Jump to content
Forums about repair and construction

Подключение вентилятора и нагревателя воздуха

Rate this topic


Ослик
 Share

Share


Link

Share on other sites

Recommended Posts

Собираю вентиляцию:- приточный и вытяжной вертиляторы с одним регулятором скорости,- нагреватель воздуха с регулятором температуры (нагреватель должен работать когда работают вентиляторы)Есть схемы (см. рисунки), но т.к. в электрике я полный чайник, то прошу совета, как это все собрать в цепь.Спасибо.

post-28572-1270052962_thumb.gif

post-28572-1270053002_thumb.gif

Link to comment
Share on other sites

так всё же нарисовано и подписано - в чем проблеммы???

Link to comment
Share on other sites

для приточных систем существуют уже готовые шкафы управления, где заложено включение вентилятора и регулировка его скорости, температура нагрева в эл. нагревателе и задержка в остановке вентилятора, чтобы ТЭНы не перегревались.

Edited by mul`tya6ka
Link to comment
Share on other sites

2dimpпроблема пририсовать автоматы, а также линии (черные, синие, желтополосатые) от автоматов к контактам инвайсов и линии между контактами инвайсов. 2mul`tya6kaвсе уже купленно - россыпью

Link to comment
Share on other sites

фото с регулятором и нагревателем - один автомат под буквой s , рядом с вторым надпись (питание 230/400VAC) ,там где на регуляторе температуры нагревательный элемент (выход 9-10) вешаете катушку контактора на L и N(выкинув контакт Т) выключатель J можно оставить - это автомат на 1 или 2 А (хотя они дорогие поставьте на 6А)

Link to comment
Share on other sites

Аникей Сковородкин

После рассметривания инструкций в инете (сам я с такими штуками в реале не сталкивался).Пока, я так понял, контактора К у вас нет, или он внутри нагревателя?Если он есть, то катушку подключаем, как правильно сказал Димп, к выходам 9-10 регулятора (контакты Т и J) исключаем.Если есть выход с терморегулятора (у нагревателя) В (т.е. те контакты, обозначенные в схеме как Т), то садим их на клеммы 1-2 регулятора.Питание регулятора 11-12 автоматик (поскольку макс нагрузка 16А) то и можно поставить 16А (хотя, если нагрузка - контактор, то... можно меньше), фаза-ноль тут по барабану к какой клемме будет подключена.питание на нагреватель подается по своей линии через автоматик S - красный проводок (фаза) на автоматик, синий (ноль) на N, желто-зеленый на РЕ (всегда). В случае, если нагреватель мощностью до 3,6кВт, можно обойтись без контактора, тогда соединяем клеммы нагревателя L1 и N к выходам 9-10 регулятора, желто-зеленый на РЕ :)Больше всего интересует вопрос синхронной работы вентиляторов и нагревателя. Пока не придумал, как входящую напругу регулировать (рис первый, клеммы 1), остается только посадить фазу на клемму 4 (нерегулируемый вход), запитываясь параллельно питанию нагревателя (а лучше через контакт контактора).Но это только приведет к включению вентиляторов с одной постоянной скоростью во время включения нагревателя, что не совсем интеллектуально. Как вариант, пустить вход питания 1 через диммер, тогда: включил диммер - вентиляторы закрутились с выставленной диммером скоростью - охладили термостат нагревателя - включился нагреватель - все счастливы. Отключил диммер - вся система выключилась.Как-то так. Может кто поправит меня.

Link to comment
Share on other sites

dimp, спасибо. всю ночь морщил лоб, вроде понял и нарисовал (Схема1.GIF).Аникей Сковородкин, спасибо, вроде про то, что мне нужно). сегодня вечером подробно почитаю, сейчас уже сил не осталось).

post-28572-1270091460_thumb.gif

Link to comment
Share on other sites

всю ночь морщил лоб

не даром морщил :D ну да так оно и есть, только с 9 контакта терморегулятора лучше не автомат поставить а какой нибуть выключатель, он и будет основным включателем (автоматы не очень под это подходят)
Link to comment
Share on other sites

>>контактора К у вас нет, или он внутри нагревателя?>>В случае, если нагреватель мощностью до 3,6кВт, можно обойтись без контактора, тогда соединяем клеммы нагревателя L1 и N к выходам 9-10 регулятора, желто-зеленый на РЕ Контактора нету (ни внутри, ни вообще), нагреватель мощностью 0,6кВт. Правда чтоли можно вообще без контактора?!Вот, нарисовал, выкинув все "лишнее" (Схема2.GIF). Покритикуйте, пожалуйста.

post-28572-1270157400_thumb.gif

Link to comment
Share on other sites

Аникей Сковородкин

Покритикуйте, пожалуйста

Вентиляторы как запускаются, от автоматика что ли?

Правда чтоли можно вообще без контактора

Так в интсрукции по установке написано, регулятор макс может выдать 3,6кВт
Link to comment
Share on other sites

Вот, нарисовал, выкинув все "лишнее" (Схема2.GIF)

перехвалил я тебя :) с нагревателями нормально проходит, а вот чё ты сотворил с регулятором??? там же нарисовано - подай фазу и ноль (L1 и N) а с U1 и U2 снимай на вентилятор (ы)учитывая это

- нагреватель воздуха с регулятором температуры (нагреватель должен работать когда работают вентиляторы)

то фазу и ноль (вентиляторов) снимай параллельно нагревателю
Link to comment
Share on other sites

>>Вентиляторы как запускаются, от автоматика что ли?Если вращать ручку регулировки на регуляторе скорости, то в одном из двух крайних положений она "защелкивается" (я думаю, что это и есть "выкл", правда, не уверен - т.к. судя по рисунку на ручке щелкает она при достижении максимума, а не минимума)>>с нагревателями нормально проходитЗря я, наверное, выключатель выкинул с нуля на нагревателе. Верну его, пожалуй. Только не пойму, зачем он на схеме был именно на нуле и на нагревателе, а не на фазе перед регулятором - вроде так логичней?>>там же нарисовано - подай фазу и ноль (L1 и N) а с U1 и U2 снимай на вентилятор (ы)Дело в том, что схема, нарисованная в инструкции (и, соответственно, на моем рисунке) не похожа на схему контактов, нарисованную на самом регуляторе. На регуляторе обозначено 5 контактов: L (вход), L (выход), N, N, стрелка с волной. Я больше склонен доверять рисунку на приборе)), поэтому и пририсовал фазу к пятому контакту (можно исрправить и пририсовать к квадратику со стрелочкой и волной, суть та же)). Ноль можно сразу на вентиляторы, регулятору он не нужен, наверное.>>то фазу и ноль (вентиляторов) снимай параллельно нагревателюВ смысле - с регулятора скорости вести фазу на регулятор температуры? А можно?И вот такой вопрос: может заменить два автомата (отдельный для вентилятора, отдельный для нагревателя) на один для всех? тогда если вентилятор выбъет автомат, то нагреватель тоже отключиться.

Link to comment
Share on other sites

>>с регулятора скорости вести фазу на регулятор температуры?регулятор скорости меняет на выходе напряжение, а на входе регулятора температуры должно быть 230

Link to comment
Share on other sites

>>охладили термостат нагревателяДатчика температуры нет. (Насколько я разобрался в регуляторе температуры - он может эксплуатироваться без датчика и без таймера, в режиме только ручной регулировки)

Link to comment
Share on other sites

Аникей Сковородкин

Ослик, извини, я уже запутался в твоих вопросах, сформулируй покороче и поточнее. :)

Link to comment
Share on other sites

лучше вставляй цитатами - тяжело разбираться в вопросах, слева внизу любого ответа (вопроса) выделяешь что хочешь цитировать и нажимаешь - цитата, она появляется внизу в быстром ответе

может заменить два автомата (отдельный для вентилятора, отдельный для нагревателя) на один для всех? тогда если вентилятор выбъет автомат, то нагреватель тоже отключиться.

если перестанут работать вентиляторы - у тебя на нагревателе есть ещё 2 аварийных датчика которые выключат нагреватели

Дело в том, что схема, нарисованная в инструкции (и, соответственно, на моем рисунке) не похожа на схему контактов, нарисованную на самом регуляторе

так не издевайся дай фотку
Link to comment
Share on other sites

Ослик, извини, я уже запутался в твоих вопросах, сформулируй покороче и поточнее.

Вопрос короче:1)Есть ошибки в схеме (схема3.GIF)?Вопросы точнее:2)Можно повесить нагреватель и вентилятор на один автомат? или каждому нужен свой автомат? или без разницы?3)Можно повесить выключатель нагревателя на фазный провод, идущий на регулятор температуры? или нужно повесить его на нулевой провод идущий на нагреватель? или без разницы?

post-28572-1270327217_thumb.gif

Link to comment
Share on other sites

Аникей Сковородкин

Схема выглядит нормальной.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


 Share

Share


Link

Share on other sites


  • Our picks

    • Как выставить маяки под штукатурку
      Добрый день! Пытаюсь ставить штукатурные маячки. Получается плохо - долго, муторно, крайне неудобно. С первого раза вообще не получилось - вершинка одного из маячков ушла с прямой линии, второй вообще оказался приклеен заметными волнами, пришлось снимать их и переклеивать. Правда, попутоно понял, что снимается установленный маячок достаточно просто и без повреждений - достаточно снять шпателем Ротбанд, который был поверх маяка и слегка поддеть маяк снизу. Т

      • 63 replies
    • Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
      Всем спецам привет!!!Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума!!!Вот он:


      Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

       


      Б1-Б7 - лампы

      по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:


       

      • 34 replies
    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 562 replies
    • Шкаф из/в ГКЛ
      прихожая оч. маленькая - 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?


       

      • 110 replies
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 976 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается


       

      • 21 replies
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 replies
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1,305 replies
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.