А теперь прошу помощи коллективного разума. Сначала опишу, что дано и что планируется, а потом озвучу вопросы, которые сам пока не могу разрешить. Итак. Планируется ремонт - прихожая+коридор+санузел раздельный+кухня. 

Из потребителей:

прихожая - две розетки под что-нибудь слабое + освещение ватт на 200

коридор - одна розетка под что-нибудь тоже слабое + освещение ватт на 150-200 тоже

туалет - освещение (один плафон) + вентилятор в вытяжку

ванная комната - освещение (один плафон) + вентилятор в вытяжку + розетка под бритву и фен + розетка под стиральную машину

кухня - тут вообще капец, так как реально количество электроприборов уже зашкаливает, но вроде как все нужны.

Наряду с ремонтом планируется подготовка к проводке в комнаты. Комнат 3. Дом хрущевка (или брежневка), вообще не понимаю, как это определяют. На сей момент стоит допотопный счетчик с двумя автоматами, делящими квартиру на 2 неравные части. Планируется разделить вышеозвученную ремонтную зону на 3 части по электрике, плюс кинуть по 2 провода на собственные автоматы по 10 и 16 ампер в качестве подготовки к переделке комнат. Ну это не сиюминутное дело, конечно.

Общий автомат - 25А. Далее раскидывается по автоматам. Зона кухни и т.д. предположительно делится так. Первый автомат 16А - розетки прихожая, коридор, половина розеток на кухне, которые на другой стороне кухни относительно мойки. Второй автомат 10А - все освещение. Третий автомат дифференциальный 16А - розетки ванная комната, розетки на моечной стороне кухни и розетки под крупную бытовую технику (холодильник, посудомойку, духовой шкаф, панель варочная, микроволновая печь, возможно, чайник).

Вопросы такие:

1. Правильно ли распределена в теории по автоматам текущая ремзона?

2. Какого диаметра брать провода? (под крупную бытовую технику я запланировал 4 мм)

3. В ванной комнате как вести провод к вентилятору и розеткам? В трубе? Или к вентилятору проще провести через туалет (отверстие воздуховода почти вплотную с перегородкой санузла)? А к розеткам как?

4. Кабели, например, в кухню на разные потребители (свет, розетки "сухие", "узошные" потребители) вести в разных штробах? Монтажные короба тоже должны быть отдельными?

Вот вроде основные непонятные моменты. Если что-то еще придет в голову, допишу. Заранее спасибо за советы!

начнём постепенно вводить в курс дел :)

прихожая - две розетки под что-нибудь слабое + освещение ватт на 200

это вы хватанули лишку, куда  столько 200ватт?  когда столько сберегаек в продаже, или лампы ильича все таки будут 

2. Какого диаметра брать провода? (под крупную бытовую технику я запланировал 4 мм)

сечение, а не диаметр

розетки  3х2.5мм2

освещение за глаза 3х1.5мм2   а то местами и 4х1.5 и 5х1.5  в зависимости от кол-ва клавиш на выключателях

именно 3провдника даже если сейчас нету заземления в щитке,  пусть будет

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

это вы хватанули лишку, куда  столько 200ватт?  когда столько сберегаек в продаже, или лампы ильича все таки будут

Да. Это я сказал при накаливании. Конечно, с каждым новым подбираемым видом будем уменьшаться. :) Но беру расчет я по максимуму, потому что пока не знаю, какой будет свет, знаю количество точек, а вид пока нет.

сечение, а не диаметр

Пардон! Не отошел еще от сантехники! Конечно, сечение.  :huh:

розетки  3х2.5мм2

освещение за глаза 3х1.5мм2   а то местами и 4х1.5 и 5х1.5  в зависимости от кол-ва клавиш на выключателях

именно 3провдника даже если сейчас нету заземления в щитке,  пусть будет

м

Третий монтировать в сеть? Заземления нет в щитке, да.

Третий монтировать в сеть? Заземления нет в щитке

нет, не подключать, строго не подключать в самих розетках , просто хвостики хорошо изолентой замотать 

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

  • 2 недели спустя...

1. Я бы на вашем месте сделал отдельно прихожая+коридор, санузел раздельный и кухню. Отдельно свет и розетки на каждую зону и соответственно автоматов больше. 

2. Отдельно провод 4мм на плиту, остальные все розетки 2,5мм, свет 1,5мм. Самое главное!!! когда будете покупать провода спросите у продавца, либо сами померяйте диаметр провода и сравните данные с табличными или по формуле пи*радиус в квадрате. Так как реальное сечение может оказаться слишком малым.

Провод берите ВВГ нг, если позволяют средства ВВГ нг LS

3. если будет подвесной потолок, то можно по потолку.

4. много в короб не запихнешь проводов. 

Самый главный вопрос вы не задали, как провода соединять!

Я не электрик если что.


Автоматы подобрать под сечение проводов 1,5мм - 10А, 2,5мм - 16А, 4мм - 25А. Ввод в квартиру я делал 6мм проводом и общий автомат 40А.

Если проще 220 вольт * 10А = 2,2 кВт, 220*16А=3,5кВт такую мощность "потянут" автоматы.

Автоматы подобрать под сечение проводов 1,5мм - 10А, 2,5мм - 16А, 4мм - 25А. Ввод в квартиру я делал 6мм проводом и общий автомат 40А.

Если проще 220 вольт * 10А = 2,2 кВт, 220*16А=3,5кВт такую мощность "потянут" автоматы.

На 6 мм2 нужен автомат 32А,

40А защитит 10мм2.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


      • 88 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.