Здравствуйте! Проблема такая- есть фильтр тонкой очистки "Гейзер" с подключением 1", отвод из стояка 3/4", и счетчик воды тоже 3/4", после фильтра для очистки воды планирую коллектор с отводами 1/2". Если поставить в систему этот фильтр, будут какие либо проблемы?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 24 Январь 2011 - 16:52

У фильтра есть понятие производительности. Его и нужно смотреть.Евгений
  • 0

#3   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Январь 2011 - 17:25

Egoden не достаточно начальной информации для рекомендаций : этажность дома , год постройки , схему узла ввода воды и предполагаемое расположение этого фильтра в цепочке , кол-во потребителей воды от него
  • 0

#4   Egoden

Egoden
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Январь 11
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 24 Январь 2011 - 20:19

17 этажный панельный дом( год постройки конца 80-х), живу на 5 этаже. Вертикальный стояк от него под 90 градусов отвод 3/4", далее шаровый кран - фильтр грубой очистки -счетчик - обратный клапан - фильтр тонкой очистки (1") - редуктор - коллектор на 4 потребителя, примерно так планирую


  • 0

#5   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Январь 2011 - 20:31

Egoden допрос продолжается ... фильтр в этой цепочке ГДЕ планируете ставить ? Есть альтернатива для многоэтажки , вместо пластиковой колбы "Гейзера" , поставить колбу из нержавейки от "Викинга" - но это если хотите надолго , а если "на немножко" , то можно и пластиковой обойтись
  • 0

#6   Egoden

Egoden
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Январь 11
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 24 Январь 2011 - 20:42

в туалете, в техническом шкафу, на стену кронштейном крепится вот этот фильтр http://geizer.com/filters/group/10046 Гейзер Тайфун 10 ВВ
  • 0

#7   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 24 Январь 2011 - 20:45

вместо пластиковой колбы "Гейзера" , поставить колбу из нержавейки от "Викинга" - но это если хотите надолго , а если "на немножко" , то можно и пластиковой обойтись

Это для горячей воды актуально или и для Холодной ?
  • 0

#8   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Январь 2011 - 22:09

в туалете, в техническом шкафу, на стену кронштейном крепится
вот этот фильтр http://geizer.com/filters/group/10046 Гейзер Тайфун 10 ВВ

я удивляюсь непоняткам пользователя , дорогая редакция :) ... ведь рация не в шкафу , а на бронепоезде
  • 0

#9   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Январь 2011 - 22:35

olejonok - фильтр Аквафор-Викинг , с нержавеющей колбой, предназначен и для холодной и для горячей воды

Прикрепленные изображения

  • IMG_3033 - Размер 212,37К, Загружен: 489

  • 0

#10   Egoden

Egoden
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Январь 11
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 24 Январь 2011 - 23:15

17 этажный панельный дом( год постройки конца 80-х), живу на 5 этаже. Вертикальный стояк от него под 90 градусов отвод 3/4", далее шаровый кран - фильтр грубой очистки -счетчик - обратный клапан - фильтр тонкой очистки (1") - редуктор - коллектор на 4 потребителя, примерно так планирую
фильтр тонкой очистки=гейзер тайфун 10 вв
  • 0

#11   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Январь 2011 - 23:24

Egoden вот теперь теплее :) фильтр тонкой очистки "Гейзер" половчей будет поставить только ПОСЛЕ редуктора , по ходу движения воды , иначе его колба может лопнуть от гидроудара , дом ведь высотный - 17 этажей
  • 0

#12   Egoden

Egoden
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Январь 11
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 25 Январь 2011 - 01:13

Tehnik-san, спасибо за совет, учту это.
  • 0

#13   Rezident32

Rezident32
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Апрель 10
  • 79 сообщений
  • 3 спасибо
  • Архангельская обл.
  • 1

Отправлено 06 Февраль 2011 - 14:34

Подскажите пожалуйста для чего нужен обратный клапан или ссылку
  • 0

#14   laminat54

laminat54
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Ноябрь 10
  • 131 сообщений
  • 19 спасибо
  • Новосибирск
  • 1

Отправлено 06 Февраль 2011 - 21:33

Подскажите пожалуйста для чего нужен обратный клапан или ссылку

Обратный клапан нужен чтобы небыло перетечки из ГВС в ХВС и наоборот. Ставится сразу после водосчётчиков,на подачу холодной воды в накопительный водогрей и т.д.
  • 0

#15   Rezident32

Rezident32
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Апрель 10
  • 79 сообщений
  • 3 спасибо
  • Архангельская обл.
  • 1

Отправлено 01 Июнь 2011 - 07:27

Обратный клапан нужен чтобы небыло перетечки из ГВС в ХВС и наоборот. Ставится сразу после водосчётчиков,на подачу холодной воды в накопительный водогрей и т.д.

Но ведь ставятся редуктора на горяч. и холод. воду и выставляеться одинаковое выходное давление ,как тогда вода может пересечь ?
  • 0

#16   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:08

Не всегда и не у всех ставятся редуктора на горяч. и холод. воду
  • 0

#17   Rezident32

Rezident32
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Апрель 10
  • 79 сообщений
  • 3 спасибо
  • Архангельская обл.
  • 1

Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:04

Не всегда и не у всех ставятся редуктора на горяч. и холод. воду

Но ведь у ваших работ на фото стоят и обратные клапана и редуктора,смысл то тогда ? .И еще,как я узнаю надо мне ставить редуктор или нет ?
  • 0

#18   khruch

khruch
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 24-Май 11
  • 8 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 01 Июнь 2011 - 11:00

Добрый день.подскажите вместо фильтров тонкой очистки можно ставить магистральные фильтры (аквафор Викинг или Гейзер тайфун)?
  • 0

#19   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 01 Июнь 2011 - 16:47

Но ведь у ваших работ на фото стоят и обратные клапана и редуктора,смысл то тогда ? .И еще,как я узнаю надо мне ставить редуктор или нет ?

1. Без обратных клапанов не примут счётчики-водомеры на обслуживание 2. Если служба эксплуатации даст вам 100% гарантию , что на повысительных насосах стоят частотные преобразователи и местный сантехник - трезвенник и рассудительный чел , который из вредности , при отключении воды и последующей её подаче в стояк не откроет резко основные шар.краны в подвале на стояках , т.е. не будет гидроударов и повышения давления выше допустимых норм - тогда можно редукторы и не ставить . Наличие редукторов - обязательное условие для работы смесителей с термостатом, некот. моделей душевых кабин , гидромассажных ванн , душевых гидоромассажных блоков

...подскажите вместо фильтров тонкой очистки можно ставить магистральные фильтры (аквафор Викинг или Гейзер тайфун)?

Промывные фильтры тонкой очистки продлевают срок службы картриджей магистральных фильтров и здесь вам выбирать , что лучше