  1. Вообще то всё расширяется-сужается при переменах влажности/температуры, даже камень, металл, абсолютно всё! Только почему то никто не делает зазоры в палец толщиной на стыках стен, между щитами в мебели, да даже на стыке дверных наличников. Так что не надо доходить до маразма.;)

  2. 6 часов назад, ptaha сказал:

    А чем его измеряют? И что такое ЗУ?

    ЗУ это заземляющее устройство - заземлители которые в земле и проводник, который идет к дому. А сопротивление измеряют специальными девайсами, мультиметр тут не проканает.

    6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:

    Продолжаем взбивать столбики и добиваемся нужного сопротивления.

    Ага, согласен, поторопился. Забиваем пока не добьемся или пока не надоест.:)

  3. Да не обязательно там должен быть треугольник, можно хоть в виде сердечка заземлители вбить.

    7 часов назад, ptaha сказал:

    что лучше - вбить 1 метр или не делать заземление вообще?

    Можно попробовать метровые вбить, может в Крыму и правда почва такая проводящая. Но после монтажа обязательно измерить сопротивление ЗУ и если оно будет в норме, меньше 4 Ом, то радоваться и пользоваться. А если сопротивление будет больше нормы, то забыть про это "заземление". 

  4. 18 минут назад, ptaha сказал:

    Пошагово. Подробно.

    Оль, это надо целую статью писать :type: Вот появится время, может напишу.:) А так в тырнете много подобных статей.

    А если вкратце: размеры, форму и материал заземлителей (вертикальных - которые в землю забиваются, горизонтальных - которые соединяют между собой вертикальные) берём из ПУЭ таблица 1.7.4. От этого контура ("заземляющего устройства" по-научному) из земли к дому идет проводник из стальной полосы с размером из той же таблицы. К нему болтом соединяется проводник до главной заземляющей шины в доме, то биш в щитке, который "должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2" (ПУЭ п1.7.117). И в результате должно получиться:" Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока". Отсюда, в зависимости от грунта, и получится сколько надо забивать вертикальных заземлителей.

    Блин, ажна устал...:xrias:

  5. 13 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:

    У нас при этом 3/4 домов без заземления эксплуатируются

    Согласен. Вот и поэтому я за то, что лучше никакого заземления, чем какое попало. А то сейчас все грамотные стали, вычитали в тырнетах умное слово "заземление" и думают, что если они воткнули штырёк в землю, бросили от него проволочку, то теперь они "в домике", у них заземление! И лезут куда не надо...:) 

    • Нравится 1
  6. 3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:

    Взрослому здоровому человеку напряжением 220 в ущерб нанести сложно.

    Исходя из этой логики @Gikolax -у совет: сунь пальцы в розетку:electrician: и будет понятно делать заземление или нет - если только взбодрит, то и заземление не нужно, а если убъет или просто опалит, то заземлять надо. Да, и всех членов семьи тоже протестировать аналогичным способом.

  7. Если верить производителям, то ЖО можно снять со стены, завести водой и можно снова наносить на стену. Поэтому можно попробовать размочить водой проблемное место и загладить шпателем.

  8. 13 часа назад, pavlik123 сказал:

    должен устанавливаться квалифицированным специалистом

    Вот здесь нужно читать очень внимательно что в бумажке написано. Если не написано кем и где должен быть квалифицирован специалист, то проканает даже корочка "зуботехник 5 разряда":punk:

    • Нравится 1
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.