kama1972 Опубликовано 30 августа, 2010 #1 Опубликовано 30 августа, 2010 (изменено) Ребятки,ещё к вам вопрос.Водопроводчики смайнали не подключив котёл к сети.Кто знает смысл абревиатуры клемм,иначе,извините,куда чё сувать ABCN Изменено 30 августа, 2010 пользователем kama1972
Chabrez 30 августа, 2010 #2 30 августа, 2010 A, B, C - три фазы, N - ноль (нейтраль). А где клемма PE? Она должна быть.
kama1972 30 августа, 2010 Автор #3 30 августа, 2010 (изменено) Так вот тож...Котёл ЭВПМ-9 хохлятский Да и провод что,должен быть 5-ти штырьковый...Чёт такого не видел.Насколько я понимаю,на их 9квт и 20 ампер нужна 6-я медяха.Пошарил по магазинам -есть так называемый 6*3+1.Ето оно.... Изменено 30 августа, 2010 пользователем kama1972
Chabrez 30 августа, 2010 #4 30 августа, 2010 9 кВт это 13,5 Ампер, достаточно 5х2,5, метров до 50 точно.
kama1972 30 августа, 2010 Автор #5 30 августа, 2010 (изменено) Спасибки,человече,подбирать чужие хвосты-жуть. Изменено 30 августа, 2010 пользователем kama1972
Chabrez 30 августа, 2010 #6 30 августа, 2010 Почитал я паспорт к этому котлу - вот ерундовину придумали. У них там клеммы PE нет, потому что все сделано по системе TN-C, с совмещенным нулевым и защитным нулевым проводником. А по ПУЭ он должен быть не менее 10 квадрат для меди. То есть получается либо кабель 3х2,5 тянуть и к нему отдельно провод на 10 квадрат, либо кабель 4х10 - а это лишние деньги на помойку. Нет, чтобы отдельную клемму сделать, для защитного нуля.
dimp 30 августа, 2010 #7 30 августа, 2010 А по ПУЭ он должен быть не менее 10 квадрат для медиэто ты откуда взял?????
Chabrez 30 августа, 2010 #8 30 августа, 2010 это ты откуда взял?????Ну, как бы ПУЭ:1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN -проводник).Вариант без защитного проводника прямо запрещен, как известно, так как корпус котла - ярко выраженная открытая проводящая часть.
kama1972 30 августа, 2010 Автор #9 30 августа, 2010 А можно для дибилов проще.Котел от источника стоит на расстоянии по 90 градусам метра полтора.Вы ,ребята,между собой терминологией ругаетесь,а человечку,который выше 220 не видел,одна попытка
Chabrez 31 августа, 2010 #10 31 августа, 2010 метра полтораЕсли метра полтора - можно протянуть кабель 4х2,5, поставить на котел трехфазное УЗО 25А 30 мА, трехфазный автомат 20 А и достаточно будет. Если, конечно, вас Ростехнадзор проверять не станет
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов