В садовом товариществе есть летний водопровод, небольшая башня, скважина и насос.Надо чтоб вода постоянно была в башне, насос подключался по мере необходимости, чтоб присутствовала защита от перелива и от возможного "опустошения" скважины.Какие реле, пускатели, манометры и прочее, и прочее...Можете подсказать что да как?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если взять дренажный насос то там всё это реализовано, на всякий случай можно сделать слив-перелив как в бачке это механически простая штука поэтому исключительно надёжная может насос поменять на дренажник или снять с него защитную электронику

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насос погружной или нет? Однофазный или трехфазный? Какая мощность, кто сделал (это не так важно, но если брэндовый, то интересна модель), сколько проводов в кабеле?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

элементарная системанасос - реле сухого хода(реле давления, где то 0,6 - 0,8) - обратный клапан - водонапорный бак - в нём поплавковый выключатель всё это завязывается на контактор (тут по барабану сколько фаз, на контакторе на всё хватит) главное что бы по току проходил

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тут по барабану сколько фаз, на контакторе на всё хватит

Тут да, я просто хотел софтстартер вместо пускателя предложить :) Дело имел только с трёхфазными, потому про фазы и спросил, а сейчас погуглил - они и однофазные бывают. Через них значительно лучше насос запускать - гораздо дольше проживёт. Поплавков лучше поставить два. По одному на включение и выключение.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Серёг по хорошему любые концевики (ограничители параметров, давление и объёма) выполняются в двух исполнениях - рабочий и аварийный

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не, я про другое :) Груши две и на разном уровне. По нижней насос включается, а по верхней выключается. Кстати у нас вариант с грушами как раз аварийный :) В нормальном режиме насос работает по погружному датчику давления.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

модель насоса не скажу, он в скважине, известно что он 3-фазный.кабеля туда-сюда сечением 4 или 6 мм можете нарисовать? как для солдата советской армии ))) поплавок с концевиком, это есть готовое изделие или надо самому "колхозить"?надо предусмотреть возможность ручного управления.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можете нарисовать?

Не горит ведь, так? :) Тогда на неделе схемку скину.

поплавок с концевиком, это есть готовое изделие...

Ага. У grundfos-а хорошие "груши".
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты