Счетчик + коробка с автоматами=головная боль


Сообщений в теме: 15

#1   Chehonte

Chehonte
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Ноябрь 12
  • 133 сообщений
  • 2 спасибо
  • Мариуполь
  • 0

Отправлено 19 Май 2013 - 20:50

Помогите с проблемой. Такая ситуация. Когда заехали в квартиру хозяйка поменяла новый счетчик. По мере обживания и ремонта появилась надобность в установке дополнительной коробки с автоматами. Сняв лицевую панель с коробки где находится счетчик увидел такую картину. Вводной кабель заходит прямо в счетчик, потом идет в квартиру по алюминевой лапше. Сечение где-то 2,5 (наверно).Так вот, решил поставить коробку с доп. автоматами на кондиционер, спальню. Плюс теперь и на остальную часть квартиры. Как правильно все расключить и КАКОЕ сечение проводов должно идти от счетчика к автоматам, от автомата к автомату?Какие автоматы использовать?Предварительно сделал так. Счетчик, от него идут два автомата на 25А затем соединяю кабелем на 2,5мм к коробке с автоматами. Один провод на нулевую планку, второй на первый автомат на 20А для кондиционера, параллельно подключается проводом 2.5 мм следующий автомат на 16А для спальни (правда кабель приходит на 4мм, это плохо???просто брал с запасом), потом параллельно на 25А для остальной части квартиры(кухня, зал, коридор, ванна)(приходит алюминевая лапша). Кстати как лучше соединить медь с алюминием? Можно ли просто использовать пластмассовые клемники? Вот такой сыр-бор.Жду критики, советов и ПОМОЩИ!!!! :o
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 721 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 545

Отправлено 19 Май 2013 - 20:55

Вводной кабель заходит прямо в счетчик, потом идет в квартиру по алюминевой лапше. Сечение где-то 2,5 (наверно).

с этого места надо подробнее
  • 0

#3   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 701 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 19 Май 2013 - 20:57

Я скоро начну удалять темы с подобными заголовками!Млядь, написано же руским языком: "Запрещается писать: Help, Помогите, Беда.."
  • 0

#4   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 721 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 545

Отправлено 19 Май 2013 - 21:00

суровый у нас админ:)
  • 0

#5   Chehonte

Chehonte
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Ноябрь 12
  • 133 сообщений
  • 2 спасибо
  • Мариуполь
  • 0

Отправлено 19 Май 2013 - 21:14

Админы, извините, больше не буду. Не ругайтесь [cry] и не судите строго. ПроФФтыкалSano, а что именно не понятно?
  • 0

#6   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 721 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 545

Отправлено 19 Май 2013 - 21:29

что за кабель вводной металл- сечение ?
  • 0

#7   Chehonte

Chehonte
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Ноябрь 12
  • 133 сообщений
  • 2 спасибо
  • Мариуполь
  • 0

Отправлено 19 Май 2013 - 21:39

Вот этого не знаю. Он в счетчике за коробочкой опломбированной. Знаю точно, что аллюминь. Медяхи в хрущевках нет!Вот приблизительный рисунок моей предварительной расключки :) 12 - Размер 47,98К, Загружен: 333
  • 0

#8   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 721 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 545

Отправлено 19 Май 2013 - 22:16

квартира 25А сразу отметается, делим на 16А розетки и 10А свет, спальня так же делится, сплит смотрим потребляемую мощность
  • 0

#9   Chehonte

Chehonte
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Ноябрь 12
  • 133 сообщений
  • 2 спасибо
  • Мариуполь
  • 0

Отправлено 20 Май 2013 - 03:54

Да, но группа квартира идет по алюминевой лапше. Пока там ремонта еще нет. Группы не сделаны. А спальню решил питать одним кабелем.а сплит там 2100Вт на тепло и 2200Вт холод.
  • 0

#10   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 721 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 545

Отправлено 20 Май 2013 - 06:57

Пока там ремонта еще нет

тогда самое лучшее что сможете сделать это заменить на 16А а то и на 10А, нужно учитывать что там дряхлый люминь и все розетки держат до 16А, от 25А толку вообще никакого, в аварийной ситуации он не вырубит сплит также нафиг 20А если медный 2.5мм2 держит около 6квт а это 25А , кабель можно оставить на 2.5мм2, а автомат уже на 10А автоматика на то и ставится чтобы они были самым слабым звеном в цепочке, иначе смысла в них нету, при КЗ общий вырубит и так, но следствием этого КЗ может стать оплавление изоляции или розетка загнётся, нужно чтобы заранее отрубало а не когда уже изоляция горит
  • 0

#11   Chehonte

Chehonte
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Ноябрь 12
  • 133 сообщений
  • 2 спасибо
  • Мариуполь
  • 0

Отправлено 20 Май 2013 - 17:06

А какими проводами соединять между собой автоматы? Играет ли это роль?Так как я понял вводные оставлять на 25А, а на комнаты ставить по 16А? правильно?
  • 0

#12   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 721 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 545

Отправлено 20 Май 2013 - 20:07

вы рассматриваете ситуацию по отдельности, а не в комплексе, автоматика кабеля и потребители это одно целое, какой потребитель такой и кабель какой кабель такой и автомат или кабель уже есть, но потребитель к не подходит , тогда и с автоматом нечего мутить делайте цепочку, у вас есть кондёр он 2.3квт значит кабель с запасом на 2.5мм2, но чтобы кондёр не гакнулся автомат на 10А будет лучшеи так во всём
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 20 Май 2013 - 21:10

Саня начал за здравие ииииииии сдулся :)

Счетчик, от него идут два автомата на 25А затем соединяю кабелем на 2,5мм к коробке с автоматами.

нахрена 2,5 если это самое нагруженное место??? веть есть

правда кабель приходит на 4мм, это плохо???просто брал с запасом

его всюду и пускай (в щитке) после счетчика двухполюсный автомат (а не 2 однополюсных) на 25А все остальные автоматы на 16, это если оставляешь как на схеме - и не делаешь деления свет розетки
  • 0

#14   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 721 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 545

Отправлено 20 Май 2013 - 21:31

Саня начал за здравие ииииииии сдулся

да ничего и не начинал, как тут начинать если толком ничего не ясно, дал общий принцип, что надо думать в начале и знать что уже есть

Вводной кабель заходит прямо в счетчик, потом идет в квартиру по алюминевой лапше. Сечение где-то 2,5 (наверно

Как правильно все расключить и КАКОЕ сечение проводов должно идти от счетчика к автоматам, от автомата к автомату?Какие автоматы использовать?

что разве не ответил есть вводной на 25 да его надо вообще на диф заменить и не парится с двухполюсником , предложил всё что после него на 16 и 10 заменить,
  • 0

#15   Chehonte

Chehonte
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Ноябрь 12
  • 133 сообщений
  • 2 спасибо
  • Мариуполь
  • 0

Отправлено 22 Май 2013 - 19:16

А на 10 А разве хватит на кондер??? Боюсь, что выбивать при запуске будет :).....наверно.....и я так понял в щитке 4мм проводом все соединять?
  • 0

#16   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 23 Май 2013 - 07:48

я так понял в щитке 4мм проводом все соединять?

в щите разводку делать проводом с сечением вводного кабеля.

А на 10 А разве хватит на кондер??? Боюсь, что выбивать при запуске будет

Чтоб не бояться, почитайте внимательно инструкцию к кондиционеру. Там должна быть указана потребляемая мощность, она значительно ниже чем тепловая и холодильная, для кондиционера на комнату порядка 20м2 думаю будет не более 900 Вт.