MegaMaster
Вулх сказал:

Больше никто ничего сказать не может?)

Посмотри типовые

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вулх

Вот итог работы моего мозга... :blink::huh::blink: внес изменения... скажите ваше мнение, завтра ставлю.

post-29121-1246380771_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
biokai

30 мА узо маловато будет - из-за кондиционера может постоянно выбивать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MegaMaster

Давай так: Разделим квартиру на две части "жилой фонд" (зал, спальня, коридор, гардероб) и "опасный фонд" (кухня, ванная, туалет). Для каждого фонда раскидаем по одной питающей сети и осветительной сети, итого 4 автомата по 16А + УЗО 25А 30мА (на этот квартет). Отдельно питание на бойлер+стиральная машина кабелем 3х4 и автомат на 20А. Отдельно питание на теплый пол и автомат на 16А. Группу бойлер+стиральная машина и теплый пол защищаем УЗО 25А 30мА. Для кондиционера автомат на 16А и не предохраняем с помощью УЗО. На вводе до счетчика заменяем автомат 25А на 40А. Ну как то так. Удачи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

итого 4 автомата по 16А + УЗО 25А 30мА (на этот квартет). Отдельно питание на бойлер+стиральная машина кабелем 3х4 и автомат на 20А. Отдельно питание на теплый пол и автомат на 16А. Группу бойлер+стиральная машина и теплый пол защищаем УЗО 25А 30мА.На вводе до счетчика заменяем автомат 25А на 40А.

вот то что стер в вашем сообщении притензий никаких - всё правильноа дальше начинаем думатькак только вы советуете заменить вводной на 40А - не прокатывает квартет из 4*16=больше 25 и узо на 25Атак же не катит предложение 20+16=больше 25 и опять узо на 25Аи предлогая автомат на 20А что за розетки вы подразумеваете ставить на СМ и боллер???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

Отдельно питание на бойлер+стиральная машина кабелем 3х4 и автомат на 20А.

Да куда ж вам такое сечение?2,5 за глаза хватит!Допустимый длительный ток для меди 2,5 мм\кв в воздухе-27А,в земле\стене-44А.Если уж рассчитываете что-то,то хоть пользуйтесь таблицами,а не высасывайте из пальца!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MegaMaster

dimp я не рассчитываю по максимально возможному току, а полагаюсь на фактически возможную нагрузку поэтому и УЗО не беру выше суммы автоматов. Автоматы ведь тоже выбираются из номинального ряда токов КЗ и как правило выбираются с достаточным запасом. Вводной автомат на 40А используем не для защиты, а как пакетник и смотрим на максимальный ток счетчика (обычно от 30А до 50А). Розеточки для мощных приборов с нормальными (не жестяными) лепестками смотрим из WAGO или Legrand ну никак не из турецкого говна.Kerk по роду работы знаю возрастающие аппетиты клиентов и соблазн подключения все больших мощностей, поэтому проще будет для кабеля четверки просто заменить автомат а не штробить дополнительно стену.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

Если пускаете все *с запасом*,бойлер 3\4мм кв,все остальное с запасом,то какой же ввод нужен *с запасом*? 16 мм\кв?Или уж сразу 25?И значит 44 Ампера на бойлерную линию это маловатый запас?Это при условии,что вводной автомат 40 А!И максимальный то счетчика 50 А!Интересные дела!Ну да ладно!Если есть бооольшущее желание платить лишние деньги за кабель,электроустановочные под такое сечение,желание ломать ногти при монтаже-пожалуйста!Дело то хозяйское!Есть несколько пословиц и поговорок на этот счет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну мы то полагаем а бог распологает :) ни когда нельзя доверять рассуждениям (типа в эту розетку у меня только зарядка от телефона будет втыкаться но автомат поставьте на 16А) пользователь совершенно не думая включает нагрузки где удобно, поэтому и стоят вводные автоматы отсекая не думающих :) , просто как пакетник его нельзя использовать - он защищает весь подъезд, от очень резвых и продвинутых

а узо всегда надо ставить на больший ток (дороговато выходят прощёты)

Kerk опускайся на землю, листая старые таблицы (токов и сечения) не забывай что раньше провод на 1,5 мм2 был больше по сечению чем писали, а вот сейчас (последние 3 года особенно) уже на много меньше, я бы не рискнул часов на 5 пустить 27А по 2,5мм2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вулх

а по сути вопроса ктонить чтонить может сказать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а что именно вы хотите услышать? схема и в начале была рабочей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MegaMaster

а что именно вы хотите услышать? схема и в начале была рабочей

:blink: :blink: :blink: dimp ты просто его убил своим филосовским ответом :D :D :DДа действительно, схема то рабочая была, мы уж тут просто поспорили.Ваше дело Вулх делать неудобную в эксплуатации схему по своему, либо разуть глаза и прочитать выше оставленные Вам рекомендации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

Kerk опускайся на землю, листая старые таблицы (токов и сечения) не забывай что раньше провод на 1,5 мм2 был больше по сечению чем писали, а вот сейчас (последние 3 года особенно) уже на много меньше, я бы не рискнул часов на 5 пустить 27А по 2,5мм2

Вот это новость!А болты М8 РАНЬШЕ размерчиком М8,5 или М8,3\4 случайно не выпускались?

Т.е на госты не сейчас плюют,а раньше плевали?И какое сечение раньше было у проводника сечением 1,5 мм\кв?

Вы сами микрометром меряли и выссчитывали сечение,или сорока на хвосте принесла?

Бывает разная жесткость меди,поэтому можно гнуть 4мм.кв,а думать,что гнешь 2,5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

блин ну зачем бараном то быть???? бери ГОСТ там написано что провод должен быть по сопротивлению не больше ...... (меньше может) а раньше всё делали с запасом, и при любой проверке (что бы ты знал) испытывали трёх кратными токами и напряжениеми где же ты видел наивно ГОСТы сейчас большинство выпускает свои ТУ и делает по нимда я сам мерил микрометром поэтому и утверждаю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Commandor

блин ну зачем бараном то быть???? бери ГОСТ там написано что провод должен быть по сопротивлению не больше ...... (меньше может) а раньше всё делали с запасом, и при любой проверке (что бы ты знал) испытывали трёх кратными токами и напряжениеми где же ты видел наивно ГОСТы сейчас большинство выпускает свои ТУ и делает по нимда я сам мерил микрометром поэтому и утверждаю

Это уж точно, Мало того у нас в городе например  стало вообще не возможно купить ГОСТовский сертифицированный кабель и провод, На вопрос почему не продаёте, ответ простой: "Дорогой очень , не берёт никто...." Там и микрометр не нужен, Штангенциркуль всё покажет.... B)  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ечли шлейф автоматов и узо берите вводной (такой же по сечению)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×