под вопросом? Буду искать.

Все упомянул? Прошу подтвердить :)

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  СХЕМА   43К   Количество загрузок: 297

  • 0

#50   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:27

для начала пойдёт :D только место в щите оставь
  • 0

#51   urban32

urban32
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 01-Декабрь 07
  • 106 сообщений
  • 6 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:29

А зачем двухполюсный автомат?
  • 0

#52   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:33

если ваш электрик так уверен в качестве проводки в доме :) то рекомендую поставить 2 узо на комнату и кухню , что бы при выключении одной линии на второй свет оставался

Да про качество проводки он ничего не говорил, он именно утверждал что если все розетки вместе со светом запитаны на один автомат то именно из за этого оно постоянно будет срабатывать. Не могу понять почему.
  • 0

#53   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:34

что бы отключив его твёрдо быть уверенным что никуда не попадёшь (даже если какой нить безумец на вводе в дом провода перепутает) :)to KosMOS ну чем больше приборов висят тем выше вероятность что хотя бы один уже имеет утечку
  • 0

#54   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:37

А зачем двухполюсный автомат?

Имелось в ввиду вводной автомат а он же идет целиком на фазу и на ноль сразу.

для начала пойдёт :D только место в щите оставь

ОК. Завтра пойду тарится, место в щите для чего оставлять? На будущее? :D
  • 0

#55   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:41

место в щите для чего оставлять? На будущее? :D

ну что бы как KGB писал лампочку не выкручивать :D
  • 0

#56   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:44

что бы отключив его твёрдо быть уверенным что никуда не попадёшь (даже если какой нить безумец на вводе в дом провода перепутает) :) to KosMOS ну чем больше приборов висят тем выше вероятность что хотя бы один уже имеет утечку

А как собственно определить утечку на каком либо приборе? И для чего все таки на автоматах пишут серии? для чего? как различать и надо ли?

ну что бы как KGB писал лампочку не выкручивать :D

Чето я вашего юмора не пойму. :o
  • 0

#57   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:46

ну есть же поисковики??? лень матушка - http://www.dek.ru/modules.php?name=Products&op=view_produkt&pr=6
токи короткого которые может отключить автомат в кА
ну что бы потом не узо отключать а ещё одно установить, утечку ты можешь определить сравнив токи в нуле и фазе (но до мА)
  • 0

#58   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:54

ну есть же поисковики??? лень матушка - http://www.dek.ru/modules.php?name=Products&op=view_produkt&pr=6
токи короткого которые может отключить автомат в кА
ну что бы потом не узо отключать а ещё одно установить, утечку ты можешь определить сравнив токи в нуле и фазе (но до мА)

Ну вот теперь еще автомат для защиты от сверхтоков появился, а мне то, мне какие брать люди добрые? Понимаю вопросы глупые но охота все в подробностях узнать :)
  • 0

#59   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 23:13

не заморачивайся бери которые 3-4,5кА для быта больше и ненадо (исключение когда подстанция вплотную к дому)
  • 0

#60   urban32

urban32
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 01-Декабрь 07
  • 106 сообщений
  • 6 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 24 Декабрь 2007 - 23:13

Ну у меня на вводе в квартиру стоит автомат только на фазу, наверное поэтому в квартире на фазу и на ноль стоят?