У меня еще вопрос, видел в продаже УЗО с какойто кнопкой ТЕСТ и без нее, для чего собственно нужна эта кнопка и какой мне брать? или без разницы. На форуме искал что то не нашел.

узо это прибор защиты который раз в месяц надо проверять - для этого и нужна эта кнопка (она через сопротивление имитирует ток утечки) и если при нажатии на кнопку узо не отключится значит оно не исправно (и толку от него нет) эта кнопка должна быть на всех узо!!!

И так узнал я в жэке про вводной автомат, сказали что нужно ставить на 40А, счетчик тоже 40А а вот насчет УЗО мне сказали что оно у меня не будет работать так как у меня розетки в одной цепи с освещением, то что оно будет все время вырубатся. Так ли это?

ну вот начало положено :) автомат на 40А счетчик от 40 до 60 (сильно не заморачивайтесь, а то будете искать именно на 40)узо будет срабатывать если плохая изоляция - а это уже знак на то что стоит выяснить где и что (либо заменить)

Значит УЗО мне всетаки брать? а то меня электрик из жэка говоря уверенным голосом насторожил насчет того что УЗО будет все время срабатывать, а то почти 1000 рублей просто так выкидывать тоже не охото. Какое УЗО мне покупать на сколько ампер? И вот еще, какой мне нужен щит чтобы туда влезли все автоматы, УЗО и счетчик? А то в магазине глаза разбегаются. (желательно его фото, если есть конечно).Заранее спасибо.

электрик из жэка говоря уверенным голосом насторожил насчет того что УЗО будет все время срабатывать

Если УЗО срабатывает то это или проблема с проводкой (плохая работа электрика) или проблема вашей техники. Представьте, у вас в автомобиле горит лампа нехватки тормозной жидкости. Вы вместо того, чтобы долить жидкость, просто выкручиваете лампочку, штоб не мешала.

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

"Какое УЗО мне покупать на сколько ампер?"

желательно тех фирм ,которые dimp упомянул в сообщении #20 ,но к сожалению в нашем городе встречал только такие

http://www.dek.ru/modul...produkt&pr=8

на 40 Ампер

"И вот еще, какой мне нужен щит чтобы туда влезли все автоматы, УЗО и счетчик?"

из схемы:

3 автомата+УЗО+автомат 2х полюсный+счётчик (например,Меркурий 201)=13 мест(модулей) на din-рейку .

стандартный ряд количества мест на рейке 2 4 6 8 12 24.... вот и смотри .но прежде с счётчиком определись, чтобы размер точный знать...

1 место(модуль)=ширине однополюсного автомата 17.5-18мм (у разных производителей)

почему то не отвечается с цитатой...

узо на ток 40А или больше (что дешевле)если ваш электрик так уверен в качестве проводки в доме :) то рекомендую поставить 2 узо на комнату и кухню , что бы при выключении одной линии на второй свет оставалсяпо щитку сначало определитесь с количеством автоматов, цзо и какой счетчик (посадочных мест) потом прибавте 4 и берите щиток счетчики от 4 до 8 мест

(изменено)

желательно тех фирм ,которые dimp упомянул в сообщении #20 ,но к сожалению в нашем городе встречал только такие

http://www.dek.ru/modul...produkt&pr=8

на 40 Ампер

из схемы:

3 автомата+УЗО+автомат 2х полюсный+счётчик (например,Меркурий 201)=13 мест(модулей) на din-рейку .

стандартный ряд количества мест на рейке 2 4 6 8 12 24.... вот и смотри .но прежде с счётчиком определись, чтобы размер точный знать...

1 место(модуль)=ширине однополюсного автомата 17.5-18мм (у разных производителей)

Спасибо за ответ, а в каком магазине вы их видели? И схема у меня получается вот такая не 3 а 4 автомата + УЗО + вводной автомат + счетчик.

Объясните мне еще что означают серии на автоматах? Например автомат серии ВА-101 или ВА-104 и т.д что это значит? и стоит ли на это обращать внимание?

Ниже представлена моя окончательная схема по которой я буду все делать, прошу оценить и дать заключительный ответ, так сказать дать добро на проведение работ B)

Завтра собираюсь в магазин за всем этим добром. Вот что собираюсь брать.

4 автомата нагрузки - 16А.

1 вводной автомат - 40А.

УЗО - 40А.

Счетчик пока под вопросом? Буду искать.

Все упомянул? Прошу подтвердить :)

СХЕМА.doc

Изменено пользователем KosMOS

если ваш электрик так уверен в качестве проводки в доме :) то рекомендую поставить 2 узо на комнату и кухню , что бы при выключении одной линии на второй свет оставался

Да про качество проводки он ничего не говорил, он именно утверждал что если все розетки вместе со светом запитаны на один автомат то именно из за этого оно постоянно будет срабатывать. Не могу понять почему.

что бы отключив его твёрдо быть уверенным что никуда не попадёшь (даже если какой нить безумец на вводе в дом провода перепутает) :)to KosMOS ну чем больше приборов висят тем выше вероятность что хотя бы один уже имеет утечку

А зачем двухполюсный автомат?

Имелось в ввиду вводной автомат а он же идет целиком на фазу и на ноль сразу.

для начала пойдёт :D только место в щите оставь

ОК. Завтра пойду тарится, место в щите для чего оставлять? На будущее? :D

место в щите для чего оставлять? На будущее? :D

ну что бы как KGB писал лампочку не выкручивать :D

что бы отключив его твёрдо быть уверенным что никуда не попадёшь (даже если какой нить безумец на вводе в дом провода перепутает) :)to KosMOS ну чем больше приборов висят тем выше вероятность что хотя бы один уже имеет утечку

А как собственно определить утечку на каком либо приборе? И для чего все таки на автоматах пишут серии? для чего? как различать и надо ли?

ну что бы как KGB писал лампочку не выкручивать :D

Чето я вашего юмора не пойму. :o

ну есть же поисковики??? лень матушка - http://www.dek.ru/modul...produkt&pr=6

токи короткого которые может отключить автомат в кА

ну что бы потом не узо отключать а ещё одно установить, утечку ты можешь определить сравнив токи в нуле и фазе (но до мА)

ну есть же поисковики??? лень матушка - http://www.dek.ru/modul...produkt&pr=6

токи короткого которые может отключить автомат в кА

ну что бы потом не узо отключать а ещё одно установить, утечку ты можешь определить сравнив токи в нуле и фазе (но до мА)

Ну вот теперь еще автомат для защиты от сверхтоков появился, а мне то, мне какие брать люди добрые? Понимаю вопросы глупые но охота все в подробностях узнать :)

не заморачивайся бери которые 3-4,5кА для быта больше и ненадо (исключение когда подстанция вплотную к дому)

Ну у меня на вводе в квартиру стоит автомат только на фазу, наверное поэтому в квартире на фазу и на ноль стоят?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.