Подключение коллектора в квартире


Лучший Ответ VOVA777, 02 Январь 2014 - 21:42

     На приведённой Вами ссылке реализована схема: стояк - [color=#000000;]шаровой кран - зонный кран с сервоприводом - ФГО (грязевик) - счетчик - ОК (обратный клапан) - магистральный фильтр с редуктором - коллектор - потребители.[/color]

УК перед заменой счётчиков предложила реализовать следующую схему: стояк - шаровой кран - ОК (обратный клапан) - ФГО (грязевик) - редуктор – счетчик – коллектор – потребители.

СНиПом предусматривается плавная регулировка – вентиль (не шаровой кран), а также редуктор и далее всё остальное. Допустим, что СНиП «отстал» от технических возможностей и особенностей построения современного ввода ХВС и ГВС. Например, без ФГО редуктору «плохо», засоряется. Не любит он долго быть и без воды. Крыльчатка счётчика тоже без воды долго не должна быть.

     Тогда каков же вариант последовательности установки редуктора (регулятора давления) и обратного клапана? Прочитал мнение.

     Установка ОК перед редуктором приведет к запиранию пиков давления после ОК, своеобразному «запоминанию» максимумов давления в питающей системе узлом учета в отсутствие потребления, могущего быть сколь угодно продолжительным. Импульс давления в большей или меньшей степени прорвется через ОК в объем после регулятора давления в силу определенной инерционности работы редуктора (трение в уплотнениях, инерция регулировочной пружины, прямые утечки давления со входа на выход). В объеме после (не имеющего обратных утечек) полностью исправного ОК при отсутствии потребления исключено снижение давления до вернувшегося в норму давления в стояке. «Ни вперед, ни назад». Для всех соединений и устройств узла учета после ОК таким монтажом в статике создается режим длительной опрессовки экстремальными давлениями, включая давления «впущенных» в такой узел гидроударов. Таким образом, установка ОК строго после редуктора позволяет редуктору правильно выполнять свою функцию, поставляя устройствам и соединениям после себя строго стабилизированное давление, «запоминание» которого следующим после ОК объемом становится безопасным.

     Как квартиросъёмщик заинтересован в разумных, обоснованных временных и финансовых затратах. Это касается "фирменности" комплектующих, "навороченности"  схемы (сервопривод, коллектор, сшитый полиэтилен).

А вот принять решение о местах установки ОК и редуктора – затрудняюсь. Нужен совет! Спасибо за внимание!

Перейти к сообщению


Сообщений в теме: 5

#1   VOVA777

VOVA777
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Апрель 13
  • 9 сообщений
  • Щёлково
  • 0

Отправлено 02 Январь 2014 - 13:00

Профессионалы! Помогите, пожалуйста, понять фразу из Инструкции по применению коллеторов:

"Коллекторы с отсекающими кранами рекомендуется устанавливать на подающих трубопроводах, а с регулирующими вентилями - на обратном." Как это понимать для ГВС и ХВС в квартире?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 678 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 268

Отправлено 02 Январь 2014 - 13:11

Текст зачем болдить, блондинка, что ли?


  • 0

#3   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 714 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 540

Отправлено 02 Январь 2014 - 13:12

Для водоснабжения никак, речь скорее всего для регулировки к примеру теплых полов , где на обратке по t носителя можно регулировать t теплых полов в автоматическом или полуавтомат режимеа на подаче просто тупо передавливать поток или вообще его перекрывать


  • 0

#4   VOVA777

VOVA777
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Апрель 13
  • 9 сообщений
  • Щёлково
  • 0

Отправлено 02 Январь 2014 - 16:46

Спасибо. Значит для водоснабжения можно поставить коллектор с регулирующими вентилями? А вообще существует правило: какой коллектор ставить для водопровода? Предполагал с вентилями. В настоящее время "центральный" узел собран на оцинковке по последовательной схеме в одной нише 50х30 см. Может достаточно подводки (после шаровых вентилей) с МП заменить на ПП? И всё!


  • 0

#5   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 714 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 540

Отправлено 02 Январь 2014 - 16:50

на форуме есть много фоток к примеру https://homemasters....i-v-kvartirakh/

многое зависит от того насколько сложную хотите замутить систему, а то может и гребенки там ненужны вовсе


  • 0

#6   VOVA777

VOVA777
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Апрель 13
  • 9 сообщений
  • Щёлково
  • 0

Отправлено 02 Январь 2014 - 21:42   Лучший Ответ

     На приведённой Вами ссылке реализована схема: стояк - [color=#000000;]шаровой кран - зонный кран с сервоприводом - ФГО (грязевик) - счетчик - ОК (обратный клапан) - магистральный фильтр с редуктором - коллектор - потребители.[/color]

УК перед заменой счётчиков предложила реализовать следующую схему: стояк - шаровой кран - ОК (обратный клапан) - ФГО (грязевик) - редуктор – счетчик – коллектор – потребители.

СНиПом предусматривается плавная регулировка – вентиль (не шаровой кран), а также редуктор и далее всё остальное. Допустим, что СНиП «отстал» от технических возможностей и особенностей построения современного ввода ХВС и ГВС. Например, без ФГО редуктору «плохо», засоряется. Не любит он долго быть и без воды. Крыльчатка счётчика тоже без воды долго не должна быть.

     Тогда каков же вариант последовательности установки редуктора (регулятора давления) и обратного клапана? Прочитал мнение.

     Установка ОК перед редуктором приведет к запиранию пиков давления после ОК, своеобразному «запоминанию» максимумов давления в питающей системе узлом учета в отсутствие потребления, могущего быть сколь угодно продолжительным. Импульс давления в большей или меньшей степени прорвется через ОК в объем после регулятора давления в силу определенной инерционности работы редуктора (трение в уплотнениях, инерция регулировочной пружины, прямые утечки давления со входа на выход). В объеме после (не имеющего обратных утечек) полностью исправного ОК при отсутствии потребления исключено снижение давления до вернувшегося в норму давления в стояке. «Ни вперед, ни назад». Для всех соединений и устройств узла учета после ОК таким монтажом в статике создается режим длительной опрессовки экстремальными давлениями, включая давления «впущенных» в такой узел гидроударов. Таким образом, установка ОК строго после редуктора позволяет редуктору правильно выполнять свою функцию, поставляя устройствам и соединениям после себя строго стабилизированное давление, «запоминание» которого следующим после ОК объемом становится безопасным.

     Как квартиросъёмщик заинтересован в разумных, обоснованных временных и финансовых затратах. Это касается "фирменности" комплектующих, "навороченности"  схемы (сервопривод, коллектор, сшитый полиэтилен).

А вот принять решение о местах установки ОК и редуктора – затрудняюсь. Нужен совет! Спасибо за внимание!


  • 0