Сообщений в теме: 6

#1   Schtoss

Schtoss
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:57

Здравствуйте! Планирую освещать ванную с помощью пяти 12В галогенок по 35Вт каждая и двух светильников 220В IP44 (схему прилагаю). Для галогенок установлен электронный трансформатор 210Вт. Расстояние от транса до первой галогенки и между галогенками по 60 см. Много прочитал про подключение галогенок, но сомнения все равно остались (прошу не пинать, в предмете не очень разбираюсь)1) правильно ли я понял, что в моем случае для подключения галогенок достаточно кабеля 1,5 кв.мм.? (175Вт/12В = 14,58А) Если нет, то как быть - кабель толще не залезает в транс2) можно ли подключить галогенки последовательно, а не радиально? Если нет, то как быть - в трансе только одна клемма3) не будут ли при таком подключении галогенки светить по-разному? (то транса до последней получается 3 м)И еще спрошу, раз схему приложил. Так получилось, что линия освещения в ванной не защищена УЗО. На вводе есть дифавтомат 30 мА. Возможно ли повесить накладной светильник 220В IP44 над ванной? Заранее благодарен

Прикрепленные изображения

  • _____________________2 - Размер 32,38К, Загружен: 685

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 11:31

Планирую освещать ванную с помощью пяти 12В галогенок по 35Вт каждая и двух светильников 220В IP44

Делаешь операционную? :)

в моем случае для подключения галогенок достаточно кабеля 1,5 кв.мм.?

Да.

можно ли подключить галогенки последовательно, а не радиально?

нежелательно, ибо

при таком подключении галогенки светить по-разному

могут.

Возможно ли повесить накладной светильник 220В IP44 над ванной?

Конечно. Потолок ведь не ниже 2.25 м?

как быть - в трансе только одна клемма

Сделай переход-разветвление с 1 провода на 5. Но соединение должно быть качественным и хорошо заизолировано.
  • 0

#3   Schtoss

Schtoss
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 11:36

Делаешь операционную? :)

Так 6 кв.м. ванная... Там еще в верхнем правом углу светильник над зеркалом :rolleyes: Но он от отдельного выключателя

Потолок ведь не ниже 2.25 м?

Потолок 2.5 м, -7 см подвесной, -15 см высота ванной, в которой будет стоять человек, итого 2.28 м. И еще сам светильник 10 см.... Впритык получается, или же 2.25 м - это без учета высоты светильника?
  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 11:46

Впритык получается

Не критично выше 2.25 м от пола.
 

Так 6 кв.м. ванная...

https://homemasters....estvo/?p=132400


  • 0

#5   konstsch

konstsch
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Январь 09
  • 828 сообщений
  • 30 спасибо
  • 16

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 07:37

На счет сечение кабеля.У меня в инструкции было указано чтона вход минимум 0.75а на выход именно 1.5 ни больше ни меньше.
  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 07:44

а на выход именно 1.5

Они тоже считать умеют :) Хорошо когда таблица умножения у всех одна!
  • 0

#7   konstsch

konstsch
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Январь 09
  • 828 сообщений
  • 30 спасибо
  • 16

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 17:39

Они тоже считать умеют :) Хорошо когда таблица умножения у всех одна!

Просто возможно считают его сопротивление, ещё указание: длинна провода после транса не меньше 20см
  • 0