Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Ребят, подскажите, а как группу розеток по всей комнате подключать?


Сообщений в теме: 5

#1   Gabber

Gabber
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 29-Март 11
  • 75 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 23 Март 2014 - 04:47

То есть, просто...в комнате 14 розеток...Все и пускать шлейфом? Просто много читал про вред шлейфования. И правда, в 6 перегорит контакт и все 7 по 14 отрубаются. А как правильно сделать, так и не нашел совета нигде.

Сам думаю, может поставить коробку распредку на входе и от нее запитать, скажем 3 группы?

Надежнее будет, но всеравно не идеально. Не вести же 14 проводов.

 

Посоветуйте плиз. :noddle:


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 23 Март 2014 - 07:34

Если боитесь, что шлейф отвалится, то делайте опрессовкой.

Завели кабель в подрозетник, второй ушел в следующий подрозетик, третий будет ответвлением на розетку.

В гильзу 6-4 помещается как раз 3 провода 2.5 кв. мм.


  • 0

#3   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 23 Март 2014 - 08:41

И правда, в 6 перегорит контакт и все 7 по 14 отрубаются.

Что Вы такого в комнате включать собираетесь, что заранее знаете, что у Вас контакт перегорит? Ставьте кабель нормального сечения и качественные розетки, и не включайте во все розетки одновременно по электрическому чайнику в каждую, и ничего гореть не должно.
  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 23 Март 2014 - 09:16

второй ушел в следующий подрозетик, третий будет ответвлением на розетку

Да, можно ответвлением (так более правильно, чем через контакты розетки, а заземляющий контакт только так и положено подключать). Но проблема в том, что если понадобится в этой комнате подключать нагрузку более 3,5кВт на одной группе 16А - это не получится, сработает автомат. Тогда надо делать минимум две группы, а реализовать это удобно на распред коробке в комнате.

Да и вообще, чем городить к каждой розетке ответвление от шлейфа, по мне проще поставить на входе в комнату распредкоробку.


  • 0

#5   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 23 Март 2014 - 09:30

 

Но проблема в том, что если понадобится в этой комнате подключать нагрузку более 3,5кВт на одной группе 16А - это не получится, сработает автомат. Тогда надо делать минимум две группы, а реализовать это удобно на распред коробке в комнате.

Каким образом в распред коробке можно сделать 2 группы?

Может 2 линии от щита?


  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 23 Март 2014 - 10:23

Rumato, конечно две группы в щитке, а в распредкоробке две линии.

Порой удобнее при неясной перспективе, разбить те же розетки на 2 - 3 группы - отделные линии, а потом в щитке компановать от сегодняшней ситуации. Если надо потом объединить на один автомат или наоборот подключить на разные.


  • 0