Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, должна ли гореть лампа при подключении ее к фазе и земле. Отдельнный контур заземления есть. Вчера делал расключения в коробке, сделал все по схеме, как я думаю, начал звонить лампой, на выключателе при подключении лампы к фазе и земле она загорелась, так должно быть?

Отдельнный контур заземления есть.

У вас частный дом? На вводе ноль с землей от контура соединен?

Квартира, в доме только делался ремонт электрооборудования, менялся алюминий на медь, сделали заземление, т. е. теперь на вводе фаза, ноль и земля. В щитке вроде ноль и земля на разных шинах.

В щитке вроде ноль и земля на разных шинах.

Понятно :) Все нормально, так и должно быть (это я насчет того, что лампочка светится).

А при подключении выключателя куда девать этот третий провод?

А при подключении выключателя куда девать этот третий провод?

Если корпус светильника металлический - он идет напрямую к корпусу светильника. Там должна быть предусмотрена клемма для его присоединения.

А еще такой вопрос, если вести 3-х жильный провод к одноклавишному выключателю, что делать с 3-м прводом непосредственно в подрозетнике и в разпределительной коробке: цеплять его в распайке на землю, а в подрозетнике на корпус выключателя или оставить его свободным и там и там, только заизолировать?

его в распайке на землю

Уточните пожалуйста, что вы имеете в виду под "землей" в распайке?

Ну в коробку приходит со щитка провод 3-х жильный: фаза, ноль и земля. Я когда делал расключения, цеплял на заземляющий провод провода от ламп.

Я когда делал расключения, цеплял на заземляющий провод провода от ламп.

а зачем? думаете ноль по сечению не потянет???

В распайке заземляющий провод, приходящий с щитка соединяется с заземляющим проводом, который идет от светильника (который подключен к его корпусу). К выключателю защитный провод не подключается, к его корпусу тоже - просто идет мимо, к светильнику. Больше ни с чем он не соединяется - только с корпусом светильника.

  • 2 недели спустя...

вопрос примерно о том же, только с небольшой разницей - у меня земля кинута только на розетки, и зовется она вроде псевдо-земля, когда замыкается на пустой шине щитка (дом в целом не заземлен и наверно еще хз сколько лет не будет). "прозванивал" розетки полностью все контакты - в итоге на земле индикатор загорается, хватаю рукой - пусто, током не бьет, даже чуть-чуть. я так понимаю это нормально... правда индикатор горит и когда винтик на крышке розетки прикручиваю.и задам еще 1 вопрос - менял всю проводку в квартире, и на одну розетку вывел немного коротковатый провод, в итоге на "одноместную" розетку хватает (фаза-ноль-земля с одной стороны - сверху), а если ставить двухместную (соединение побокам - фаза-земля с одной стороны, ноль с другой) два контакта не дотягивают. сделал небольшое удлинение в самой коробке под розетку - добавил немного провода через клемники Ваго двухместные. а теперь задумался, а можно ли так, не огнеопасно-ли? с одной стороны во всех распред-коробках стоят клемники ваго, но с другой - там нет розеток. выход по замене розетки на двухместную другого производитель не подойдет - хочу чтоб все было одинаково.оставить как есть - с клемниками внутри коробки и дополнительным соединением, или сменить на одноместную и с тройником? на розетке будет висеть предположительно холодильник и через удлинитель телевизор+микроволновка (пока, позже наверно останется только телевизор)

пусто, током не бьет, даже чуть-чуть. я так понимаю это нормально...

Вопроса не было, но я догадываюсь, что он был в том, можно ли пользоваться таким "заземлением". Ответ - надо смотреть ваш этажный щиток и ваш подвал, где находится шина уравнивания потенциалов (или ГЗШ). Если не бьет - это хорошо, но полагаться на это все же не стоит. В общем, скорее нет, чем да.

оставить как есть - с клемниками внутри коробки и дополнительным соединением, или сменить на одноместную и с тройником?

Тройник это не дело, клеммы намного надежней будут. WAGO, к примеру не меньше 24 Ампер держат, а эти тройники - хорошо если ампер 15 потянут, и это еще поискать надо. А обычно - киловатта полтора для них потолок. Да и лепестки в них отвратные - расходятся, потом обратно не сходятся и искрить начинают.

Вопроса не было, но я догадываюсь, что он был в том, можно ли пользоваться таким "заземлением". Ответ - надо смотреть ваш этажный щиток и ваш подвал, где находится шина уравнивания потенциалов (или ГЗШ). Если не бьет - это хорошо, но полагаться на это все же не стоит. В общем, скорее нет, чем да.

щиток не этажный - квартирный. менял полностью щиток и всю проводку - квартира хрущевка, дом от 65-67-го года. заземление выведено просто на одну общую шину, т.к. нормального заземления дом не имеет. ноль выведен ан другие шины по группам. щиток бы нарисовать, но так влом. опишу немного:1. вводный автомат на 32 А двухфазный;2. УЗО на 100мА, на 40А3. счетчик4. дальше разветвление на 3 группы: а) свет - автомат на 10А; б) УЗО на 30мА на 32А - розетки большой и маленькой комнаты; в) УЗО на 30мА на 40А - розетки кухни +стиралка/духовой электро шкаф5. фаза с каждого узо делится на 2 автомата по 16А. итого получается 4 автомата: а) розетки кухни; б) розетки большой комнаты; в) розетки маленькой комнаты; г) розетка для стиралки и духового шкафа.вероятность подключения фазы с землей - 0, иначе бы било током. ноль с землей - тоже. вероятность обрыва провода внутри - нет, т.к. после укладки все концы прозванивались на возможные обрывы и контакты внутри. по началу было что при отрубании автомата на большую комнату - напряжение в земле уходило, но при отключении земли большой комнаты от общей шины - напряжение шло. возможности определить силу тока и напряжение в земле - нет, точнееможет и есть, но я хз как. сунулся 1 раз со своим мультиметром, и автомат выбило =) не так выставил значения.все розетки работают нормально.только что отделил все земли от общей шины и посмотрел димером каждый проводок - на все индикатор горит. что такое - близко не предположу...

Тройник это не дело, клеммы намного надежней будут. WAGO, к примеру не меньше 24 Ампер держат, а эти тройники - хорошо если ампер 15 потянут, и это еще поискать надо. А обычно - киловатта полтора для них потолок. Да и лепестки в них отвратные - расходятся, потом обратно не сходятся и искрить начинают.

значит сидим на том что есть =) спс

заземление выведено просто на одну общую шину,

То есть все защитные проводники просто соединены между собой и больше ни к чему не подключены?

по началу было что при отрубании автомата на большую комнату - напряжение в земле уходило, но при отключении земли большой комнаты от общей шины - напряжение шло.

Ну и мистика у вас там, я в шоке :blink: Как-то очень хитро все связано, это не очень хорошо. В норме на земле напряжения быть не должно никогда, какие бы автоматы ни включались и ни выключались.

То есть все защитные проводники просто соединены между собой и больше ни к чему не подключены?

именно. здесь называли вроде как "псево земля". когда ее как таковой и нет, а вроде и есть... правда толк от этого мне немного не понятен. то что на будущее будет проще сделать землю понятно (когда весь дом заземлят). но на данный момент?

правда толк от этого мне немного не понятен.

И мне тоже. А вот недостатки и опасность очевидны - если где-то напряжение пробьет на корпус, опасный потенциал окажется на всех корпусах приборов, включенных в данный момент в сеть. То есть вместо одного "бьющего" прибора, мы получим сразу штук пять. Кто это придумал, ну-ка скажите мне :angry:

Кто это придумал, ну-ка скажите мне :angry:

не буду пальчиком тыкать ;)когда электри "подключал" мое чудо, я его спросил про землю, он сказал что сейчас мол все так делают без нормальной земли =)короче всю землю с общей шины снимаю и изоленточкой изолирую...

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.