Hager EU100 и замена ввода в квартиру

В теме 135 сообщений

Я так понял это пока времянка? Тогда можно и на коридорную линию.
 

Это времянка, которая плавно (со временем)  перейдет в постоянку. Тогда входной звонок + модем=отдельный АВ. Подскажите какой? На эти устройства можно сечение кабеля по минимуму и тогда ему соответсвующий АВ?  

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если чисто под них, то да, можно и 1.5 мм2. Меньше смысла нет. Его тогда отдельно покупать надо будет, а 1.5 в любом случае на свет брать.

Автомат на 6А будет достаточно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если чисто под них, то да, можно и 1.5 мм2. Меньше смысла нет. Его тогда отдельно покупать надо будет, а 1.5 в любом случае на свет брать. Автомат на 6А будет достаточно.

Подскажите как правильно технологически с этого АВ (звонок+модем+пульт сигнализации) вывести три фазных проводника. 

post-71642-0-38395500-1442774122_thumb.png

Какой использовать клемник? Выше квартирного щита будет щит для слаботочки. Может там установить клемники и что-то подобное распределительное?    

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может там установить клемники и что-то подобное распределительное?

В слаботочку лучше это не затаскивать.

Мне больше нравятся клеммы на динрейку, но если в силовом щите места под них нет, как вариант, можно эти три жилы хорошенько скрутить и облудить.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мне больше нравятся клеммы на динрейку,

А можно ссылку по этим клемам, что на дин рейку? 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А мне адаптеры под WAGO нравятся :). Есть под 773 и 222 серии.

post-73269-0-12686200-1442988214.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, да, да, тут вариантов море, гораздо важнее что именно в ваших краях продаётся )

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Лично у меня вот такие лежат

Такие есть в продаже. Каким образом вывести с них три исходящих фазных провода при одном входящем?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Такие есть в продаже. Каким образом вывести с них три исходящих фазных провода при одном входящем?

Можно перемычками из того же провода, можно спец. шинкой для этого предназначенной. Но, лично я, не вижу надобности, из‐за трех клемм, ещё и шинку покупать.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всех приветствую. Возвращаюсь к теме которую завел. Исходные данные такие:

Дом 9 этажей с газовыми плитами, построен 1987-1988 гг. Мощность на квартиру – 3 кВт. Увеличение невозможно. Электрооборудование скорее всего было осуществлено на основании ПУЭ-6 и  ВСН 59-88 (три фазы и «ноль»). Уточнял – никакой модернизации относительно электрооборудования ближайшие лет так 100 не предвидится.

На данный момент такое находится в этажном щите:

 post-71642-0-98219500-1488738758.gif

Цель всей затеи (ограниченый бюджет):

1. Вместо старых  АВ 2 шт х 16 А устанавливается 1 шт 25А;

2. Старая проводка меняется на медь 3х4мм2

3. В квартире заложена новая проводка: от будущего квартирного щита до монтажных коробок в комнатах и других помещениях 3х2,5(2х2,5)мм2, от монтажных коробок: на розетки 2х2,5 на свет 2х1,5;

4. Автоматы все "В"

5. Бойлер и стиралка включаются поочередно.

Графически так планируется квартирный щиток:

post-15106-0-70782900-1488741504.jpg

Где и что неправильно? Подскажите, 

Изменено пользователем Bagis
подправил
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

25 A - это 5 кВт

2-полюсный автомат на куда?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

25 A - это 5 кВт

2-полюсный автомат на куда?

второй -  на стиралку (бойлер)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с автоматом 25А, бойлер и стиралка спокойно будут работать вместе. @Manul, правильно заметил - двух полюсной тут не нужен 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с автоматом 25А, бойлер и стиралка спокойно будут работать вместе. @Manul, правильно заметил - двух полюсной тут не нужен 

Уточню.

1. Конструктивно бойлер и стиралка одновременно работать не будут.

2. АВ на 25 А находиться в этажном щите (4,5 м от квартирного).

3. На линии стиралки стоит 2-полюсный АВ на 16 (а есть ли смысл ставить двухполюсный или можно обойтись 1-полюсным?)

4. Надо устанавливать в квартирном щите на входе рубильник на два положения ?

Стиралка-2,1 кВт, бойлер - 1,5 кВт

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3. На линии стиралки стоит 2-полюсный АВ на 16 (а есть ли смысл ставить двухполюсный или можно обойтись 1-полюсным?)
Смысл есть, но и 1-полюсным можно обойтись.
Надо устанавливать в квартирном щите на входе рубильник на два положения ?
Что, в данном случае, подразумевается под рубильником на два положения? Обычный рубильник вкл/выкл?

В этом месте рубильник вообще необязателен, так, по желанию.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1-полюсным можно обойтись.
А можно и 2 по 10 А поставить: один на стиралку, второй на бойлер.
так, по желанию.
Удобства ради, для :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что, в данном случае, подразумевается под рубильником на два положения? Обычный рубильник вкл/выкл?

Я имел ввиду выключатель нагрузки 2 полюса 25А 230V 1м SBN225 Hager

Проверьте пожалуйста правильность подбора АВ. В квартире заложена новая проводка: от будущего квартирного щита до монтажных коробок в комнатах и других помещениях 3х2,5(2х2,5)мм2, от монтажных коробок: на розетки 2х2,5 на свет 2х1,5;

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Удобства ради, для
Да точно так же и узошкой можно обесточить)
Я имел ввиду...
понятно. Мы с Манулом выше уже высказались)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да точно так же и узошкой можно обесточить)
А РН как?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует