Отправлено 07 Июль 2011 - 10:46

Здравствуйте подскажите в чем проблема)). Имеется двухклавишный выключатель Легранд на кухне. Одна клавиша включает свет на кухне обычный на 220, вторая клавиша включает подсветку кухни на 12 в порядка 7 лампочек. При включении двух клавиш одновременно загорается только основной свет на кухне, а подсветка одновременно с основным работать отказывается и мгновенно выключается. спасибо.В ванной комнате постоянно перегорают трансформаторы, стоят 60 ваттные, у каждой лампочки свой трансформатор. Если поставить 150 ваттный?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 07 Июль 2011 - 14:46

Напишите модель выключателя или хотя бы из какой он серии. а так же, как он подключен.По подсветке - что мгновенно выключается? выключатель? Или лампочки загораются а потом гаснут?Если основной свет выключить при включенном выключателе подстветки - она загорится?какие лампочки стоят в ванной, на сколько ватт, вольт
  • 0

#3   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 07 Июль 2011 - 15:56

Ну,насчет ванной более-менее понятно - скорее всего трансформаторы хреновые.А вот насчет выключателя что то замудрёное. :blink:
Правильно ScrewDriver2002 сказал,начнём с модели и подключения.
  • 0

#4   ремонтник2010

ремонтник2010
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 22-Декабрь 10
  • 369 сообщений
  • 84 спасибо
  • 0

Отправлено 07 Июль 2011 - 19:58

Если по выключателю рассуждать -то его надо снять и замкнуть проводки (ну в 3 вариантах -одна клавиша ,2 клавишы вместе и одна клавиша(другая)).Тогда будет понятно -виновен он или нет.
  • 0

#5   Pleiades

Pleiades
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 11
  • 281 сообщений
  • 101 спасибо
  • Братск
  • 0

Отправлено 08 Июль 2011 - 03:40

Тр-ры подсветки вторым концом куда подключены? К основному свету, или в другое место?
  • 0

#6   Gena84

Gena84
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Июль 2011 - 11:37

To ScrewDriver2002 Легранд valena, кремового цвета по-моему самая популярная модель, на выключателе указано 10AX 250V. В выключатель приходит один фазовый провод уходят два, один на подсветку идет в трансформатор, а другой на свет кухни. Одновременно с основным светом не работает подсветка и если на момент включения основного света подсветка включена, то при включении основного подсветка сразу гаснет. Гаснут лампочки. В ванной лампочки стоят на 50 ватт 3 штуки, на 35 ватт две штуки, у каждой свой трансформатор. Если подключить транс с большим запасом? как вы думаете это поможет? Точнее на сайте легранд это "Выключатель двухклавишный с подсветкой (слоновая кость)" Спасибо Ремонтнику, попробую обязательно замкнуть, а если это не в выключателе? тогда может транс подсветки?

Тр-ры подсветки вторым концом куда подключены? К основному свету, или в другое место?

у подсветки один трансформатор на все лампочки и заканчивается подключение крайней лампочкой на 12 В. То есть, на транс пришла фаза от выключателя и рабочий ноль, кторый запитал от розетки ближайшей, далее из транса основной кабель от которого на клемках ответвления на каждую лампочку
  • 0

#7   ремонтник2010

ремонтник2010
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 22-Декабрь 10
  • 369 сообщений
  • 84 спасибо
  • 0

Отправлено 08 Июль 2011 - 14:16

Действуйте методом исключения.Если не выключатель -так что то другое -ну что там у вас осталось-трансформаторы.Вам надо получить уверенность в исправной работе хоть чего нибудь -допустим выключателя ,а потом вы уже идёте дальше.Я один раз ковырялся тоже с непоняткой- так у меня был сломан выключатель ,была поломана люстра и провод в стене перегорел(и это всё было на кухне ,а человек сказал -да там пара пустяков сделать)_,вроде ещё и лампочка сгоревшая была -так только метод исключения и спас.
  • 0

#8   Pleiades

Pleiades
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 11
  • 281 сообщений
  • 101 спасибо
  • Братск
  • 0

Отправлено 08 Июль 2011 - 16:11

Есть предположение, что у Вас выключателем рвался ноль. А на общий полюс Вы посадили провод с лампы освещения, через которую на трансы подается фаза. Поэтому подсветка включается через основную лампу (проверьте при выкрученной лампочке). А при включении клавиши основного освещения его лампа загорается нормально, а в месте коммутации появляется ноль - поэтому подсветка тухнет.Советую второй полюс подсветки переподключить от освещения (тогда там будет фаза) и поменять местами провода в выключателе общий и на основной свет. Или можно при тех же условиях взять эту фазу с "ближайшей розетки".Конечно, все требует проверки. Соблюдайте технику безопасности, метод тыка здесь неуместен. :)
  • 0

#9   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 08 Июль 2011 - 19:00

To ScrewDriver2002
Легранд valena, кремового цвета по-моему самая популярная модель, на выключателе указано 10AX 250V. В выключатель приходит один фазовый провод уходят два, один на подсветку идет в трансформатор, а другой на свет кухни. Одновременно с основным светом не работает подсветка и если на момент включения основного света подсветка включена, то при включении основного подсветка сразу гаснет. Гаснут лампочки.

Мне кажется у вас входы-выходы перепутаны на самом выключателе.
Например, если фазу посадить на выход одного переключателя, одну нагрузку завести нормально, а вторую - на место фазы, то второй свет можно будет включить при выключенном втором и тд плюс если учесть протекание тока через лампочку


в общем, посмотрите внимательно на схемы подключения и на то, что у вас наверчено. Ошибка где-то тут.
http://www.legrand-russia.ru/upload/content/01_VALENA/VALENA_SCHEMES/SwithchValena_SCHEME.pdf

проверить просто - индикаторной отверткой при отключенной нагрузке.
в одном положении у вас должна быть фаза только на входе - дальше переключить оба выключателя - будет на обоих выходах ну и тд. Не забудьте выкрутить лампочки, отцепить транс - а-то не поймете ничего.