а прихожая, кухня запитаны на автомат 25 ампер.

менять на 16А если все кабеля 2.5 и на 10А если все кабеля на 1.5 или разделять

от него провод 4 мм кв. до розетки,

32А
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В любом случае посмотрю как все это будет работать. дальше будет видно.Почему поставил на 25А на кухню и прихожку? Объяснял, что в кухне обычно самая большая нагрузка идет за счет микроволновок, посудомоек, холодильников, чайников и т.п. По этой видимо причине....Разделять 1,5 и 2,5 уже точно не вариант....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Объяснял, что в кухне обычно самая большая нагрузка идет за счет микроволновок, посудомоек,

и что ?гляньте вилки, посмотрите розетки, что на них, правильно 16А, а ещё приборы китайскими шнурками снабженыза 25А надо бить по лицу , достали
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что мне грозит, если так, автомат может не сработать?кстати духовой шкаф будет подключаться на кухне.... пока не знаю какой мощности...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не сработает или сработает когда поздно будет

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

прихожая, кухня запитаны на автомат 25 ампер.

Сколько линий на розетки в кухню и прихожую от щитка заложено? Штробы уже замазаны?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 линий. Нет штробы не замазаны, немного местами прихвачены штукатуркой.забыл я заизолировать одну розетку в коридоре, сегодня задел ее, от нее долбануло меня током, но не сильно и автомат сработал, выключился сразу.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что мне грозит, если так, автомат может не сработать?

он и не подумает срабатывать, вот розетка или вилка могут отгореть и мне лично очень не нравятся ответвления 1,5мм2 в коробке от провода 2,5мм2 при этом с автомата в 16Ана кухню протяните ещё одну жилу сколько там розеток? (не считая печки) - что кстати за печка?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

какая будет печка, не могу к сожалению сказать... до ремонта и заказа кухни еще далеко...розеток на кухне не считая печки 10.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тогда пока не заделал штробу кидай ещё один провод 3*2,5 (от щитка) и ставь ещё один автомат на 16Аты если конкретно не знаешь покажи какие есть

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 линий.

Уточняю, т.е. на автомат 25 А, что отвечает за розетки в прихожей и кухне, приходит 6 "хвостов", 6 жил зажато в клемме автомата?Щиток уже стоит, как я понимаю, запас места под автоматы есть? Фото желательно.Так, а вот это что:

Свет заведен туда, куда и розетки к распределительным коробкам, только сечением 1,5.

- т.е. кабели на свет питаются с распред коробок розеток на 25 А, или кабель на свет, таки отдельно идёт до щита и там уже цепляется на 25А автомат? Изменено пользователем bagayama
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

bagayama, вечером приду, попытаюсь сформулировать, посмотреть щиток. Кабель на свет точно не от щита, а от тех же распред.коробок что и розетки.

Разводка от автомата до распред коробок, как я понял была последовательная от одной коробки к другой, а не от щитка каждая линия от автомата до своей распред.коробки. Поэтому скорее всего на каждый автомат приходит одна жила к клемме автомата.

Запас под автоматы полно. 18 модульный щиток, а стоит 4 автомата.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Запас под автоматы полно. 18 модульный щиток, а стоит 4 автомата.

как я понял была последовательная от одной коробки к другой, а не от щитка каждая линия от автомата до своей распред.коробки.

какая же жуть и муть
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

время покажет, по мне бы все работало и ничего не сгорело.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не надо ждать когда пройдёт времяа сейчас пока всё не замазано, провести привентивные мероприятия и исправить перекосы

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дело в том что проводку вот так просто не поправишь, ибо она убрана в стены и финишно отделана. И если сейчас начали всё делать с большими разрушениями, так уж лучше учесть по максимуму все возможные проблемы сейчас и на будущее и сразу это сделать, даже возможно с приличным запасом. Подумайте, вы проводку делаете на много лет вперёд и, чтоб каждый раз как возникнет некая проблема не курочить всё наново или весить какие-то "сопли"-дополнения и модернизации к проводке, лучше это продумать и сделать сейчас и быть спокойным много лет. Нервы они тоже денег стоят, на лекарствах можно разориться! ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так от одного автомата до каждой распредкоробки отдельная линия обязательно должна вестись?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не совсем так распределяют нагрузки свет отдельно, пару комнат можно объеденить на один авто розетки где мало нагрузки также на один два авто кухня делиться уже почаще. духовка точно на свой авто там ещё что есть ванная также на свой да ещё узо или диф свой только для неё и вот так всё разделяется на линии которые идут к щитку а там на свои диф авто и узо это как лучше а так вот от коробки к коробке гирлянду делать, бред, электриков таких по лицу хлестать надо

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос в том что автомат защищает линию. На линию 1,5мм2 ставиться автомат 10А, на линию 2,5мм2 - 16А. Это с запасом на всякие наши реалии (типа специфики монтажа и производства кабеля). Автомат 25А в худшем случае не сможет защитить линию 2,5мм2, а тем более 1,5мм2. Вот и вся арифметика. Заменив 25А автомат на большой группе на положенный для минимального сечения группы 1,5мм2 10А вы ограничите себя в используемой этой группой мощности, на говоря уж об "удовольствии" напр. оказаться без света при КЗ на розетке.

Потому по современным реалиям с мощными потребителями делают несколько групп по 16А (2,5мм2) на розетки (на кухню, помимо плиты, минимум 2 группы) и отдельно световые группы по 10А и менее (1,5мм2). Отдельно закладываются мощные долго/постоянно работающие потребители, типа тёплых полов, кондиционеров, водонагревателей, той же плиты с соотв. их мощности сечением кабеля и соотв. защитными автоматами.

Так делать правильно. Как сделано у вас - не смертельно, работать будет, но в некоторых особых ситуациях возможны критические режимы работы проводки. А там где слабо - там и рвётся. Вы зачем меняли проводку с алюминия на медь? Чтоб спать спокойно? Так помимо материала для такого эффекта нужно ещё правильное его применение. Я даже знаю что вам скажет на претензию электромонтажник - "и так сойдёт, я много раз так делал". Но это ваша квартира и прежде чем делать такие послабления надо поставить заказчика в известность, согласен ли он идти на хоть и небольшие, но возможные риски в будущем. Естественно, если клиенту пофиг, что довольно часто, - вопросов нет, но поскольку как вы понимаете вся разница в вариантах заключается в различном объёме работ и соотв. оплате, то здесь есть о чём побеседовать при выборе исполнителя. Другой вопрос если испольнитель сам не понимает о чём в данном случае идёт речь - но это уже вопрос его профессионализма.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не совсем такраспределяют нагрузкисвет отдельно, пару комнат можно объеденить на один авто

ну кроме света (ничего трагичного не вижу, что объединено с розетками), так и сделано, примерно по два помещения на один автомат.

кухня делиться уже почаще. духовка точно на свой авто

аналогично, духовка на свой, ну за кухню и прихожку отвечает один автомат

там ещё что есть ванная также на свой да ещё узо или диф свой только для неё

ну ванна и сортир посажены на один автомат, на него же и спальня завязана, думаю ничего страшного.все автоматы дифы.

и вот так всё разделяется на линии которые идут к щитку а там на свои диф авто и узо это как лучшеа так вот от коробки к коробке гирлянду делать, бред, электриков таких по лицу хлестать надо

от коробке к коробе в пределах одного автомата, разве так нельзя делать? каждую линию от распред коробки вы имеете ввиду вести своим проводом до автомата? ну вот у меня зал и детская посажены на один автомат. У этих комнат в общей сложности 6 распредкоробок, далее по розеткам.Так что 6 отдельных проводов должно идти от коробок и входить в один автомат? я не знаю, во-первых влезут ли они вообще туда, да и значительное удорожание материала и работы (причем в несколько раз) за счет увеличения провода...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

bagayama, скажем так, будет мне уроком на будущее, если что... сейчас что-то переделывать, доделывать я уже не вижу смысла... нет сил, времени, и денег, уже другие цели и задачи стоят по ремонту.

насчет автомата 25А, поговорю с электриком, почему он рекомендовал именно его на кухню и прихожку.

да, решил заменить алюминий на медь, поставить себе щиток, перенести розетки куда нужно. Недочеты я понял конечно есть, но думаю с учетом объема работы которую сделал электрик, деньги которые я ему заплатил, то соответствующее качество я и получил.

Во всяком случае раньше, сделанное застройщиком, все было еще хуже, чем сейчас, но оно 15 лет как-то отработало. И я так думаю, даже если бы я не менял проводку, еще столько же проработало.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сейчас что-то переделывать, доделывать я уже не вижу смысла...

ты наверное овен по гороскопу? у меня супруга такая же - спросит но сделает по своему (хоть и не правильно)

Во всяком случае раньше, сделанное застройщиком, все было еще хуже, чем сейчас, но оно 15 лет как-то отработало.

да не факт что было хуже, от электриков с такими знаниями - вероятность убогого монтажа (скруток в каробках) 75% так что скорее всего ты просто выкинул деньги
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вот у меня зал и детская посажены на один автомат. У этих комнат в общей сложности 6 распредкоробок

мда, 2 хватило бы, одна свет, другая розетки, кабеля не много бы ушло лишнего я не настаиваю, как охота, просто раз уж спрашиваете то даём рекомендации которые считаем нужными
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в любом случае, спасибо всем за рекомендации.

да не факт что было хуже, от электриков с такими знаниями - вероятность убогого монтажа (скруток в каробках) 75% так что скорее всего ты просто выкинул деньги

нет, не овен.насчет выкинутых денег покажет время, но все до копейки я их точно не выкинул, по крайней мере розетки стоят теперь где нужно, плюс проводка заменена с алюминия на медь.а от застройщиков как раз и были скрутки везде, но на вид надежные... этот электрик на wago все сажал.Вот думаю распредкоробки лучше наверное не зашпаклевывать, просто крышками закрыть, и обоями оклеить.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да, решил заменить алюминий на медь, поставить себе щиток, перенести розетки куда нужно. Недочеты я понял конечно есть, но думаю с учетом объема работы которую сделал электрик, деньги которые я ему заплатил, то соответствующее качество я и получил.Во всяком случае раньше, сделанное застройщиком, все было еще хуже, чем сейчас, но оно 15 лет как-то отработало. И я так думаю, даже если бы я не менял проводку, еще столько же проработало.

Конечно, проработало бы и 50 лет.И работает.При нормальном монтаже и отсутствии в скрутках медных проводов.Хотя и скрутки с медью по 25 лет работают...

Вот думаю распредкоробки лучше наверное не зашпаклевывать, просто крышками закрыть, и обоями оклеить.

А толку?Обои переклеивать лет через 10 только будете.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

этот электрик на wago все сажал.

ваго и 25А , силён электрик
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А почему нет?Wago серия 2273 - на 24 А.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

24 - это предел.Автомат типа C срабатывает от 5·In до 10·In включительно. 5*24 А=120 А Что будет с вагами ясно?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Во всяком случае раньше, сделанное застройщиком, все было еще хуже, чем сейчас, но оно 15 лет как-то отработало. И я так думаю, даже если бы я не менял проводку, еще столько же проработало.

Ты забываешь, что с каждым годом техники становится все больше и больше, а культа приборов с пониженным электропотреблением у нас пока нет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

24 - это предел.Автомат типа C срабатывает от 5·In до 10·In включительно. 5*24 А=120 А Что будет с вагами ясно?

24 А - это максимальный рабочий ток.Точно так же ,как и для проводов сечением 2.5 мм2, для соединения которых этот Wago и придуман.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует