Отправлено 31 Март 2010 - 19:33

Собираю вентиляцию:- приточный и вытяжной вертиляторы с одним регулятором скорости,- нагреватель воздуха с регулятором температуры (нагреватель должен работать когда работают вентиляторы)Есть схемы (см. рисунки), но т.к. в электрике я полный чайник, то прошу совета, как это все собрать в цепь.Спасибо.

Прикрепленные изображения

  • _______________________________ - Размер 26,69К, Загружен: 135
  • ___________________________________ - Размер 30,08К, Загружен: 102

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 31 Март 2010 - 20:32

так всё же нарисовано и подписано - в чем проблеммы???
  • 0

#3   mul`tya6ka

mul`tya6ka
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 21-Январь 10
  • 66 сообщений
  • 0

Отправлено 31 Март 2010 - 20:53

для приточных систем существуют уже готовые шкафы управления, где заложено включение вентилятора и регулировка его скорости, температура нагрева в эл. нагревателе и задержка в остановке вентилятора, чтобы ТЭНы не перегревались.
  • 0

#4   Ослик

Ослик
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 31 Март 2010 - 21:10

2dimpпроблема пририсовать автоматы, а также линии (черные, синие, желтополосатые) от автоматов к контактам инвайсов и линии между контактами инвайсов. 2mul`tya6kaвсе уже купленно - россыпью
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 31 Март 2010 - 22:03

фото с регулятором и нагревателем - один автомат под буквой s , рядом с вторым надпись (питание 230/400VAC) ,там где на регуляторе температуры нагревательный элемент (выход 9-10) вешаете катушку контактора на L и N(выкинув контакт Т) выключатель J можно оставить - это автомат на 1 или 2 А (хотя они дорогие поставьте на 6А)
  • 0

#6   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Апрель 2010 - 05:03

После рассметривания инструкций в инете (сам я с такими штуками в реале не сталкивался).Пока, я так понял, контактора К у вас нет, или он внутри нагревателя?Если он есть, то катушку подключаем, как правильно сказал Димп, к выходам 9-10 регулятора (контакты Т и J) исключаем.Если есть выход с терморегулятора (у нагревателя) В (т.е. те контакты, обозначенные в схеме как Т), то садим их на клеммы 1-2 регулятора.Питание регулятора 11-12 автоматик (поскольку макс нагрузка 16А) то и можно поставить 16А (хотя, если нагрузка - контактор, то... можно меньше), фаза-ноль тут по барабану к какой клемме будет подключена.питание на нагреватель подается по своей линии через автоматик S - красный проводок (фаза) на автоматик, синий (ноль) на N, желто-зеленый на РЕ (всегда). В случае, если нагреватель мощностью до 3,6кВт, можно обойтись без контактора, тогда соединяем клеммы нагревателя L1 и N к выходам 9-10 регулятора, желто-зеленый на РЕ :)Больше всего интересует вопрос синхронной работы вентиляторов и нагревателя. Пока не придумал, как входящую напругу регулировать (рис первый, клеммы 1), остается только посадить фазу на клемму 4 (нерегулируемый вход), запитываясь параллельно питанию нагревателя (а лучше через контакт контактора).Но это только приведет к включению вентиляторов с одной постоянной скоростью во время включения нагревателя, что не совсем интеллектуально. Как вариант, пустить вход питания 1 через диммер, тогда: включил диммер - вентиляторы закрутились с выставленной диммером скоростью - охладили термостат нагревателя - включился нагреватель - все счастливы. Отключил диммер - вся система выключилась.Как-то так. Может кто поправит меня.
  • 0

#7   Ослик

Ослик
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Апрель 2010 - 06:14

dimp, спасибо. всю ночь морщил лоб, вроде понял и нарисовал (Схема1.GIF).Аникей Сковородкин, спасибо, вроде про то, что мне нужно). сегодня вечером подробно почитаю, сейчас уже сил не осталось).

Прикрепленные изображения

  • _____1 - Размер 25,48К, Загружен: 52

  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 01 Апрель 2010 - 20:16

всю ночь морщил лоб

не даром морщил :D ну да так оно и есть, только с 9 контакта терморегулятора лучше не автомат поставить а какой нибуть выключатель, он и будет основным включателем (автоматы не очень под это подходят)
  • 0

#9   Ослик

Ослик
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 02 Апрель 2010 - 00:30

>>контактора К у вас нет, или он внутри нагревателя?>>В случае, если нагреватель мощностью до 3,6кВт, можно обойтись без контактора, тогда соединяем клеммы нагревателя L1 и N к выходам 9-10 регулятора, желто-зеленый на РЕ Контактора нету (ни внутри, ни вообще), нагреватель мощностью 0,6кВт. Правда чтоли можно вообще без контактора?!Вот, нарисовал, выкинув все "лишнее" (Схема2.GIF). Покритикуйте, пожалуйста.

Прикрепленные изображения

  • _____2 - Размер 39,31К, Загружен: 48

  • 0

#10   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 02 Апрель 2010 - 04:22

Покритикуйте, пожалуйста

Вентиляторы как запускаются, от автоматика что ли?

Правда чтоли можно вообще без контактора

Так в интсрукции по установке написано, регулятор макс может выдать 3,6кВт
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 02 Апрель 2010 - 23:17

Вот, нарисовал, выкинув все "лишнее" (Схема2.GIF)

перехвалил я тебя :) с нагревателями нормально проходит, а вот чё ты сотворил с регулятором??? там же нарисовано - подай фазу и ноль (L1 и N) а с U1 и U2 снимай на вентилятор (ы) учитывая это

- нагреватель воздуха с регулятором температуры (нагреватель должен работать когда работают вентиляторы)

то фазу и ноль (вентиляторов) снимай параллельно нагревателю
  • 0

#12   Ослик

Ослик
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Апрель 2010 - 01:20

>>Вентиляторы как запускаются, от автоматика что ли?Если вращать ручку регулировки на регуляторе скорости, то в одном из двух крайних положений она "защелкивается" (я думаю, что это и есть "выкл", правда, не уверен - т.к. судя по рисунку на ручке щелкает она при достижении максимума, а не минимума)>>с нагревателями нормально проходитЗря я, наверное, выключатель выкинул с нуля на нагревателе. Верну его, пожалуй. Только не пойму, зачем он на схеме был именно на нуле и на нагревателе, а не на фазе перед регулятором - вроде так логичней?>>там же нарисовано - подай фазу и ноль (L1 и N) а с U1 и U2 снимай на вентилятор (ы)Дело в том, что схема, нарисованная в инструкции (и, соответственно, на моем рисунке) не похожа на схему контактов, нарисованную на самом регуляторе. На регуляторе обозначено 5 контактов: L (вход), L (выход), N, N, стрелка с волной. Я больше склонен доверять рисунку на приборе)), поэтому и пририсовал фазу к пятому контакту (можно исрправить и пририсовать к квадратику со стрелочкой и волной, суть та же)). Ноль можно сразу на вентиляторы, регулятору он не нужен, наверное.>>то фазу и ноль (вентиляторов) снимай параллельно нагревателюВ смысле - с регулятора скорости вести фазу на регулятор температуры? А можно?И вот такой вопрос: может заменить два автомата (отдельный для вентилятора, отдельный для нагревателя) на один для всех? тогда если вентилятор выбъет автомат, то нагреватель тоже отключиться.
  • 0

#13   Ослик

Ослик
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Апрель 2010 - 01:48

>>с регулятора скорости вести фазу на регулятор температуры?регулятор скорости меняет на выходе напряжение, а на входе регулятора температуры должно быть 230
  • 0

#14   Ослик

Ослик
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Апрель 2010 - 02:04

>>охладили термостат нагревателяДатчика температуры нет. (Насколько я разобрался в регуляторе температуры - он может эксплуатироваться без датчика и без таймера, в режиме только ручной регулировки)
  • 0

#15   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Апрель 2010 - 12:27

Ослик, извини, я уже запутался в твоих вопросах, сформулируй покороче и поточнее. :)
  • 0

#16   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 03 Апрель 2010 - 20:59

лучше вставляй цитатами - тяжело разбираться в вопросах, слева внизу любого ответа (вопроса) выделяешь что хочешь цитировать и нажимаешь - цитата, она появляется внизу в быстром ответе

может заменить два автомата (отдельный для вентилятора, отдельный для нагревателя) на один для всех? тогда если вентилятор выбъет автомат, то нагреватель тоже отключиться.

если перестанут работать вентиляторы - у тебя на нагревателе есть ещё 2 аварийных датчика которые выключат нагреватели

Дело в том, что схема, нарисованная в инструкции (и, соответственно, на моем рисунке) не похожа на схему контактов, нарисованную на самом регуляторе

так не издевайся дай фотку
  • 0

#17   Ослик

Ослик
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Апрель 2010 - 23:40

Ослик, извини, я уже запутался в твоих вопросах, сформулируй покороче и поточнее.

Вопрос короче: 1)Есть ошибки в схеме (схема3.GIF)? Вопросы точнее: 2)Можно повесить нагреватель и вентилятор на один автомат? или каждому нужен свой автомат? или без разницы? 3)Можно повесить выключатель нагревателя на фазный провод, идущий на регулятор температуры? или нужно повесить его на нулевой провод идущий на нагреватель? или без разницы?

Прикрепленные изображения

  • _____3 - Размер 15,89К, Загружен: 64

  • 0

#18   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 09:31

Схема выглядит нормальной.
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 04 Апрель 2010 - 23:42

а зачем выключатель на розетки???