Нужно подключить электробойлер, чтобы при отключении холодной воды использовать его как резервуар, т.е. предусмотреть возможность слива воды из бойлера через смесители. Какая должна быть схема подключения?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   igoris

igoris
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 18:53

Нужно подключить электробойлер, чтобы при отключении холодной воды использовать его как резервуар, т.е. предусмотреть возможность слива воды из бойлера через смесители. Какая должна быть схема подключения?

насколько мне известно, в бойлере для безопасности существует конструктивно запорный клапан, который закрывает расход воды при отсутствии подпитки (т.е. при отключении подачи). следовательно, чтобы вашу идею осуществить, надо вмешиваться в конструкцию самого агрегата, а этого ни один производитель не одобряет - гарантия, обслуживание и т.д. если все же решитесь на переделки, необходимо предусмотреть в первую очередь отключение нагревательных элементов. самое простое - врезать дополнительный "сливной" штуцер с краном, который соединить параллельно с трубой горячей воды, но перед открытием этого крана не забыть "вырубить" питание нагревательных элементов. удачи!
  • 0

#3   DiZL

DiZL
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 09:55

насколько мне известно, в бойлере для безопасности существует конструктивно запорный клапан, который закрывает расход воды при отсутствии подпитки (т.е. при отключении подачи).

Совсем не факт, что этот клапан встроен внутрь бойлера. Например у моего бойлера этот клапан шел отдельно в комплекте. А иногда, обычно в дачном варианте водопровода, когда бойлер стоит ниже бака с холодной водой (без давления), то этот клапан вообще не ставят
  • 0

#4   Mak70

Mak70
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 18:58

У знакомого сделано так - см схему. Говорит, что работает нормально. А если вмсто воздушного патрубка поставить воздушный клапан? Можно вообще как-то упростить все?
  • 0

#5   DiZL

DiZL
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 09:22

У знакомого сделано так - см схему. Говорит, что работает нормально. А если вмсто воздушного патрубка поставить воздушный клапан? Можно вообще как-то упростить все?

Можно. Подключаешь бойлер как обычно, но между клапаном и входом в бойлер поставь ответвитель с краном. Для слива воды на этот кран надеваешь шланг, другой конец шланга - в унитаз. Открываешь кран и открываешь любой кран горячей воды и ждешь пока вся вода сольется
  • 0

#6   Felix

Felix
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 09:31

Можно. Подключаешь бойлер как обычно, но между клапаном и входом в бойлер поставь ответвитель с краном. Для слива воды на этот кран надеваешь шланг, другой конец шланга - в унитаз. Открываешь кран и открываешь любой кран горячей воды и ждешь пока вся вода сольется

Упростить, конечно можно....но советую не забывать, что группа безопасности - это не только обратный клапан, но и предохранительный. Упростите - разорвет ваш нагреватель. Если хотите сделать все правильно, тогда нужно сделать тройник после группы безопасности, на отвод этого тройника - кран, штуцер и шланг до верха бойлера (для воздуха).


  • 0

#7   Mak70

Mak70
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 18:27

Упростить, конечно можно....но советую не забывать, что группа безопасности - это не только обратный клапан, но и предохранительный. Упростите - разорвет ваш нагреватель. Если хотите сделать все правильно, тогда нужно сделать тройник после группы безопасности, на отвод этого тройника - кран, штуцер и шланг до верха бойлера (для воздуха).

Сантехник из меня не очень, поэтому несколько вопросов. 1. Так как на схеме без изменений подключать можно? 2. Группа безопасности - это тот предохранительный клапан, который идет в комплекте с бойлером? 3. Выход с предохранительного клапана нужно ли подключать к канализации? Вроде как из него вода должна капать при нагревании бойлера (так по крайней мере в инструкции сказано). А у соседа, у которого я эту схему и срисовал, выход открыт и ничего с него не течет
  • 0

#8   OlegS

OlegS
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Сентябрь 2006 - 21:29

Сантехник из меня не очень, поэтому несколько вопросов. 1. Так как на схеме без изменений подключать можно? 2. Группа безопасности - это тот предохранительный клапан, который идет в комплекте с бойлером? 3. Выход с предохранительного клапана нужно ли подключать к канализации? Вроде как из него вода должна капать при нагревании бойлера (так по крайней мере в инструкции сказано). А у соседа, у которого я эту схему и срисовал, выход открыт и ничего с него не течет

Подключать можно, будет работать у меня стояло нечто подобное, правда основная цель была несколько иная. У нас на все лето отключали горячую воду, а холодную подавали то по горячему. то по холодному стояку. Подключение по такому же принципу (с перемычкой) поможет решить и эту проблему. Группа безопастности это как правило предохранительный и обратный клапан в одном корпусе (такой маленький цилиндрик с тонким боковым отводом :D ) но возможны варианты у разных производителей. Капает из него совсем не обязательно, если у Вас он как правило сухой подсоединяться не обязательно. Если вода жесткая поставьте хороший омагничиватель, полифосфатный умягчитель не советую и обязательно заземлите агрегат. Удачи.
  • 0

#9   kot-valerianez

kot-valerianez
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 13-Июнь 06
  • 110 сообщений
  • 44 спасибо
  • Кишинев
  • 1

Отправлено 17 Сентябрь 2006 - 20:10

У меня стоит Термекс RZB, там есть отдельный вывод для слива воды. Еслои позволяют финансы, купите такой и не заморачивайтесь.
  • 0

#10   DiZL

DiZL
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 09:22

Упростить, конечно можно....но советую не забывать, что группа безопасности - это не только обратный клапан, но и предохранительный. Упростите - разорвет ваш нагреватель.

Под клапаном я и имел ввиду "группу безопасности" из штатного набора, так что ни чего не разорвет.

Если хотите сделать все правильно, тогда нужно сделать тройник после группы безопасности,

"После" можно воспринимать по-разному. Я написал конкретно - между клапаном и входом бойлера. Не согласны?

на отвод этого тройника - кран, штуцер и шланг до верха бойлера (для воздуха).

Если часто пользоваться сливом, то можно и так. Если раз в год, то не вижу смысла городить такой огород, съемный шланг в унитаз - самое простое решение проблемы
  • 0

#11   viking69

viking69
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Сентябрь 2006 - 12:06

а вот мне в мастерскую привезли термекс установленый без клапаная абаржался - разорвало по внешний метал как бумагу!правда внутренний бак не повредился.предохранительный клапан ОБЯЗАТЕЛЕН!!!и он выполняет функцию запорного.