Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:07

В садовом товариществе есть летний водопровод, небольшая башня, скважина и насос.Надо чтоб вода постоянно была в башне, насос подключался по мере необходимости, чтоб присутствовала защита от перелива и от возможного "опустошения" скважины.Какие реле, пускатели, манометры и прочее, и прочее...Можете подсказать что да как?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 707 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:12

если взять дренажный насос то там всё это реализовано, на всякий случай можно сделать слив-перелив как в бачке это механически простая штука поэтому исключительно надёжная может насос поменять на дренажник или снять с него защитную электронику
  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Декабрь 2012 - 12:30

Насос погружной или нет? Однофазный или трехфазный? Какая мощность, кто сделал (это не так важно, но если брэндовый, то интересна модель), сколько проводов в кабеле?
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 01 Декабрь 2012 - 16:11

элементарная системанасос - реле сухого хода(реле давления, где то 0,6 - 0,8) - обратный клапан - водонапорный бак - в нём поплавковый выключатель всё это завязывается на контактор (тут по барабану сколько фаз, на контакторе на всё хватит) главное что бы по току проходил
  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:10

тут по барабану сколько фаз, на контакторе на всё хватит

Тут да, я просто хотел софтстартер вместо пускателя предложить :) Дело имел только с трёхфазными, потому про фазы и спросил, а сейчас погуглил - они и однофазные бывают. Через них значительно лучше насос запускать - гораздо дольше проживёт. Поплавков лучше поставить два. По одному на включение и выключение.
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:20

Серёг по хорошему любые концевики (ограничители параметров, давление и объёма) выполняются в двух исполнениях - рабочий и аварийный
  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:36

Не, я про другое :) Груши две и на разном уровне. По нижней насос включается, а по верхней выключается. Кстати у нас вариант с грушами как раз аварийный :) В нормальном режиме насос работает по погружному датчику давления.
  • 0

#8   ClubMD

ClubMD
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Сентябрь 10
  • 204 сообщений
  • 23 спасибо
  • МО
  • 0

Отправлено 02 Декабрь 2012 - 12:22

модель насоса не скажу, он в скважине, известно что он 3-фазный.кабеля туда-сюда сечением 4 или 6 мм можете нарисовать? как для солдата советской армии ))) поплавок с концевиком, это есть готовое изделие или надо самому "колхозить"?надо предусмотреть возможность ручного управления.
  • 0

#9   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 02 Декабрь 2012 - 13:01

можете нарисовать?

Не горит ведь, так? :) Тогда на неделе схемку скину.

поплавок с концевиком, это есть готовое изделие...

Ага. У grundfos-а хорошие "груши".