rosst Опубликовано 3 июля, 2008 #1 Опубликовано 3 июля, 2008 (изменено) Хочу поменять проводку в ванной и туалете и поставить УЗО на 10мА. Подсчитав ток утечки: 0,4А на 1А нагрузки и 10мкА на 1м фазного провода получил ток учечки на линию 17мА + 0,2мА на 20м фазного провода. В СНиПе указано, что ток утечки должен быть не более 1/3 тока утечки УЗО. Из выше сказанного выходит, что не подходит УЗО ни на 10мА ни на 30 мА. Помогите, может я что-то делаю не так...И еще помогите по схеме: правильно ли я распределил нагрузку по линиям? Изменено 3 июля, 2008 пользователем rosst
dimp 4 июля, 2008 #3 4 июля, 2008 ну вы же пытаетесь ток утечки посчитать п очень грубым критериям, проводка будет новая? напишите на всех потребителях мощность (а то у вас где и то и то, где то ток) что за супер вентилятор на 200Вт вы что то продувать собираетесь и на 40 за уши хватит, да и когда мощность в ток переводите просто делите её на 220
rosst 4 июля, 2008 Автор #4 4 июля, 2008 Проводка будет новая - ВВГ 3х2,5 на розетки, ВВГ 2х1,5 на свет и вентилятор. Вентилятор для ванной комнаты Домовент на 180 Вт(это, скорее всего, мощность электродвигателя в вентиляторе - написано на этикетке). На схеме указана и мощность потребителей и потребляемый ими ток(мощность переводил в ток для себя для подсчета тока утечки). Так же указан суммарный ток по линиям и планируемые автоматы. УЗО планирую поставить на эти три линии.1. По каким критериям тогда считать ток утечки? Не хотелось бы, что бы УЗО постоянно срабатывало или вообще не включалось. Да и стоит оно немало. Как не ошибиться в выборе УЗО?2. Если я проложу в стене гофру и замурую ее, то протяну ли я через нее кабель? Если да, то какой диаметр взять под ВВГ 3х2,5 и ВВГ 2х1,5?3. И еще вопрос: я не нашел внутренних розеток и выключателей со степенью защиты IP44. Можно ли ставить в ванную обычные, посадив их на силикон или герметик?
dag 5 июля, 2008 #5 5 июля, 2008 1. по нормам узо с током утечки в 30мА должно срабатывать до этого значения.на работе у нас проверяли щиты.все 15 узо вырубались на 23мА.это соответствует нормам.фирма АВВ.(для информации)2.кабель через гофру не протянешь,только одиночные провода.кабель больно жесткий.для протяжки кабеля лучше использовать спец. пластиковые трубы.3.розетки обычные не подходят.у защещенных есть кроме внутренней,наружная защита ввиде крышки.ее из силикона не сделать.
rosst 5 июля, 2008 Автор #6 5 июля, 2008 Если я подключу к УЗО все три линии, как на схеме, то какое УЗО лучше взять на 10мА или на 30мА? для протяжки кабеля лучше использовать спец. пластиковые трубыЧто за пластиковые трубы? У нас продаються только гофры с протянутой внутри проволокой.розетки обычные не подходят.у защещенных есть кроме внутренней,наружная защита ввиде крышкиЯ имел в виду розетки с крышкой, только они не IP44. Думал сделать так: по контуру рамки и выключателя нанести силикон и потом закрепить в коробке. Возможен ли такой вариант?
dimp 6 июля, 2008 #7 6 июля, 2008 уже не раз писалось на форуме про то, что на розетки автомат нужен на 16А, либо розетку ищите на ток в 25 Атолько совет дам - не мойтесь в тот момент когда машина работает, и не будет у вас моментов когда надо пользоваться и феном и СМ у вас токи 3х автоматов 16+25+16 - 57А ближайший номинал 63А как только найдёте узо с таким током на 10мА ставьте и мне про место где такие делают напишите через 16 гофру можно тянуть с условием что углов меньше 100 градусов нет
rosst 6 июля, 2008 Автор #8 6 июля, 2008 (изменено) Про розетки я знаю. Я их ставлю под конкретную нагрузку. Или лучше тогда объединить линии на 7А и 10А и поставить 2 автомата на 16А? Какое тогда брать УЗО на 10мА или на 30мА и на какой ток (как я понял УЗО берется по суммарному току по всем линиям в зоне действия УЗО, так ли это?)? Может лучше распределить потребителей как-нибудь по другому? Подскажите, пожалуйста! Как можно протянуть через гофру с углом не менее 100 градусов, если тянуть надо под 90 градусов? Может лучше взять другой кабель или замуровать в штробу?Машинкой я пользовался до этого через удлинитель с розетки за пределами ванны, поэтому сейчас хочу сделать так, чтобы можно было мыться при работающей машинке - для этого и хочу поставить УЗО. Изменено 6 июля, 2008 пользователем rosst
dimp 6 июля, 2008 #9 6 июля, 2008 сначало по электрике - я бы поставил узо на 10мА на ванну и пустил бы на самотёк - вероятность включения на полную мощность СМ и фена минимальная, на оставшееся второе узотеперь по разумным поступкам - люди не гонитесь вы за электрификацией ванны да вроде почему бы и нет, есть узо которое должно защитить от ПОРАЖЕНИЯ электро током, но статистика - говорит о другом, узо защищает от поражения но травму (и это в лучшем случае) вы получаете когда после удара током (а он по любому происходит) подскальзываетесь или падаете - чем и обочто вы ударитесь зависит от того что в санузле находится
Serg21220 7 июля, 2008 #10 7 июля, 2008 Раз уж тут разговор зашел о розетках для ванны...Из каких соображений выбрать розетки для ванны (нужно 2е); интересует наибольшая безопасность.И проводку как лучше пускать: скыто (в штукатурке), или открыто (в том смысле, что не в стене) в кабель-канале?
rosst 10 июля, 2008 Автор #11 10 июля, 2008 люди не гонитесь вы за электрификацией ванныМы то не гонимся, просто необходимость заставляет: СМ кроме ванны поставить негде; фен - тоже необходимая вещь; вентилятор - для вытягивания влажного воздуха и пара.И подскажите еще по проводке: если ВВГ по гофре в штробе не протянуть, то может взять другой какой-то кабель более гибкий? Или взять ВВГ-П и просто замуровать в стену? Хотелось сделать все по-нормальному, чтобы в случае чего можно было заменить кабель. Или с замурованным кабелем, в принципе, ничего произойти не может? на оставшееся второе узоВторое на 30мА. Я прав? (хотелось обойтись одним - видать не выйдет )
dag 11 июля, 2008 #12 11 июля, 2008 я в таких случаях кабель в гофру еще на земле затягиваю.потом весь комплект в штробу.на счет перетянуть:все тут мужики-где узко надо смазывать.электрики обычно пользуют мыло для мытья посуды.кабель залетает со свистом(или почти).хотя случаются сложные случаи.я у себя дома пользую только одиночные провода.
rosst 11 июля, 2008 Автор #13 11 июля, 2008 электрики обычно пользуют мыло для мытья посудыВы имеете в виду жидкое мыло (средство для мытья посуды)? Это же влага - всеравно что вода я у себя дома пользую только одиночные проводаМарку провода не подскажите вместо ВВГ 3х2,5 и 2х1,5?
dag 11 июля, 2008 #14 11 июля, 2008 мыло в ведерках,похоже на солидол по консестенции.провода как в ВВГ,только без зеленой изоляции сверху.
rosst 12 июля, 2008 Автор #15 12 июля, 2008 мыло в ведерках,похоже на солидол по консестенциитакого не встречал , а как же электробезопасность?провода как в ВВГ,только без зеленой изоляции сверхуу нас продают ВВГ в черной ихоляции, и как эти пробода по пожаробезопасности?
Emerald 21 сентября, 2008 #16 21 сентября, 2008 такого не встречал , а как же электробезопасность?Ну ты что, собираешься его под напряжением тянуть что ли ????Насадил мыльцо, протянул кабель, протёл тряпочкой и все дела !
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов