Соседская проводка, замена входного автомата и другие прелести ремонта

Оценить эту тему:

В теме 39 сообщений

Потому что как в телешоу с Марией Киселевой было - "прощайте, вы саааамое слаааабое звено". В вашем случае это будет сказано в адрес розеток: они рассчитаны на 16А, о чем обычно и написано прямо на механизме розетки. Более мощные розетки имеют неприглядный портрет и предназначены для установки подальше от глаз, за кухонный гарнитур или в какую-то другую непроглядываемую нычку

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кабель можно и потолще положить, но почему много?

не можно кабель потолще, твои розетки имеют ток максимум 16А , вот автоматом ты их и защищаешь, а потолще кабель - это безсмысленная трата денеграз розетки на 16 - 25 для них много ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, розетки вылетели из головы. "Слона-то я и не заметил".Раскинув мозгами и остатками знаний в электротехнике, нарисовал второй вариант схемы.

post-82297-1341502151_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на схеме нет земли на свет,хотя кабель обозначен на 3провода.что защитит УЗО?кондиционеры, водонагреватели не планируются?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насчет земли для света еще не решили. Да и провода, скорее всего, будут ВВГнг :)Не кондиционер, но сплит-систему хотелось бы. А это тысяч 50, которых нет сейчас.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А чего там решать? Либо двужильный кабель, либо трехжильный, вопрос цены и соответствия нормам.Мне тоже ВВГ больше нравится.Я про то, что кабель надо сейчас под это дело заложить. Эта розетка может сейчас быть шкафом заставлена, а через полгода шкаф подвинете и без проблем подключите.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

kev, тут немного встряну, эээ... я конечно понимаю , что все потребители разом на полную катушку работать не будут, но сумма номиналов автоматов > номинала УЗО , что вроде бы

"не айс" как говориться. Это было сделано намеренно или по неведению?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я про то, что кабель надо сейчас под это дело заложить. Эта розетка может сейчас быть шкафом заставлена, а через полгода шкаф подвинете и без проблем подключите.

Розетки в любом случае будем закладывать не только под конкретную расстановку мебели, но с запасом.

kev, тут немного встряну, эээ... я конечно понимаю , что все потребители разом на полную катушку работать не будут, но сумма номиналов автоматов > номинала УЗО , что вроде бы

"не айс" как говориться. Это было сделано намеренно или по неведению?

Намеренно. Большая нагрузка не планируется, потому ставить УЗО ровно на сумму автоматов смысла не вижу.

Плюс, пока не понятно, какой вводной автомат разрешат поставить, может так и оставят с 25А.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я думаю shatl говорил про два узо на 16А. Так, обычно, не делается.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует