Отправлено 09 Январь 2015 - 18:21

Здравствуйте, покритикуйте/подправьте щиток, который собираюсь делать в новострое для 3х-комнатной квартиры. Ввод в квартиру кабель ВВГп 3х10, одна фаза.

Прикрепленные файлы


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 09 Январь 2015 - 18:55

На варочную поверхность, скорее всего, 16А будет мало.

Почти все узо подобраны, скажем так, неправильно. Сумма номиналов автоматов стоящих после узо больше номинала самого узо. 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   lex03

lex03
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Январь 15
  • 3 сообщений
  • Киев
  • 0

Отправлено 09 Январь 2015 - 19:12

Да, действительно, как-то не досмотрел с варочной поверхностью. Там под 7 кВт. Надо ставить на 32А. Тогда УЗО брать на 50А? Или на варочную поверхность поставить отдельный диф.автомат на 32А, а духовой шкаф перебросить под другой УЗО?

Номиналы УЗО выбирать суммируя номиналы всех автоматов под каждым УЗО? 


  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 09 Январь 2015 - 23:38

у нормальных производителей нет узо на 50А

верхний ряд узо на 63А, нижний 40, 40, 32 (или 40)


  • 0

#5   lex03

lex03
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Январь 15
  • 3 сообщений
  • Киев
  • 0

Отправлено 10 Январь 2015 - 01:00

у нормальных производителей нет узо на 50А

верхний ряд узо на 63А, нижний 40, 40, 32 (или 40)

Да, уже увидел.

За подсказку с номиналами благодарен!

А по схеме щитка в целом - все верно распределил?